Dobrý den,
při výměně starého kotle potřebuji odkouřit přes zeď kotel o výkonu 28kW. Kominík mi tvrdí, že to nelze, že přes fasádu mohu odkouřit kotel do výkonu 24kW. Ja však našel TPG 941 02, ve kterém je psáno 30kW, ale je to jen nějaký návrh.

Nevíte někdo, prosím, kdy by měl být platný?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Robert David08.08.2019 06:36
Karel Černý07.08.2019 20:28
Pavel Mareček30.07.2019 10:06

Příspěvky
Autor: Karel Černý
Datum: 07.08.2019 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116460
reakce na ...
TPG 941 02 bych neřešil. Klíčová je kominická norma ČSN 73 4201 bod 10.3. Súptřebiče s výkonem od 7kW do 30 kW.
10.3.1. Spodní hrana vyústění u samostatně stojících budov s jedním uživatelem (RD) musí být ve výši nejméně 2m nad okolním terénem
atd atd až po bod 10.3.7

včetně podmínky zachování komínové vlečky

Autor: Robert David
Datum: 08.08.2019 06:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129697
reakce na ...
Dobrý den,
Od 7kW do 30kW? Není to náhodou od 7kW do 24kW?

Autor: Pavel Mareček
Datum: 30.07.2019 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100973
reakce na ...
Dobrý den,
kominík má pravdu.
Legislativně je vždy nejvýš zákon (v našem případě Zákon o Hasičském záchranném sboru a některých dalších změnách 320/2015 Sb.), poté vyhláška (č. 34/2016 Sb o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), následuje technická norma ČSN 734201 Komíny a kouřovody a další harmonizované evropské normy EN (obecná EN1443, výrobkové 1856, 13064, 14471, projekční 13386 a další).
Teprve poté následují tzv. Technická pravidla. Vy jste si vybral TPG, což je technické pravidlo plynařů - GAS. Kominíci mají TPK. TPG/TPK nemůže nikdy jít proti vyššímu předpisu, pouze upřesňuje, co norma nepopsala.

V civilizované Evropě se houfně opouští od vyústění přes fasádu u obytných budov (v některých zemích jsou už i vysloveně zakázána). Neznám vaše místní podmínky, ale pouze odvod přes střechu nejlépe "odnese" všechny NOx, SOx a CO+CO2, které, byť v malém množství, patří do volného ovzduší.

Dnes je možno najít na trhu řešení pro odvod spalin po fasádě, kde jednoduše napojíte v místě stávajícího odtahu.
Pavel Mareček

odpovědět na původní příspěvek