Dobrý den, prosím o radu či názor do jaké fáze dotáhnout skladbu ploché střechy před zimou. Z několika důvodů jsme se rozhodli nechat stavbu RD přes zimu vyschnout a vytvarovat. Dům bude dokončen po plochou střechu ze železobetonu.
Varianta 1) ponechat pouze holou ŽB konstrukci stropu (střechy) bez jakékoliv ochrany
Varianta 2) na ŽB konstrukci natavit parozábranu, která je součástí skladby střechy a takto ponechat - mám obavu zda asfaltový pás přes zimu nezdegraduje
Varianta 3) dokončit střechu vč. celé skladby

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Jiří Vápeník
Datum: 09.10.2019 11:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101844
reakce na ...
Dobrý den,

pokud to bude jen trochu možné, tak dokončete celou skladbu střechy a vyřešte rovnou i dešťové svody.
Pokud necháte holý beton tak:
1/ stropní deska se nasákne vodou
2/ až stavbu dokončíte, začne se deska vysušovat a smršťovat... pokud už budou hotové omítky před tím, než to vyschne, můžou popraskat
3/ přebytečná voda bude stékat po obvodové stěně a část vody se do zdiva nasákne, důsledky stejné jako u stropu (bod2)

pokud uděláte jen parozábranu, ochráníte sice desku, ale ne zdivo.

kdybyste se ale rozhodl nedělat celou střechu a bojíte se, že asfaltové pásy zimu nepřežijou, můžete desku aspoň natřít penetrací, která zabrání vsakování vody do desky (o to víc vody ale poteče po stěnách:-))