Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

el.pripojeni vrtu

Autor: Jan Andiel
Datum: 25.07.2019 10:40
uživatel: 127668


Dobry den,

vim, ze to tu bylo uz reseno, ale nenasel jsem par odpovedi, tak se zkusim zeptat.

Resim propojeni cerpadla od sigmy 1 EVCU-16-12-GY-072 400V ve vrtu k domovnimu rozvodu pitne vody.

Sestava se sklada z cerpadla, tlakoveho spinace, expansky 100L, proudoveho chranice, motorovejo jistice a manometru.

Jde mi o umisteni jednotlivych komponent el. zarizeni.

Muj navrh je:

1) v dome do tech. mistnosti z hlavniho domovniho rozvadece privest 400V odjistenych 3f produdovym chranicem a motorovym jisticem v hl,. skrini.

2) V tech mistnosti dat 3f vypinac a pokracovat s kabelem k vrtu. Zde pres tlakovy spinac a pripojovaci krabicku rovnou na cerpadlo. Hlidani hladiny neplanuji. Vrt je vydatny a odber bude nizzsi.

Vodovodni cast. Expanska 100L v tech mistnosti. Zde vse prepojeno na PPE potrubi a rozvod po dome.

Diky za napady a pripominky!

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 25.07.2019 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Proudový chránič samozřejmě v rozvaděči. Expanze, motorový jistič, tlakový spínač a zpěrná klapka v TM. Součástí standardního příslušenství je krabička s motorovým jističem a vypinačem. K čerpadlu do studny jen trubka a kabel. Předpokládám, že máte expanzi s gumovým vakem, jinak by jste musel řešit přisávání vzduchu..