Dobrý den, netušíte čím by mohly být způsobeny výpadky FVE během dne? O co jde. Mám na střeše FVE s celkovým jm. výkonem 6,7kWp, 2 stringy, střídač na 3 fáze, wattrouter, ukládání přebytků primárně do bojleru, 3 fázové topné těleso.

Občasně (2x do měsíce?) během slunečného dne střídač zahlásí ztrátu sítě a ztrátu napětí a během několika minut se činnost obnoví. Čím to může být způsobeno? Dozvím se to tak, že v domě dojte k mikrovýpadku sítě. Většina zařízení se tváří, že nic. Spínané zdroje to pokryjí kapacitou apod. Jediné co mi "spadne" jsou dálkově spínané zásuvky, na které mám připojen router a TV. A zřejmě se to ani nelíbí chladničce.

Zajímá mě, zda to někdo zná, nebo tuší čím to může být způsobeno. V případě požadavku napíšu bližší specifikaci všech komponent.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
karak karak17.07.2019 22:47
Tomáš tom17.07.2019 18:13
Vítězslav Klozik06.07.2019 23:00
Jan Jaroš05.07.2019 13:36
Tomáš tom28.06.2019 19:26
Jiří Matička26.06.2019 17:36

Příspěvky
Autor: Vítězslav Klozik
Datum: 06.07.2019 23:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112045
reakce na ...
Ahoj, mi to dělala ta krabička s ochranama, asymetrie, atd, po výměně vše OK, může to být spoustou věcí, frekvence v síti, těžko říci

Autor: Tomáš tom
Datum: 28.06.2019 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Co je to za střídač?

Autor: Jan Jaroš
Datum: 05.07.2019 13:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100421
reakce na ...
Střídač je Solax Power X3. Stále pátrám, co může být příčinou.

Autor: Tomáš tom
Datum: 17.07.2019 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
A co se zobrazí v monitoringu? https://www.solax-portal.com/
Jsou tam nějaké chybové logy? Kolísání napětí v síti atd...?

Autor: karak karak
Datum: 17.07.2019 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Pokud prekroci napeti 253V, tak zafunguji ochrany site. Stava se to pokud jste blizko trafa pri oblacnem pocasi pri prechodu z mraku do plneho slunce. Kratkodobe vyskoci napeti nad 253V a na 20min. by mela ochrana odpojit FVE od site. A nebo zafunguji driv ochrany menice a pak se menic vypne na 1-3 min. dle nastaveni od vyrobce.

Autor: Jiří Matička
Datum: 26.06.2019 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130474
reakce na ...
Dobrý den.
Pokud se tak stává během slunného dne, může jít o spuštění sebezáchovného režimu měniče.
Je možné, že špičkový výkon panelů je za možnostmi provozního výkonu měniče.