Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nastaveni ekvitermu

Autor: Vít Sikora
Datum: 10.02.2019 22:06
uživatel: 124652


Fotogalerie:

Zdravim, chci se zeptat co se tyce nastaveni ekvitermni regulace jestli bych mel neco zmenit.
Tydne se protopi cca 100-120 m3 plynu.
Tedka kdyz jsou teploty nad nulou tak kotel topi ze na vystupu z kotle trebas 30 stupnu je zpatecka 28. Takze teplotni spad je minimalni. Je to dobre nebo presnastavit patni bod ? Tady pridavam foto nastaveni ekvitermu. Diky.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Svejda11.02.2019 22:34
Vít Sikora11.02.2019 22:02
Vít Sikora11.02.2019 21:33
Mirek Svejda11.02.2019 09:39
Jozef Homola11.02.2019 09:22
Vít Sikora11.02.2019 07:59
Pavel Wolf10.02.2019 23:10

Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.02.2019 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Neznám plynové kotle, ale dobré nastavení ekvitermu se nenastavuje podle spotřeby plynu, ale teploty v bytě. 50st asi do podlahy nebudete topit i když bude venku -15 st.

Autor: Vít Sikora
Datum: 11.02.2019 07:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124652
reakce na ...
Nikde neni napsane ze topim do podlahy. Vytapeni je radiatorove. Kotel je junkers cerapur compact zsb 24.1. Nyni mam nastaveno na termostatu 22 stupnu a vzdy se to vytapi na 23,5 vyse to uz nejde.
Trebas ta minimalni teplota privodu coz je minimalni teplota vystupu z kotle jestli to nezvedniut. Je lepsi kdyz se do kotle vraci tepla voda trebas o 5 stupnu nizzsi nez vystup nebo jeste studenejsi ? Mam termohlavice vsude krome mistnosti s termostatem.

Autor: Jozef Homola
Datum: 11.02.2019 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Termostatické hlavice do určité míry ekvitermu vadí. Ty mají reagovat při vnitřních ziscích a ne jindy.
Stopněte spotřebu plynu u plynoměru za 1 minutu ať víme s jakými výkony se asi pracuje.
Co se týká teploty zpátečky. Ta závisí od teploty nátokové a druhu a velikosti otopných těles. Obecně platí, že čím je rozdíl mezi nátokem a vratkou menší, tím větší výkon podávají topná tělesa. Je celkem běžné, že rozdíl při dobrém oběhu a při nátoku do 50°C je zpátečka o 5°C nižší. Pokud je ale nátok 90°C, tak se dá udělat zpátečka i s poklesem 20°C. To proto, že platí jiná konvekce a radiace u těles.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 11.02.2019 09:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Nemáte při takto nízkých teplotách OV problémy s cyklováním kotle ? Ekviterm se nastavuje tak, že odstavíte prostorový termostat (nastavíte vysokou teplotu) a odmontujtete termostatické hlavice. Pak si nastavujete ekvitermní křivku. Vy tam ale máte prostorový termostat, který zřejmě vypíná kotel a odhaduji, že si hrajete i s nočními útlumy. Je to tak ? Pak je ekviterm v podstatě jen jako předregulace. Je dobré nastavit ekvitermní křivku tak, aby prostorový termostat vypínal kotel co nejméně. Proti tomu ale půjde schopnost kotle splnit požadavek na nízkou teplotu OV. Zrovna u kotlů Junkers s tím bývají problémy. Při venkovních teplotách nad nulou se podívejte jak často kotel zapaluje.
Přečtěte si toto vlákno, je to ta samá otázka
https://forum.tzb-info.cz/143863-optimalizace-nastaveni-plynoveho-kotle-s-ekvitermou
Přehlédl jsem, že nemáte obyčejný OnOff regulátor. Ve Vašem případě regulátor používá ekvitermní křivku ale tu si posouvá podle vlivu prostoru. Vy máte nastavený vysoký vliv prostoru, takže vliv externí teploty je nízký.

Autor: Vít Sikora
Datum: 11.02.2019 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124652
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Jake teploty mate namyslis ? Ty co mam nastavene v ekvitermu na fotce ? Prave ze mi neprijde ze kotel by se nejak casto vypinal nebo spise vubec. V noci mam pouze nastaveny utlum z 22 na 20. Jinac kdyz se topi pres den na pozadovanych 22 tak je teplota vzdy 23,5. Nejak nechapu tu logiku tojo kotle. Prece vodu ohrivam podle ekvitermu a kdyz dosahnu pokojove teploty nastavene na termostatu a vraci se porad tepla voda na zpatecce tak vypnu. Polud rikate ze to mam cele spatne nohl by jste mi pomoct s nastavenim ? Jeste prikldam fotku co by se mohlo nastavit v nastaveni ekvitermu. V nastaveni kotle je toho taky hodne. Take by me zajimalo jak nastavit tyto funkce - 1.E,3.A,3.B,3.C,9.F. Pokud jsou i dalsi funkce kterebych mel nastavit nebo overit tak dekuji za radu.

Autor: Vít Sikora
Datum: 11.02.2019 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124652
reakce na ...
Fotogalerie:
Jinac podle teto tabulky mi spotreba plynu odpovida tydenni spotrebe kterou merim kazde pondeli. Teplota se pohybuje vzdy kolem 40 stupnu a za tyden se spotrebuje od 110 do 130 m3 plynu.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 11.02.2019 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já jsem nenapsal, že to máte špatně. Psal jste, že "vystupu z kotle trebas 30 stupnu je zpatecka 28" předpokládám, že jste tím myslel teplotu oběhové vody na výstupu z kotle. To je dost nízká teplota, která svádí k domněnce, že topíte do podlahy. Dost často se zde řeší, že kotle Junkers se při nízkých teplotách chovají divně. Vy máte regulaci, která sice řídí teplotu podle ekvitermu, ale tím, že máte nastavený vysoký vliv prostoru se ekvitermní křivka posouvá podle rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou v prostoru. Kotel by se neměl vypínat. Pokud kotel udržuje požadovanou teplotu a necykluje, tak to neřešte.

odpovědět na původní příspěvek