Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Vyběr kotle pro podlahové topení a ohřev vody.

Autor: Vlastimil Landsman
Datum: 22.05.2019 14:46
uživatel: 128312


Fotogalerie:

Ahoj, potřeboval bych poradit s kotlem pro rekonstruovaný podsklepený byt v cihlovém nezatepleném domě v městské zástavbě, stáří 100 let, nosné zdi 50cm.
podlahová plocha 70m2, 4 plastová okna, podlahy budou zateplené, stropy snížené průměrně na 2.7m, vata 30cm.
Architekt spočítal tepelné ztráty přes 8 000 KW a navrhl kombinaci podlahovky a radiátorů.

Věřím na globalní oteplení a chtěl bych risknout jen podlahovku s tím že v největších mrazech se pustí teplejší voda do dlažby.

Mám dobré zkušenosti s kotli Wolf (CGW 11/100) ale ta cena je brutální. Potřebuji něco co půjde zakrýt kuch. skříňkou 60cm takže něco se zásobníkem pod.

Co myslíte třeba Protherm Gepard Condens 12MKO-A B60ZD neb cena jeoproti WOlf polovniční.

Díky za názor.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Devátý23.05.2019 07:53
Ondřej jjj22.05.2019 21:55
Vlastimil Landsman22.05.2019 17:15
Jozef Homola22.05.2019 16:49

Příspěvky
Autor: Josef Devátý
Datum: 23.05.2019 07:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Klidně sáhněte po Prothermu s jednoduchým odkouřením, už je jedu v perfektním stavu i 15 let. Podlahovka se samozřejmě dá vypočítat. Předběžně 5 kW spodní výkon / 70 m2 = 70 W/m2 je v pořádku.
Jinak architekt se asi vyřádil. Mám v provozu podobný byt 85 m2 a TZ kolem 4 kW. Pode mnou nevytápěné sklepy.

Autor: Jozef Homola
Datum: 22.05.2019 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Do jisté míry a z pohledu regulace je sloučení podlahového vytápění a radiátorů technicky neobhájitelné i když se to tak bohužel dělá. Protherm Gepard má minimální výkon 4,1 kW a to pro část toepní podlahou je moc. Vy musíte přemýšlet jak elegantně fedrovat vodu do částečného podlahového topení i v obodbí, které převažje a tuto tepelnou ztrátu nemá. Pak je tu otázka dvojí teploty k vytápění. Nízká pro podlahu a vyšší pro radiátory. Ani jedno samo o sobě výkon kotle neodebere.

Autor: Vlastimil Landsman
Datum: 22.05.2019 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128312
reakce na ...
Díky, o tom že to bude pouze podlahové topení bez radiátorů je rozhodnuto. Mám ještě jeden specifický problém s délkou odkouření které mi při použití 2 kolen vychází na 20m. A proto nemohu osadit třeba Wolf CGB-2 14 který má modulovaný výkon od 1.8 KW ale nemá dostatečně silný ventilátor.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 22.05.2019 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
https://czech.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Internationalisierung/Tschechien/Produkty/Vytapeni/Kondenzacni_kotle/CGB-2_CGS-2_CGW-2_CSZ-2/3064232_201804_Navod_k_montazi_a_projekcni_podklad_CGB-2_CGB-2K-CZ.pdf

navod strana 72

odkoureni C53 a C83 zvladne 50m, proste brat vzduch z fasady nepujde? popripade z mistnosti a nekde dodelat privod vzduchu do mistnosti s kotlem

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama