Autor: Bob Svaton Datum: 24.08.2019 20:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130723 reakce na ... | potrubi nemuze prochazet stenou s izolaci a uz vubec ne ve spolecne pruchodce s kanalizaci. pvc kanalizace se tesni jinak nez kabely a zavodnene trubky. pri pozaru je ucpavka na pvc kanalizaci konstruovana tak ze trubku rozdrti a uzavre. resi to PBR
|
|
 | Autor: Jirka Novák Datum: 24.08.2019 20:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130729 reakce na ... | Dobrý den, děkuju za radu! Pro rozvody vody bude tedy nutné odvrtat prostup zvlášť? Chci se ještě zeptat jak je to v případě protipožární ucpávky pro VZT potrubí, které je dle projektu izolované tepelnou izolací z minerální vlny tl. 20mm. V tomto případě se jedná o nehořlavou izolaci, čili může projít skrz protipožární ucpávku? Děkuji za pomoc :-)
|
|
 | Autor: Bob Svaton Datum: 24.08.2019 22:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130723 reakce na ... | VZT potrubi je bud v tepelne izolaci a v prostupu je pozarni klapka nebo je izolovano v pozarni izolaci. PK se instaluji nad 400cm2. pozarni izolace ma 40mm a je opatrena al folii. na potrubi je pribodovana trny
|
|
 | Autor: Jirka Novák Datum: 25.08.2019 08:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130729 reakce na ... | Ok.. Takze pokud mam VZT privodni porubi o prumeru 200mm, ktere je izolovane tepelnou izolaci ze syntetickeho kaucuku tl. 20mm (horlavost B), tak pri pruchodu obvodovou stenou mi postaci prostup o prumeru 250mm. Kaucukova izolace v miste prostupu nebude a nahradi ji izolace z mineralni vaty plus tmel - protipozarni ucpavka
|
|
 | Autor: Bob Svaton Datum: 25.08.2019 09:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130723 reakce na ... | tohle musi resit PBR ale takhle to fakt nefunguje. pokud mate ruzne pozarni useky tak potrubi bude cele v pozarni izolaci nebo nebude a bude tam pozarni klapka. to co si myslite nedava smysl. pokud neochranite VZT ptrubi tak prohori a trubkou pujde do druhe mistnosti ucpavka neucpavka. potrubi muzete zazdit nebo zahazet maltou. je to levnejsi nez ucpavky
|
|
 | Autor: Jirka Novák Datum: 25.08.2019 10:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130729 reakce na ... | V tomto pripade se jedna o potrubi, ktere prochazi pouze jednim pozarnim usekem. Je zde splnena podminka velikosti plochy potrubi do 40 000mm2, cili nejsou navrzeny pozarni klapky. Resim prostup tohoto potrubi skrz obvodovou stenu, kde bude na fasade osazena klasicka mrizka a potrubi bude slouzit jako privodni potrubi pro vetranu sklepu. Jedna se o potrubi DN200 ktere je opatreno kaucukovou izolaci tl. 20mm. Potrebuji vedet, jestli mi bude stacit prostup velikosti 250mm. Pokud by kaucukova izolace byla zatazena az do prostupu obvodove steny, tak bych musel zvolit prostup o velikosti 300mm (potrubi DN200+2x20mm kaucukova izolace+zbyde 60mm na realizaci protipozarni ucpavky). Omlouvam se pokud vas tim uz obtezuji :-) potreboval bych to ale doresit. Dekuji
|
|
 | Autor: Bob Svaton Datum: 25.08.2019 11:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130723 reakce na ... | pokud nekde mate nejaky kaucuk nebo mirolen nebo cokoli jineho tak na tom nemuzete delat pozarni ocpavku. tady mi to pripada jako nesmysl. proste tu trubku opente pozarni penou. nicmene nechapu proc se tim zabyvate. pokud mate nejake PBR tak je tam jasne stanoveno jak a vy jako osoba nezpusobila toto stejne realizovat nemuzete. pokud vam to zrealizuje osoba zpusobila tak ta vi jak to ma vypadat a tak to provede. doda vam potrebne doklady technické listy použitého systému certifikát použitého systému kopie osvědčení zhotovitele tabulka prostupů (při větším počtu) u každého prostupu - identifikační štítek s údaji o použitém materiálu a zhotoviteli prostupu a pak budete 1x rocne revidovat
|
|
 | Autor: Jirka Novák Datum: 25.08.2019 11:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 130729 reakce na ... | Ano ano.. tohle vsechno vim a respektuji. Ja mam pouze za ukol pripravit prostupy ve stene o spravnem prumeru :)
|
|
|
|