Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

požární pásy a odstupové vzdálenosti

Autor: Honza Šrámek
Datum: 18.09.2019 14:17
uživatel: 128657


Dobrý den,

jedná se o řadový rodinný dům, domy nemají společné stěny. ve fasádě je stávající okno umístěno 750 mm od kraje domu a navazuje fasáda dalšího domu. PBŘ udává nutnost požárních pásů. Jejich minimální šířka je 900 mm. Z toho mi vyplívá, že stávající umístění okna nenaplní požární bezpečnost.
Vzdálenost oken od oken druhého domu vyhoví. Nevyhovuje vzdálenost okna od líce objektu.

To také znamená, že v podstatě u novostaveb řadovek nelze umístit okno méně než 900 mm ke kraji objektu.

Chápu to dobře? Nebo se k tomu lze postavit jinak.

Stávající RD by se rád rozšířil o další patro, a jde o to aby mohli být okna slícované nad sebou

Děkuji za odpověď

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Zdeněk Jiříček
Datum: 03.10.2019 22:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130974
reakce na ...
Dobrý den,

pokud je sousední objekt navazující na Váš objekt taky rodinným domem, nemusí se požární pás mezi objekty zřizovat. Viz článek 4.2.3 ČSN 73 0833.

odpovědět na původní příspěvek