Dobrý den, mám 3 roky starý kondenzační kotel Wolf CGB35. Od začátku jsou s ním problémy, přehřívá se, vypíná (kód 001). Byl tam i technik přímo od Wolfa, s podzimem se problém vrátil. Nastevený by měl být správně. Včera mě napadlo, a to je můj dotaz, jestli nemůže být problém způsoben vysokou vzdušnou vlhkostí ve sklepě. Sušíme tam totiž od podzimu do jara velké množství prádla (pension). Ještě dodám, že kotel se mimořádně hodně zanáší, musí se čistit každé 3 měsíce a je to práce pro “Lamače kamene”. Nezbývá než téměř nový kotel odepsat a koupit nový, ale bojím se aby nebyl problém, díky vlhkosti, stejný. Předem moc díky za zkušenosti a názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Filip Jirout25.02.2019 22:12
Jozef Homola16.02.2019 20:12
Jaroslav Dítě16.02.2019 19:47
Jozef Homola16.02.2019 17:23
Filip Jirout16.02.2019 17:09
Pavel Pavlo16.02.2019 16:43
Jozef Homola16.02.2019 16:06
Standa Hammer16.02.2019 15:33
Standa Hammer16.02.2019 14:58
Standa Hammer16.02.2019 14:47
Standa Hammer16.02.2019 14:42
Jozef Homola16.02.2019 14:29
Filip Jirout16.02.2019 14:19
Filip Jirout16.02.2019 14:17
Jarda Maly16.02.2019 14:16
Jozef Homola16.02.2019 14:10
Filip Jirout16.02.2019 14:07
Jozef Homola16.02.2019 14:04
Filip Jirout16.02.2019 13:58
Filip Jirout16.02.2019 13:58
Jozef Homola16.02.2019 13:43

Příspěvky
Autor: Filip Jirout
Datum: 25.02.2019 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych všem poděkovat za příspěvky a za rady. Pozval jsem odborníka, který zjistil že byla špatně nastavená směs vzduchu s plynem. Správná hodnota je, myslím, 8,5, kotel byl na 11,3. To prý mohlo být i příčinou velkého a častého znečišťování. Kotel už týden běží bez problémů.

Autor: Standa Hammer
Datum: 16.02.2019 15:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118734
reakce na ...
Nasávání vzduchu z místnosti, kde se suší prádlo, je montážní prasečina. Zaprvé saje kotel vzdušnou vlhkost (na 1m3 plynu 10m3 vzduchu) a to nevydrží kontakty ani elektronika, zadruhé je na prádle aviváž, což je další svinstvo, to by byly oxidy možná i barevné, zatřetí spalování jde do háje - H2O je jaksi příčinou vyšší oxidace. Ať si to montážní firma vezme a narve do špic, hrubá chyba montáže. Máte kotel zničený, soráč, ale trvejte na výměně výměníku a opravě této montážní chyby. Na následky vlhkosti v elektronice se ještě připravte.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Těch chyb tam bude více. Prádlo hlavně usušené při manipulaci uvolní hodně polétavých vláken, které projdou kotlem. Mne by spíše zajímalo konkrétní oběhové čerpadlo, protože podle papírů tam můžou být dvě ale jedno je méně výkonné. Pro 40 těles při nátoku průměrně 50 l/h jsou to 2 kubíky. Jenomže protlačit 2 kubíky s maximálním přetlakem 25 kPa potrubím kdovíjakého průměru a délky může být problém a tudíž i přehřívání. Rozhodně těles pro odebrání výkonu je dostatek.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 16.02.2019 16:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Základní problém je v prostředí....je to tak jak popsal Standa jenomže jen z části...
U KK kotle je potíž hlavně v tom, že nasáté nečistoty se do výměníku při spalování ani NEDOSTANOU!!!
Spolu s nasáváním vzduchu projdou ventilátorem a zastaví se v hořáku přes který NEPROJDOU!
V těchto kotlech je totiž ,,drátěnkový,, hořák .
Pokud by totiž technik poctivě změřil analyzátorem co kotel dělá,tak by to ihned odhalil a silně pochybuju, že ten hořák čistil,protože to vlastně ani nejde.

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za reakci. Myslím že je tam čerpadlo Wilo Star Z Nova.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Je tam to jedno čerpadlo nebo je za hydraulickým vyrovnávačem ještě další? Jakého průměru máte trubky vedoucí od kotle?

EDIT
Udejte přesné označení nebo foto štítku. Mne se to nezdá.

Autor: Standa Hammer
Datum: 16.02.2019 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118734
reakce na ...
Podruhé odesláno.

Autor: Jarda Maly
Datum: 16.02.2019 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126523
reakce na ...
Dobrý den.Tento druh kotle se fakt hodně zanáší.K některým musím jezdit 2krat ročně.Navíc se musí měnit u každého čištění velké pletené těsnění a červené silikonové.Občas tečou o kroužky u vyklápění komory.Vyfotte jak máte udělané odkourení, případně nasávání vzduchu.

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Děkuji! Myslíte že když jsme ten pletený věnec nikdy nevymenili, ani těsnění, že to může být příčina problému? Mění se i ten usměrňovač pod věncem? Taky vypadá dost opotřebovaně...

Autor: Standa Hammer
Datum: 16.02.2019 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118734
reakce na ...
Tak jestliže se provede například montáž odkouření chybně, nebo například jestliže někdo nespočítá radiátory a kotlem se pak valí do topení na 60°C horká topná voda a podobné vychytávky, a například navrch v topení koluje spousta špíny, čemu se divíte, že se výměník zanáší oxidy a tečou O kroužky? To jsou ty rychle se kazící kotle, :-D :-D.
Při montáži montážník domácímu s vážnou tváří tvrdí, že ty kotle nic nevydrží, domácí mu ještě přizvukuje, ale montážník nedodrží jedinou normu ani návod výrobce, jak to má udělat. V návodu ani čárka čím plnil topení, co tam nalil, kolik čeho, nic.
Kotel cykluje jako vzteklý, jeho spodní výkon přesahuje výkon všech topidel v objektu atd atd atd.
U řady kotlů chybí už jen to, aby visel hlavou dolů a předním deklem ke zdi a je to všecko. Pokud se někde děje něco nekalého, je někde jinde příčina a po ní jdu. Čistit každého půl roku výměník, když důvod toho zanášení je jinde, se mi jeví jako fučet prasklou duši. Tenhle krasavec máme v našem portfoliu taky a nic takového se tam neděje. Takže zcela jistě to kotlem není.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 13:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste to podrobněji. Odkud saje vzduch, jakou má nějakou denní nebo roční spotřebu plynu a hlavně co se zanáší.

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Děkuji za reakci. Spotřeba je 400m3 za 30 dní. Zanáší se výměník a usměrňovač spalin. Vzduch saje ze sklepa, kde je umístěn. Poblíž je trvale pootevřeně sklepní okénko, ale stejně daleko je i sušárna kde se suší trvale cca 8 sad povlečení a ručníků. Ty výborně schnou :-) ale moje obava je zda ti nepůsobí popsané potíže s kotlem. Děkuji.

Autor: Standa Hammer
Datum: 16.02.2019 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118734
reakce na ...
Ručníky a jejich chloupky dokáží neuvěřitelné věci. Zkuste sání rozpojit u kotle a zajistit sání jinde. Každopádně ty ručníkové chloupky by tvořily ve výměníku nejspíše černou spálenou vrstvu. Oxidy jsou rozpustit NaOH. Tvoří se hodně nevhodným tepelným režimem kotle plus chybným odkouřením, další důvody neznám, ale nedovolím si tvrdit, že neexistují. Nastavení spalování je snad OK.

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Děkuji za reakci. Spotřeba je 400m3 za 30 dní. Zanáší se výměník a usměrňovač spalin. Vzduch saje ze sklepa, kde je umístěn. Poblíž je trvale pootevřeně sklepní okénko, ale stejně daleko je i sušárna kde se suší trvale cca 8 sad povlečení a ručníků. Ty výborně schnou :-) ale moje obava je zda ti nepůsobí popsané potíže s kotlem. Děkuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vy jste psal o kondenzačním kotli a teď mluvíte o nějakém usměrnovači spalin. Patrně jde o nedorozumění.

EDIt
Díval jsem se do zápisu mé spotřeby 12 kW kotlem včetně přípravy TUV za 31 dní tohoto ledna a je to 302 m3 ve výpočtové oblasti -17°C (Valašsko). Kotel je 12 kW KOO s poníženým výkonem. To jen pro porovnání s vaší spotřebou (na tak velký kotel je malá).

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 14:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Fotogalerie:
Ne nejde. Viz obrázek

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 14:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
V pořádku. Do kolika těles odhadem topíte?

Autor: Filip Jirout
Datum: 16.02.2019 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129803
reakce na ...
Do cca 40 těles (4 podlaží) a zásobníku Viessmannn Vitocel 300l.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 14:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To znamená, že průměrná spotřeba je 13,3 m3 na den a to i s TUV. Kdybychom odečetli 1,3 na TUV, tak je to 12 m3 na topení. Při běžné účinnosti 0,9 to vyjde na 12x10,5x0,9= 113 kWh/den. Podělením počtu těles 40, to vyjde, že každé těleso topí průměrně 118 W. Něco zde hrubě nesedí.
Jaké máte odkouření spalin ? Na minimální výkon má kotel k dispozici jenom 10 Pa.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 16.02.2019 19:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Prosím, napište mi na :

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2019 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jestli je to žádost na mne, tak dejte telefon a zavolám. Pak to vymažte.

odpovědět na původní příspěvek