Lokální rekuperace do komína

Autor: Jiří Toušek
Datum: 27.05.2019 10:38
uživatel: 129346


Prostředkem domu prochází komín se třemi průduchy. Jeden je použit pro digestoř, druhý pro větrání koupelny a třetí byl používán pro vytápění.
Napadlo mě využít jednu z větracích šachet komínu pro větrání prostoru obýváku + kuchyně. Představa by byla umístit někam ke stropu lokální rekuperační jednotku s výdechem do komína (výška komínu nad stropem asi 3,5-4 m).
Do šachty s digestoří by to zřejmě vhodné nebylo (mastnota) a předpokládám, že v případě využití větracího otvoru pro koupelnu by yblo potřeba umístit otvor do menší výšky než v komíně, aby nešel vlhký vzduch přímo do obývacího pokoje.

Známý mi ale tvrdí, že je to celé blbost a že komín použít nemohu, protože tam nebude dostatečný pohyb vzduchu a v letních měsících bude dokonce větraný vzduch chladnější než ten vnější, a proto nebude šachtou stoupat a větrání nebude fungovat.
Nicméně mně by šlo o větrání právě v chladnějších dnech, abych omezil nutnost ventilace okny. V létě si je klidně otevřu.

Díky za rady, případně za potvrzení, že jde o blbost a nemá se smysl o něco takového pokoušet.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
metball iGIN27.05.2019 16:35
Jiří Toušek27.05.2019 13:03
metball iGIN27.05.2019 12:33

Příspěvky
Autor: metball iGIN
Datum: 27.05.2019 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
pokud plánujete investovat do lokální rekuperace tak 50k Kč
a budete
JEDINÝM EXPLOATÁTOREM
onoho "komína",
je to řešitelné (s mnoha Drobničkami typu "De To, ale Dře To!").

Jinak

N E G A T I V !

SFO

Autor: Jiří Toušek
Datum: 27.05.2019 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129346
reakce na ...
Zdravím, děkuji za odpověď. Ano, dům bude využívat jen moje rodina, tzn. samozřejmě i komín. Mohu se zeptat, jakým zpúůsobem by byla ventilace komínem "s drobničkami" řešitelná?

Autor: metball iGIN
Datum: 27.05.2019 16:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
najít vhodný vstup vzduchu do objektu,
realizovat minimalistické SPIRO rozvody
a nainstalovat tzv. "centrální" pasivní rekuperaci s příkonem 100 až 200 W.

Drobnička, kterou prakticky nelze vyřešit?
Rekuperační výfuk je v chladném období
a) absolutně chladný
b) relativně téměř 100% nasycený vodní parou.
... a to se tomu průduchu, který byl "vymyšlen jako komín" určitě nebude líbit :-)

SFO

PS?
Kdo Vás nahoupal na takovouto geni...ní Zkratku,
kterou "Je to sice dál, zato horší cestou!"?

PPS:
Komín a připomínka známého - ano, tak funguje tzv. "podtlakový odvod spalin od lokálního topidla"... a když je venku HIC, víme, že ani "přečtení novin komínem"
nezabrání v zakouření pastóšky při zatápění.

PPPS:
Trošku na zvážení, zda jste nepodlehl současné mánii
"šetřím ať mne to stojí co stojí" - strojní ventilace PODTLAKOVÁ (obývák, koupelna) a PŘETLAKOVÁ (komín vůči In-Ex-teriéru)
s tichým venťáskem tak 30 -60 W by byla adekvátní...

Douška:
jen nesmíte zapomínat pootevřít okna při "odtahování smradu a vlhkosti z bydla".
Ve finále také nezapomenout
nejlépe těsnou servoklapkou a odvodem kondenzátu
& patřičnou regulací
(prodává SE to jako různě /ne/použitelné a drahé sety, nebo si to můžete nechat "zbastlit" od šikovného kamaráda)
a tak dosáhnete
jediné KOMPROMISNÍ funkčnosti ...
leč NEBUDETE MÍT ten DOBRÝ POCIT "z Borové Vody zelenáčských úspor",
garantovaných využitím
zpětného navracení odpadní tepelné energie
z odtahovaného interiérového vzduchu!

Inu neušetříte AŽ 111.1% energie na vytápění ... a co už s tím.

odpovědět na původní příspěvek