Dobrý den všem,
obracím se na vás s prosbou o pomoc s výpočtem ceny tepla.
Pronajímám dvoupokojový byt v rodinném domě na Praze 5, dům je vytápěn jedním kotlem pro 3 bytové jednotky + ohřev TUV pro jednu byt. jednotku. Na větev pro pronajímaný byt, která má 4 radiátory jsem pořídil kalorimetr, který ukazuje spotřebované kWh. Kalorimetr jsem po konzultaci zakoupil u f. Unimar z Liberce u pana Malovaného, který mě před koupí ujistil že stačí měřit jedna větev ze tří a že výpočet je jednoduchý a pomůže mi s ním. Po mnoha mailech, telefonátech a zapírání, mi pan Malovaný zaslal výpočet ceny ve výši 588 Kč za GJ, což mi přijde strašně moc, nechci ošidit nájemníky a ani sebe. V současné době je na kalorimetru hodnota 6606 kWh ( 1 kWh = 0,0036 GJ x 6606 x 588 =cca. 14.000,-Kč ) za 10 uplynulých měsíců pronájmu.

Podklady pro výpočet:

>Kotel: Junkers Eurostar ZE 24-3 MFA
>Radiátory: výkon dle typu ze stránek výrobce 1ks= 1343W ( korado
>radik klasik 22 80x60x10 )
>Plyn: cena 12 Kč/m3 + nějaká výroba a amortizace
>Větev topení má 4kusy radiátorů.

>Je to dvoupokojový byt o výměře 43 m2,v přízemí rodinného
>domu,obvodové zdivo je kámen,cihla,opuka při síle cca: 90cm
>nezatepleno,4x plastové okno, 2 osoby.

>Je to jedna větev ze tří, je měřená samostatně (4 radiátory),ostatní
>větve měřené nejsou.
>Dále je z plynového kotle prováděn ohřev TUV pro jinou bytovou
>jednotku.

Předem moc děkuji za reakce.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Mačura01.07.2019 14:24
Petr Stoll10.05.2019 15:39
Vladimír Buk10.05.2019 13:15
Josef Devátý15.04.2019 10:34

Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 10.05.2019 15:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý den, pokud by byl celý bytový objekt vyregulován na základě metody TH, kdy výkony jednotlivých otopných těles odpovídají tepelným ztrátám jednotlivých místností, projektovaným vnitřním teplotám odpovídají projektované průtoky TRV, a při vzestupu vnitřní teploty o 2 st.C je průtok TRV zcela uzavřen, tak máte dispozici velmi jednoduché vyúčtování a nepotřebujete k tomu ani kalorimetrické měřidlo.
Pokud vás však zajímá jen cena za GJ u obdobných objektů (pro porovnání), popř. samotný výpočet, můžete si prostudovat články na těchto odkazech:
http://www.topin.cz/clanky/rozbor-plateb-za-teplo-pro-vytapeni-detail-5215
http://www.topin.cz/clanky/od-czt-k-vlastni-kotelne-detail-4858
http://www.topin.cz/clanky/jak-usetrit-naklady-za-teplo-pro-vas-dum-cast-2-detail-1838
http://www.topin.cz/clanky/czt-nebo-plynova-kotelna-detail-4870
http://www.topin.cz/clanky/kotelna-bytoveho-domu-po-10-letech-provozu-detail-2247
http://www.topin.cz/clanky/ekonomika-uspornych-opatreni-pri-vytapeni-detail-2409
http://www.topin.cz/clanky/vyhodnoceni-cen-tepla-detail-6123
http://www.egexpert.cz/sw-reseni/energeticke-is:c1/kalkulace-ceny-tepla:a17.htm

Autor: Vladimír Buk
Datum: 10.05.2019 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
K Vašemu dotazu je obtížné podat nějaké solidní vysvětlení, pokud není známo větvení topného systému v celém domě Po jeho zveřejnění vč. umístění kalorimetru bude možno podat připomínky a možno i návrh na měření spotřeby tepla. í

Autor: Josef Devátý
Datum: 15.04.2019 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Řeším totéž. Pronajatý byt na Praze 1 44m2 v prvním patře a jen za vytápění 12000 Kč ročně.
Ve Vašem případě je cena za kWh tepla 1,12 (nákupka plyn) / 0,66 (účinnost) = 1,7 Kč/kWh tepla. 1 GJ = 1,7 *1000/3,6 = 472 Kč/GJ.
Když k tomu připočtete nějakou amortizaci, asi na těch 588 Kč budete.
Já to řeším letos výměnou za kondenzační. V sousedním pronajatém bytě 88 m2, přízemí už kondenzák je a i s teplou vodou! platím 14 tis. Kč ročně.
Zkušenosti z provozu jsou zcela přesvědčivé. Nejpodstatnější!! je změna kotle za kondenzační, kdy platby za plyn spadnou na cca 2/3 díky nárůstu účinnosti kotle. Dalším významným momentem je nasazení termohlavic s pochopitelně správným nastavením autority (řeším zdarma na stránkách, hledat vavra kondenzace) Pak každý topí kolik opravdu potřebuje a nedochází k regulaci trvale otevřenými okny. Správně nastavená otopná soustava dosahuje u termohlavic autorit pod 1K.

Autor: Pavel Mačura
Datum: 01.07.2019 14:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130155
reakce na ...
Dobrý den pane Devátý,
pozdě, ale přeci, moc děkuji za Váš příspěvek, který pro mě byl naprosto srozumitelný a dokázal jsem si z něj vzít to co potřebuji.
Přišel čas ročního vyúčtování, tak jsem si na Váš příspěvek vzpoměl.

Ostatním přispěvatelům samozřejmě také děkuji, ale jelikož nejsem odborník na MaR tak jsem se v tom utopil jak v bažině...

Přeji hezký den

Pavel Mačura

odpovědět na původní příspěvek