Dobrý den,

firma nám instalovala nové podlahové topení ve kterém je instalován 1 otopný žebřík. Zřejmě z něho se nám dostaly nečistoty do celé podlahovky. Asi 6x byla podlahovka čištěna tlakovou vodou včetně kotle a rozdělovačů. 1x byla použita chemie VIPS SR, 2x byl dán inhibitor. Stále se ale zanášel rozdělovač, nedalo se nic regulovat a některé okruhy netopily. Okruh s žebříkem byl nakonec odstaven a byl přidán filtr Caleffi Dirtmag Plus.

Aktuálně je v podlahovce pouze voda, do filtru se zachycují malé částečky nečistot (viz.foto). Když ale vybírám cca 1x za týden filtr, tak kromě nečistot v sítku je na stěně filtru takový černý mastný povlak. Něco jako co jsem kdysi viděl co teklo z radiátoru.

Můžete mi poradit, jak vyčistit podlahovku? Když se přidal před cca měsícem po vyčištění tlak.vodou inhibitor, tak ten zakalil vodu tak, že nebyly vidět ukazatele průtokoměrů (viz.foto). Než se tam ten inhibitor přidal, tak byla voda čistá. Příjde mi to, že když se čistí podlahovka studenou vodou (i když je pod tlakem), tak to má podobný účinek, jako když oplachujete studenou vodou mastný hrnec. Potom se ten černý mastný povlak z podlahovky prostě nedostane.
Máme zase použít chemii, nebo nechat účinkovat inhibitor, když se po jeho aplikaci mastnoty jakoby začaly rozpouštět? Můžete doporučit nějaký konkrétní typ, který by mastnotu odstranil?

Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Hodboď28.03.2019 07:32
Vladimír Křen28.03.2019 06:58
Petr Stoll27.03.2019 19:59
Josef Hodboď25.03.2019 11:20
Petr Stoll21.03.2019 12:15
Karel Sobčák21.03.2019 11:53
Petr Stoll21.03.2019 11:33
Karel Sobčák21.03.2019 11:29
Filip Filip21.03.2019 11:17
Jozef Homola21.03.2019 10:34
Karel Sobčák21.03.2019 10:20
Jozef Homola21.03.2019 09:55

Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 21.03.2019 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
http://www.bacoga.com/eng/category/cleaning/

Autor: Karel Sobčák
Datum: 21.03.2019 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130032
reakce na ...
Takže znovu chemie. Díky

Autor: Petr Stoll
Datum: 21.03.2019 12:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý den, pročtěte si diskuzi na tomto linku:
https://forum.tzb-info.cz/144429-overeni-postupu-cisteni-podlahoveho-topeni?idtext=4#text4

Autor: Petr Stoll
Datum: 27.03.2019 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7
Dobrý večer,

určitě nic nezkazíte, pokud trubky propláchnete vodou. My to tak děláme v případě plastového potrubí pro TUV, a vždy to zatím pomohlo. Původně jsme také chtěli používat chemické prostředky.

Ještě jsem vám našel jeden odkaz, kde se touto problematikou zabývají profesionálně. Najdete tam informace o čistění podlahovky a o všech možných korozích a nečistotách, které se v provozu vyskytují:
http://www.bosy-online.de/KorrosionundSchlamm.htm
http://www.bosy-online.de/Korrosion.htm
http://www.bosy-online.de/ceteaqua/Info-Mappe9-Sanierung_FBH.pdf
https://fernox.com/?set_language=de&cccpage=home

Autor: Vladimír Křen
Datum: 28.03.2019 06:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Pokusím se o shrnutí: kotel kondenzační (kovové povrchy), rozdělovač (kovové povrchy), koupelnový žebřík (kovový povrch). Vše je krátce po instalaci. To co se jeví jako korozní produkt není přesněji identifikováno. Pro upřesnění jako poslední výrobní operace výrobce nanáší ochrannou protikorozní vrstvu. Ta se následně při provozu postupně uvolní. Doporučení: filtr je asi instalován, v době kdy se netopí doplnit filtr jemnějším sítkem, nechat čerpadlo v provozu a budete pravidelně provádět kontrolu a případné čištění. Budete doplňovat pouze vodní obsah filtru tak že žádné velké množství a množství odloučeného materiálu bude postupně klesat. Zjistěte si doporučení provozní přípravky pro všechny elementy. Ten který bude společný použijete. Pro kontrolu dávkování je nejvhodnější údaj o Ph, zjišťuje se lakmusovými papírky, není problém sehnat.

Autor: Josef Hodboď
Datum: 28.03.2019 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Dobrý den,

s tou chémií velmi opatrně. Předem ověřit, zda v soustavě nejsou těsnění, či jiné materiály, které by k čištění použité chemické látky mohly poškodit. To se může týkat i těsnění ve ventilech, pružin, membrán atp.
Velmi razantní čištění je tlaková voda sycená vzduchem. Takové zařízení má např. výrobce REMS a dnes i řada instalačních firem. Osobně bych tomuto dal přednost před chémií s jejími eventuálně nevratnými změnami.
Pokud by v soustavě i po takovém čistění zůstaly usazeniny, tak pak by bylo záhodno zjistit skutečnou příčinu jejich vzniku. Mohou to být i nevhodné kombinace kovových prvků, nevhodné vlastnosti vody v soustavě atp.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.03.2019 09:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jestli můžete, tak dejte informaci o zdroji tepla (typ, označení) a jestli je topení kombinované s radiátory, případně z čeho jsou rozvody. Přidávání inhibitorů je na diskusi. Pouze jednou v životě jsem napouštěl samotížnou soustavu inhibitorem ("nějaký dvojchroman"). Podle mne inhibitor nepomůže když bude do soustavy vnikat kyslík. Máte kyslíkovou bariéru u podlahového topení?

Autor: Karel Sobčák
Datum: 21.03.2019 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130032
reakce na ...
Je to kotel VICTRIX 24 TT 2 ErP, kromě 1 žebříku v koupelně je vše podlahovka z ALPEXu. Jestli tam dávali kyslíkovou bariéru nevím, jak to poznám? Ta podlahovka je úplně nová (první zima) , myslíte, že to může být za tak krátkou dobu kyslíkem?

K.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.03.2019 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Co tam skutečně dali se dá poznat na nějakém zbytku trubky. Kyslík, který vnikne do systému, tak zreaguje do 2 hodin beze zbytku, tedy pokud má s čím reagovat.

Autor: Filip Filip
Datum: 21.03.2019 11:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Alpex má v sobě zabudovanou bariéru proti difuzi kyslíku. http://www.eprovas.cz/katalog/topeni/podlahove-vytapeni/trubky/trubka-pex-al-pex-16x2-p.html
Filip

Autor: Karel Sobčák
Datum: 21.03.2019 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130032
reakce na ...
Ale když už tam ta nečistota je, jak ji odstranit?

K.

Autor: Josef Hodboď
Datum: 25.03.2019 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Zásadní je opravdu druh trubky. Nekouká vám někde u rozdělovače trubka s nějakým nápisem? Trubky jsou značeny a tak byste možná mohl mít štěstí skutečný druh trubky určit.
Podle toho, jak často musíte čistit, to opravdu vypadá na záměnu trubky za nějakou jinou, nebo by musela být v soustavě nějaká velká netěsnost. Ale to by se poznalo podle potřeby doplňovat často vodu.

Kyslíkovou bariéru tvoří v trubce Alpex hliníková fólie mezi vnější a vnitřní vrstvou trubky. Na řezu trubky by to bylo vidět jako tenký šedivý kroužek přibližně v prostředku stěny trubky. Proto požadavek, zda se nemůžete kouknout na nějaký zbytek té trubky.