tlak vody

Autor: Zorka Horká
Datum: 06.03.2019 20:17
uživatel: 112323


Dobrý večer, prosím o radu: ciferník, který mám pod expanzkou, ukazuje tlak a teplotu vody. Snažím se udržovat tlak na 1,1 barů, v poslední době se mi zvedl na 1,6 - 1,8 barů. Odpustím vodu v radiátorech a na chvíli klesne. Pak zase stoupne. Je to špatně?
Děkuji moc za zprávu.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Ondřej jjj09.03.2019 10:48
Zorka Horká09.03.2019 10:36
Ondřej jjj09.03.2019 10:15
Zorka Horká09.03.2019 09:53
Jaroslav Dítě09.03.2019 09:19
Zorka Horká09.03.2019 08:26
Filip Filip09.03.2019 07:35
Zorka Horká08.03.2019 19:44
Jaroslav Dítě08.03.2019 18:57
Zorka Horká08.03.2019 18:55
Jaroslav Dítě08.03.2019 18:53
Zorka Horká08.03.2019 18:32
Jaroslav Dítě07.03.2019 21:21
Zorka Horká07.03.2019 21:12
Jaroslav Dítě06.03.2019 21:25

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 09.03.2019 07:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Tak to shrnu :

1. Tlak pouze stoupá
2. Vždycky pouze odpouštíte vodu ze systému.
3. Na topný okruh není připojen zásobník teplé vody

Možné příčiny jejich vyloučení :

Vadná expanzní nádoba ( bez vzduchu ) - při zvýšení teploty topné vody tlak stoupá a při snižování teploty topné vody klesá, při vypnutí topení by klesl téměř na nulu. To byste musela zase vodu dopouštět, což neděláte. Předpokládám, že Váš barák je přízemní ( podle udržování tlaku na spodní hranici ). Z Vámi uvedených informací se dá vadná expanzní nádoba vyloučit. Průnik tlakové vody přez teplovodní výměník to nemůže být, protože tento nemáte. Zbývá jediná možnost - propouští uzavírací ventil pro doplňování vody do topného systému. Zde by se to dalo otestovat hned, protože píšete, že páčky jsou v poloze zavřenu. Z toho odvozuji, že tam jsou ventily dva a je to propojeno hadicí. Tak to mám i já. Při zavřených ventilech odpojíte hadici od jednoho ventilu a necháte to tak nějakou dobu. Budete topit a sledovat, co dělá tlak. Předpokládám, že tlak dosáhne nějaké hodnoty a tu nepřekročí.
Filip

Autor: Zorka Horká
Datum: 09.03.2019 08:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Dobrý den, mám patrový dům, sklep je napůl v zemi, pak je zvýšené přízemí a 1. patro. Jaký by měl být tlak vody? Zkusím udělat, co jste mi poradil. Děkuji. Poláková

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 09.03.2019 09:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Vychází mi výška zhruba 8 m. Pok by za stavu studeného topeni měl být tlak 1 až 1,2 baru.

Autor: Zorka Horká
Datum: 09.03.2019 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Dobrý den, děkuji, jsem klidnější, nicméně budu na tom pracovat.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 08.03.2019 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě jedna připomínka. Jak máte řešeno připuštění vody do topení. Je možné, že vám při trvalém připojení na vodovodní řád, propouští ten napouštěcí ventil. Když tak to zkuste popsat.

Autor: Zorka Horká
Datum: 08.03.2019 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
"páčky" jsou zavřeny

Autor: Zorka Horká
Datum: 08.03.2019 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Moc Vám děkuji, budu to řešit. Srdečně zdravím.

Autor: Zorka Horká
Datum: 08.03.2019 18:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Dobrý večer, já to určitě sama nedokážu, jsem ženská....:-) Syn teď není doma, proto pátrám po tom, nakolik to může být průšvih, jestli nemám zavolat instalatéra....
Jste moc hodný, velký dík.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 08.03.2019 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud vám při nahřáté otopné soustavě nevystoupí tlak k 2,5 baru, tak se nic zlého zatím neděje. Při dosažení tohoto tlaku by vám mohl začít odpouštět pojišťovací ventil. Většina zařízení je zkoušena na tlak 3 bary a vyšší. Jinak to bude potřeba řešit v nějakém blízkém horizontu.

Autor: Zorka Horká
Datum: 07.03.2019 21:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Dobrý večer, moc Vám děkuji za informace. Bojler mám na elektřinu, takže to opravdu vidím na ten druhý popis závady. Odpouštím vodu z topení a expanzka se vodou zase doplní. Je to příliš velký problém? Mohlo by se něco stát? Zítra zavolám odborníkovi. Včera jsem naměřila 1,6 barů.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 07.03.2019 21:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Máte uzavíratelné připojení expanzky, nebo je na přímo. Máte kompresor? Pokud ano , tak pokud to chcete zkusit sám, tak to sem napište, neb napište a uveďte telefon na .

Autor: Ondřej jjj
Datum: 09.03.2019 10:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Co to je za kotel?

Autor: Zorka Horká
Datum: 09.03.2019 10:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112323
reakce na ...
Licotherm 24

Autor: Ondřej jjj
Datum: 09.03.2019 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
dopousteni je pomoci hadice? Sla by jen odpojit?
+ urcite od kotle nejdou trubky k zasobniku?

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 06.03.2019 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Máte do topného systému zapojený taky bojler na teplou vodu? Stává se totiž, že někde prorezne výměník a začne tlaková voda z bojleru prosakovat do topného systému. Další závada bývá v tom, že ujde vzduch z expanzky uniklý tlak je doplňován vodou. tím se sníží schopnost expanzní nádoby vyrovnávat objemový rozdíl při změně teploty vody. Pak je potřeba vzduch doplnit podle předepsaného postupu. ten byl zde v diskuzích již několikrát probírán.

odpovědět na původní příspěvek