Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Minimální skladba podlahy na terénu s PT

Autor: Tomas Reinhardt
Datum: 28.01.2019 14:27
uživatel: 129578


Dobrý den,
rekonstruuji domek z 30-tých let: nepodsklepený, původní podlaha škvára + beton vybouráno na hlínu až k základové spáře. Zdi mají funkční vodorovnou hydroizolaci, betonové základy se nedrolí, pevné.
Potřebuji co nejnižší skladbu podlahy na terénu s teplovodním podlahovým topením z důvodu nízkých stropů- pro podlahu a místnost je pouze 260cm. Světlou výšku místnosti chci minimálne 230cm -bude to kuchyň s obývákem.
Mám v plánu provést skladbu obdobnou se základovou deskou na XPS :
1, jemný štěrk 4/8 – vrstva do 50mm srovnán do roviny a zhutněn
2, XPS polodrážka 50mm
3, hydroizolace napojena na vodorovnou izolaci stěn
4, dvě vrstvy EPS 150(případně XPS) - 50mm křížem,
5, separační folie
6, trubky 16mm podlahoveho topeni fixováno příchytkami
7, anhydrit 50mm (včetne trubek)
Komplet 250mm podlaha+ 2350mm místnost.
Rád bych se zeptal, zda je řešení možné a jeho nevýhody. Nechci ztrácet výšku klasickou skladbou se šterkem+ podkladní beton ale nahradit to XPS.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Tomas Reinhardt29.01.2019 13:01
Jiří Kubíček28.01.2019 18:52

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.01.2019 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, asi by v té navržené skladbě zas takový problém nebyl, jen nevím, co chcete použít jako hydroizolaci, tak aby to šlo na XPS a dalo se to napojit na stěny na vodorovnou hydroizolaci zdiva ? Jinak těch další 10 cm izolace by vám stačil i obyčejný podlahový EPS nebo šedý EPS, který má lepší lambdu. Ještě by tu bylo řešení nahradit ten štěrk a XPS pěnosklem, tedy na geotextilii zhutnit pěnosklo, zalít cementovým potěrem s karisítí a udělat klasickou hydroizolaci.

Autor: Tomas Reinhardt
Datum: 29.01.2019 13:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129578
reakce na ...
Dobrý den,
vodorovná hydroizolace vypadá jako druh lepenky bez přesahu, vnitřní stěna základu nemá hydroizolaci. Abych na vodorovnou co nejlépe napojil hydroizolaci podlahy, plánuji vše zatáhnout silnovrstvou asfaltovou stěrkou + armovací síťku. Samolepící asfaltové pásy by vytvořili nerovnosti na spoji a komplikovali pokládku další vrstvy EPS.
Děkuji za nápad nahradit klasický stěrk, stěrkem z pěnoskla. Problém je jeho dostupnost na Moravě, nikde ho nemůžu sehnat.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 