Dobrý den,
čeká mě výměna plynového kotle (bungalov 4+1) a zvažuji pořízení tepelného čerpadla nebo plynový kondenzační kotel. TZ počítám 6-7kW. Mám kombinaci radiátorů a podlahovky tzv.na zpátečku.
Zaujala mě čerpadla Daikin Altherma a LG THERMA V 9kw obojí monoblok. Poprosím o zkušenosti a pořizovací náklady těchto čerpadel, roční náklady a případně návrh alternativy. Tepelná čerpadlo nad 150.000 nemá z mého pohledu ekonomickou návratnost.
Nyní topím plynovým kotlem Junkers (15let starý) a náklady na topení a TUV jsou cca 2.000,-/měsíc.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Novák29.01.2019 17:59
Jakub Šafanda28.01.2019 07:18
Instalaterství Žalud27.01.2019 18:33
Michal Bunat27.01.2019 18:21
Tomáš Vohralík27.01.2019 18:14
Filip Filip27.01.2019 18:08
Radek Radek27.01.2019 15:25
Tomáš Vohralík27.01.2019 11:28
Petr Novák27.01.2019 11:07
Tomáš Vohralík26.01.2019 20:16
Instalaterství Žalud26.01.2019 19:41
Petr Novák26.01.2019 18:32
Tomáš Vohralík23.01.2019 19:10

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 27.01.2019 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Náklady na topení tím pádem jsou cca 18.000 Kč. Já tedy nevím, jak to máte celkově promyšlené, ale pokud byste opravdu chtěl topit TČ, tak musíte mít uzpůsobenou topnou soustavu a mít ji spočítanou jako nízkoteplotní. Jak píše pan Radek, tak zkuste topit aspoň den, dva teplotou, která poleze z TČ , aby to TČ pracovalo nějak úsporně ( čili max. 40 °C ). Pokud nezmrznete, tak můžete uvažovat o TČ. Nicméně u této teploty s naprostou jistotou nebude fungovat to podlahové topení na zpátečce, protože tam bude nepoužitelná teplota. Filip

Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 27.01.2019 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
Pri - 5C venku Daikin altherma neda vic jak 37C na vystupu paklize nepovolim elektrokotel, je treba na to myslet a pripadne pridat radiatory,

Celkove jsem vypozoroval ze výstupní voda vzdy max cca o 40C vyssi nez teplota venkovni..

Autor: Radek Radek
Datum: 27.01.2019 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Jakou teplotou vody topite.?

Těch 24 tisíc za plyn je celkem hodně ,
Skuste pár dní topit na 45st jestli nezmrznete , ...

Autor: Michal Bunat
Datum: 27.01.2019 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100686
reakce na ...
Dobrý den, v ceně 2.000/ měsíc je i ohřev TUV a hlavně topení jede 24h na 23°C celý dům. Proberu s topenářem snížení teploty, je pravda, že term. hlavice mám většinou na 2 tedy rezerva asi bude.

Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 27.01.2019 18:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pokud to kotel dovoluje sjeďte s teplotu na 37°C a uvidíte co na to topná soustava. Pokud vyhoví v těchto teplotách je vše v pohodě a TČ je na místě a uspoří proti plynu. Dotaz na monoblok nižší účinnost oproti splitu- pokud nejsem hazardér potřeba nemrznoucí kapaliny v celém systému nebo aspoň nonoblok- a další výměník a oběhové čerpadlo uvnitř objektu- obojí znamená ztráty - split- Chladivové potrubí mezi venkovní částí a vnitřním kondenzátorem, klid na duši a větší účinnost.

Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 23.01.2019 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
hodně bych zvažoval jesli opravdu monoblok...
celá otopná soustava musí být napuštěna nemrznoucí směsí a při tom objemu to není uplně levný..

případně musí být oddělen okruh nemrznoucí směsi a vnitřní okruh, což působí také nějaké ztráty

Autor: Petr Novák
Datum: 26.01.2019 18:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129259
reakce na ...
A je to opravdu nutné? Co jsem slyšel od něktérého z projektantů, že je možné řešení dát mezi dům a TČ kohouty a v připadě nějakého delšího výpadku kdy by hrozilo zamrznutí kondenzátoru se ten usek mezi domem a kondenzátorem TČ jednoduše vypustí.
Samozřejmě pokud bydlí někdo na konci světa, kde hrozí časté vypadky je lepší split nebo ta nemrzka.

Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 26.01.2019 19:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Při -5°C to stihnete do hodiny? Monoblok bez okruhu nemrzky je nemístný hazard.

Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 26.01.2019 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
největší riziko je u prasknutí výměníku a jiných částí přímo v monobloku, prasklé potrubí by bylo to nejmenší..

cenově by možná stálo zvážit split.. chladivové potrubí může být bezproblému venku..

ono stačí když se sekne regulace TČ, či dojde k jiné poruše.. čerpadlo přestane topit.. nejde jen o výpadek ele..

Autor: Petr Novák
Datum: 27.01.2019 11:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129259
reakce na ...
Když přestane topit, oběžka bude cirkulovat přes čerpadlo vodu dál. A než ochladíte 300l vody to nebude hned navíc natopený barak bude tu vodu ohřívat dál.

Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 27.01.2019 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
Pak ke tedy potřeba mít druhé oběhové čerpadlo, protože v základu je obehovka v monobloku a TČ si jí řídí samo.

Dat termostat, druhý cerpadlo a spouštět ho třeba pri poklesu teploty vody venku u monobloku treba pod 5C..

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 28.01.2019 07:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Po odchodu do práce vám vypadně elektřina, venku -7. Co s tím budete dělat? Pokud byste se to vůbec dozvěděl, poběžíte domů vypouštět vodu? Vemte už konečně jako fakt, že monoblok bez nemrzky je velký hazard a nikdo rozumný by to nedělal.

Autor: Petr Novák
Datum: 29.01.2019 17:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129259
reakce na ...
Tak řešení by mohl být záložní zdroj pro oběhovku, ale to už zas se možná víc vyplatí ta nemrznoucí směs záleží na objemu topného systému..

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail: