Hlučné proudění vzduchu rekuperace

Autor: Irena Komárková
Datum: 09.02.2019 06:31
uživatel: 125553


Dobrý den, ráda bych si přečetla vaše zkušenosti a názory na hluk z rekuperace. Máme pasivní dům. Není slyšet samotná jednotka, ale proudění vzduchu z vyústí. Je to strašné. Nedá se spát. Dávali nám včera nějaké tlumiče do těch vyústí, ale nepomohlo to. Vypadalo to jak kus urizle pěny z trubky. Přijde mi to snad ještě horší. Už mě z toho snad bolí i hlava. Když ležím v posteli, tak je hlučnost 20db. U té vyústě to bude tak 30 předpokládám. Jsme z toho nešťastní.
Jaké máte zkušenosti?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola20.02.2019 09:35
Šalý Jaroslav19.02.2019 20:37
Šalý Jaroslav19.02.2019 20:33
Šalý Jaroslav19.02.2019 20:31
Irena Komárková16.02.2019 22:07
Irena Komárková16.02.2019 22:04
Irena Komárková16.02.2019 21:59
Roman Novák09.02.2019 09:44
Filip Filip09.02.2019 09:18
Šalý Jaroslav09.02.2019 07:19
Jozef Homola09.02.2019 07:16

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 09.02.2019 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Vy musíte být velmi senzitivní jedinci. 20 - 30 decibelů je skoro ticho. Zde máte něco o tichu a decibelech : https://www.flowee.cz/esprit/duchovni-smery/1243-stravil-jsem-5-minut-uvnitr-nejtissiho-pokoje-na-svete-a-malem-jsem-se-zblaznil?highlight=WyJ0aWNobyJd
Zde si prosím všimněte, že 30 dB se považuje za ticho. Takže otázka zní, jak jste to měřili, čím jste to měřili a hlavně kde jste to měřili. Ona ta intenzita hluku klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Také velmi záleží na kmitočtu, který měříte.
Nicméně, jestli Vás to obtěžuje takovou mírou jak popisujete, tak si myslím, že hluk bude mít větší intenzitu a pak je evidentně něco v nepořádku.
Aby proudící vzduch nezpůsoboval zvukové projevy sám o sobě v potrubí, tak je nutné zajistit, aby měl co nejnižší rychlost. Ja doporučeno, aby to nepřesáhlo 2,5m/s. Nicméně, každá hodnota pod toto doporučení je lepší. Čili, první krok je změřit rychlost proudění u talířových ventilů. A to pro různé výkony rekuperační jednotky. Určitě se při snížení výkonu zmenší rychlost proudění a to bude mít následek, že se musí snížit hlučnost. Toto si vyzkoušíte sama a výsledek budete okamžitě slyšet. Jiná věc je, jestli se potrubím nešíří hluk ze samotné rekuperační jednotky. To také poznáte okamžitě snížením výkonu jednotky. Pokud hluk zůstane na stejné úrovni, tak je jasné, že to nemůže vznikat v potrubí, ale v jednotce.
Regulace průtoků vzduchu do jednotlivých místností je špatná, a rapidně zvyšuje hlukové projevy, protože přiškrcením průtoku zákonitě nastává zvyšování rychlosti proudění na ventilu a to se projevuje zvýšením hluku. Toto si taktéž můžete ověřit sama - prostě povolíte ventil, tím zvýšíte jeho průřez, tím se sníží rychlost proudění a zákonitě se musí snížit hlukové projevy. Když toto pomůže, je jednoznačně chyba na straně zhotovitele, protože regulace průtoku nemůže být dělána talířovými ventily.
Já mám v podstatě regulaci danou samotným potrubím, kdy z jednotky vede páteřní potrubí, které se rozvětvuje pomocí kalhotových kusů do potrubí menších průměrů. V potrubí jsou sice regulační klapky, ale tyto jsou otevřeny na max., protože jak se ukázalo, tak výpočet rozvodů byl OK.
Nicméně musím Vás ujistit, že neexistuje neslyšitelné větrání, teplovzdušné topení a obecně vzduchotechnika, protože se u rozvodů vždy přihlíží k technickým možnostem stavby, průměrů rozvodů, ceně a pod.
Je ale jasné, že se dá dostat na velmi slušnou akustickou úroveň. Toto je ale podmíněno dobrým výpočtem, použitím rekuperační jednotky, která má sama o sobě nízkou hladinu hluku a volbou optimálního materiálu na rozvody.
Filip

Autor: Roman Novák
Datum: 09.02.2019 09:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Zdravím,

u nás doma se sice zapnuté/vypnuté větrání poznat dá, ale ve většině místností rozhodně ne sluchem.
Přívody vzduchu nejsou na nejběžnější stupeň větrání 90m3/h slyšet vůbec. Odtahy z kuchyně a koupelny sice slyšet jsou, ale tam to nepůsobí tak rušivě. (pro šumy, ruchy pozadí)
Základem jsou dobře navržené rozvody s nízkou tlakovou ztrátou a rozložením odporů do jednotlivých větví, jak zde bylo zmíněno.
Přepnutí na druhý větrací stupeň 140m3/h, který je občas potřebný při chlazení, je nad hranicí slyšitelnosti snad jen v ložnici, ale nikdy jsme to jako problém neřešili (manželka to neslyší vůbec)

Autor: Irena Komárková
Datum: 16.02.2019 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125553
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za reakci. Opravdu nejsme nijak citliví jedinci :) první vecer, kdy říkal přítel že to hučí, tak jsem to komentovala, že nadělá . No a bohužel jsem to byla já, co nemohla spát. Opravdu je to slyšet hodně. I přes televizi v obýváku je to proudění slyšet. Srovnala bych to s takovým zvukem, jako když slyšíte letět letadlo , které je hodně vysoko. A ještě navíc, v obývacím pokoji je to slyšet nejvíc pres digestoř, kterou tam máme napojenou. Budeme to řešit odpojením a samostatným vývodem. Jsem lajk. Jak prosím mám změřit rychlost proudění? Na to je nějaký speciální přístroj? A tím povolením ventilů myslíte ty vyústě v pokojích? Když to povolím, tak by to mělo snížit rychlost proudění a tím pádem tišší? Dekuji

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 19.02.2019 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
dohánění špatného projektu, či provedení škrcením na výústce je špatné. Ale povolením byste si mohli případně rozhodit seřízení (pokud se vůbec nějaké provedlo).

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 09.02.2019 07:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
A čím tu hlučnost měříte?
Jsou lidé (ženské zvlášť) s citlivějším sluchem (netopýří uši). A ti mají problém se vším, vadí jim i chod ledničky nebo větráček PC. S takovými se těžko bavit o tom, že někdo bydlí na nádraží, nebo nad tramvajemi, či na letišti. Já mám např TČ vedle ložnice a nemám problém.
Obecně k Vašemu dotazu. Jde o to kde je problém. Při správně navrženém potrubí by k hluku na výfuku nemělo docházet. Pokud je nutností seřízení na ventilu, tak chyba. Řeší se to právě těmi pěnovými zátkami, ale na vstupu do potrubí, ne u výstupu do místnosti, nebo když už, tak co nejdále do potrubí a takovým způsobem, aby se nemuselo použít škrcení na ventilu, které ten hluk způsobuje. Druhá věc je, pokud ten hluk je způsoben něčím jiným.

Autor: Irena Komárková
Datum: 16.02.2019 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125553
reakce na ...
Netopýři uší nemám :) je to hodně slyšet, jak jsem psala výše reakci na komentář. Měřila jsem to mobilem. Aplikací. No jak jsem psala, nepomohlo to. Naopak v ložnici se mi to zdá ještě horší. Jakoby tam přibyl zvuk, takový lehce vrzavý snad i. Pod tím zvukem si představuji jak vrže lopatka ventilátoru, ale to je moje představa. Nevím přesně jak jednotka vypadá. Ale samozřejmě to "vrzání" je hodně tlumené. Ale před tím jsem ho neslyšela . No řešíme tlumiče k jednotce. Mysleli jsme si, zeje to tím, že máme hodně úzký a dlouhý dům. Ale prý tak dlouhý již řešili a bylo to ok. No jsme z toho dost nešťastní.

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 19.02.2019 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To by se zřejmě muselo řešit zpětně od projektu, druhá věc je pak i provedení. Takto na dálku řešit je jenom hádání.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2019 07:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.e-vetrani.cz/hlukove-a-tepelne-izolovana-ohebna-hadice-sonovac-127-pro-rozvody-vzduchu

Hlukové projevy můžou vznikat daleko od ústí a dovedou se v plastových nebo i plechových trubkách šířit. Co do útlumu jsou lepší "rukávce" nebo zařazení tlumiče a to je originální válec asi 1 m dlouhý. Ten dokáže utlumit i odtah z digestoře.
Posoudit vznik hluku je otázkou kontroly rozvodů jak jsou udělané a z čeho. Neměla by rychlost proudění nikde překročit 2,5 m/s. Dá se to poznat tím, že se ventilace zkusí na menší výkon.

Autor: Irena Komárková
Datum: 16.02.2019 22:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125553
reakce na ...
Těžko teď úplně mužem říct, jak ty rozvody jsou. Jsou zastrikane pěnou. Možná zkusím mrknout na planky, jestli nějaké jsou. Zkusíme tu rychlost nějak pozjistovat. Jinak celou dobu máme větrání na nejnižší stupeň. Kdyby jsme to měli na vyšší, tak už si budu připadat jak na letišti...

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 19.02.2019 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To zastříkání pěnou může být také nevýhodné

Autor: Jozef Homola
Datum: 20.02.2019 09:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/kk-125-talirovy-ventil-odvodni-kovovy
zde najděte hlukové charakteristiky talířových ventilů. Štelovat jej můžete jak do plusu tak do mínusu (od roviny zákrytu ventil-obruba) a hluk se přitom mění. Taktéž dimenze hraje roli.
Kliknout na katalogový list.

odpovědět na původní příspěvek