Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

kotel netopí, při snaze se rozjet se ozve exploze

Autor: karel ulm
Datum: 13.03.2019 22:28
uživatel: 129984


Dobrý den, mám kotel Baxi bez ohřevu TUV jen na topení. Kotel nám v zimě přestal topit, tak jsem ho na chvíli vypnul ze zásuvky a při zapojení začal normálně fungovat.
Nyní ale se zastavil, netopí a při zvuku jiskření ( startování ) se ozve strašná rána, že celý dům poskočí. Když u nás byl mechanik, kotel jak na sviňu bez problému startoval a zase zhasínal, dle pokynu mechanika. Mechanik je fuč a nás čeká noc. Kotel pokaždé exploduje, až už k němu nechce nikdo chodit.

Děkuji za radu

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
karel ulm22.03.2019 23:15
Ondřej jjj18.03.2019 06:59
karel ulm17.03.2019 23:05
karel ulm17.03.2019 23:04
Josef Devátý16.03.2019 22:42
Ondřej jjj16.03.2019 18:37
karel ulm16.03.2019 17:32
karel ulm16.03.2019 17:29
Josef Devátý14.03.2019 15:50
Pavel Pavlo14.03.2019 13:40
Ludik Baláž14.03.2019 13:29
Mirek Svejda14.03.2019 11:48
Josef Devátý14.03.2019 10:13
Pavel Pavlo14.03.2019 07:37
Ludik Baláž14.03.2019 06:53
Ondřej jjj13.03.2019 23:12
Josef Devátý13.03.2019 23:06

Příspěvky
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.03.2019 07:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
To je zvláštní...všichni se toho BOJÍ, ale opravit si to chcete sám.
Zavolejte servisáka znovu.Chápu...stává se mi to také,že kotel po mém příjezdu dostane strach a funguje.

Ať závadu identifikuje!
Chyba může být v zapalovací jednotce,ve VN trafu,v elektrodě atd.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 13.03.2019 23:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Kupte si kondenzak, tydle kotle jsou v bezpečnosti 100x lepsi nez atmosfericky kotle do komina(samozrejme beru ze mate atmosfericky kotel kde todle dela casto) pak budete nejen lip spat ale usetrite i neco na vytapeni

Autor: karel ulm
Datum: 16.03.2019 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129984
reakce na ...
To bohužel koupila matka a instalatér ji naúčtoval 100% přirážku takže za kotel a montáž místo staré DESTY? Destyly? si vzal bez papíru 60.000,-

Autor: Ondřej jjj
Datum: 16.03.2019 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Tak to je bohuzel smula..

Jak je kotel stary a jaky to je typ kotle?

Autor: karel ulm
Datum: 17.03.2019 23:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129984
reakce na ...
Baxi SLIM 10let

Autor: Ondřej jjj
Datum: 18.03.2019 06:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Todle je litinak tydle kotle kdyz neni delany spravne servis casto bouchaji.. ten kotlik byl docela drahy..

Ale vzhledem k tomu ze je litinovy a uz hodne stary.. normalne obetujte par penez..

Zavolejte si nejakyho servisaka co ma s kotli vetsi zkusenost a nechte svymenit zapalovaci trafo, 1horak co je pod elektrodama a zapalovaci elektrody. Investice cca 2500 a budete mit dle me pak uz klid. Plus samo aby se servisak podival zda plynovy ventil je spravne nastaveny

Kdyz to tim nebude uz to bude delat jen elektronika ale i ta ma po 10letech pravo na vymenu..

Autor: karel ulm
Datum: 22.03.2019 23:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129984
reakce na ...
děkuji Vám, měli by vám zlatit ruce. Děkuji

Autor: Josef Devátý
Datum: 13.03.2019 23:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Jiskry nestačí plyn zapálit, malá rezerva nastavení zapalovacích elektrod. K zapálení dojde pozdě, kdy už je plynu hodně. Proto výbuch.
Při dostatečných znalostech zavřete plyn a vysledujte jiskru, zda nestřílí v izolátoru, v poškozené izolaci kabelu či v přerušeném spoji kablík - elektroda.
Častým řešením je zkrátit jiskru natvarováním elektrody a její očištění.
DIAGNOSTIKA spočívá ve vyzkoušení, že kotel zapaluje i při sníženém síťovém napětí. To zjevně servisák ANI NETUŠÍ.

Autor: Ludik Baláž
Datum: 14.03.2019 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100061
reakce na ...
Poraďte prosím, jak se zkouší zapalování při sníženém napětí..prosím postup..děkuji

Autor: Josef Devátý
Datum: 14.03.2019 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Jakýkoliv transformátor 230/24V o výkonu alespoň 20 W. Jeho sekundár zapojíte do série s fází. "vyrobíte" tak napětí 230 +-24V podle polarity vinutí. Na 254V pochopitelně nic nezkoušíme. Zajímá nás 206V. Pokud jakýkoliv spotřebič do 200W funguje dobře i při 206V, je celkem pravděpodobné, že nezestárly součástky na doraz a že se nebudou dít občasné jevy.
Lepší řešení je regulační transformátor a přesné zjištění minimálního napětí, kdy spotřebič ještě funguje. Pro profika je to samozřejmost.
Při zapojování kotlů pozor na pozici fáze - nulák. Nesmí se otočit. Další dobrá diagnostika je otestovat automatiku, popsáno v https://forum.tzb-info.cz/129222-kotol-protherm-medved-30-klom-zaplaveny#text12
S pozdravem Vávra (již 8x zablokovaný)

Autor: Ludik Baláž
Datum: 14.03.2019 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100061
reakce na ...
Děkuji za odpověď, ještě by mě zajímalo, k čemu mi bude zjištění, že při nízkém napětí mi kotel nefunguje? Domnívám se, že pokud budu mít v objektu tak nízké napětí, kdy přestává kotel fungovat, přestanou fungovat i jiné spotřebiče a i bez měření mi bude jasné, že problém není v kotli, ale v síti. Možná je to jen moje domněnka, ale za 15 let co servisuji kotle, jsem tuhletu metodu nikdy nepoužil a ani jsem o ní neměl páru. Při jakémkoliv problému při zapalování, nebo výpdku plamene , měním v první řadě elektrody , jsou to tak malé položky , že je to nejrychlejší způsob opravy. Proč trávit čas u kotle nějakou diagnostikou poklesu napětí.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.03.2019 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Je to tak jak píšete.Plně s vámi souhlasím.

Tady se zbytečně komplikovaně vymýšlí "něco ",než aby se odstranila banální závada.
Nemluvě o tom,že tazatel je naprostý laik a znovu opakuji -
!!zavolejte si servis!!

Autor: Josef Devátý
Datum: 14.03.2019 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Ono je to hlavně o přístupu k zákazníkům. Pokud je roční prohlídka pouhou kosmetickou údržbou, pak si ji dokáže udělat uživatel sám a nemusí platit výjezd. Kvalitní servisman CHÁPE funkci a UMÍ detekovat poruchy dřív, než přijdou.
Tento případ je jasnou ukázkou. Pokud něco funguje na hraně, zjistím co to je (ne, že se otočím na podpatku a zdrhnu). TESTUJE se podpětí a kolísání teplot u elektroniky. TESTUJE se ionizační proud a jeho průběh - viz kotel zaplavený.
Těchto pár kroků v délce 15 minut dává zákazníkovi značnou jistotu, že do roka se žádná závada neobjeví a nebo se objeví právě při těch testech.
Elektroniku lze testovat bez plynu. Teplotní NTC snímače můžete nahradit potenciometry a v případě potřeby testovat i ochranné funkce. Smutnou otázkou zůstává, zda servisman chce odvádět kvalitní práci nebo jenom vystavit fakturu.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 14.03.2019 11:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pokud to "šikovně" zapojíte, zlikvidujete sebe nebo kotel a budete mít po starostech.

Autor: karel ulm
Datum: 16.03.2019 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129984
reakce na ...
děkuji to je ono. Co kdybych koupil ten nový jistřič

Autor: Josef Devátý
Datum: 16.03.2019 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Raději vypnout plyn a kouknout, jak to jiskří. Zda nevynechává, zda nepomůže zkrátit délku jiskry, zda to dokonce nejiskří ještě někde jinde. Zda nepomůže očistit.
Samozřejmě práce pro člověka znalého. My starší, co jsme ladili svíčky Jawy 50 víme :-)

Autor: karel ulm
Datum: 17.03.2019 23:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129984
reakce na ...
stačí poradit kde to je, jsem mechanik

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.