Balené uhlí a problém se šnekemDobrý den, chci se s Vámi podělit o problémy s automatickým kotlem. Topím baleným uhlím, protože nemám skladovací prostory. Balené uhlí oproti volně loženému je v pytli vlhké. Měl jsem problémy s podávacím šnekem, který mi nevydržel déle jak 2,5 roku a musel se dát nový. Když mi odešel 3 šnek tak jsem začal pátrat jestli není nějaká jiná varianta. Narazil jsem na firmu nerezovesneky.cz a koupil jsem šnek nerezový, byl o chloupek dražší, ale předčil mé očekávání. Po 3 letech jsem ho vyndal a musím konstatovat, že šnek je absolutně neporušen na vypadá tak jako bych ho tam montoval před týdnem. Nyní jsem s topením v automatu nadmíru spokojen. Máte někdo podobné trable?