Dobrý den, prosím o radu. Mám kotel Benekov C27, Siemens Climatex premium vnitřní i venkovní čidlo. Topím hnědým uhlím. Komfort na 23 C a útlum na 19 C. útlum nastavený na každý den od 22 do 15 hod. Vliv vnitřku 75%. Při konfortu kotel hlídá teplotu dobře a topení reguluje podle čidla +/- 0.2 C. Problém však nastane, když má kotel začít topit v noci na útlumovou teplotu 19C. Na vnitřním čidle se ukáže měsíček jako útlum, ale kotel topí pořád. chvílema se vypne a pak pořád průběžně přitápí a zapíná se na cca 30-40% výkonu. V místosti je řeba 24C a kotel pořád přitápí. Tak mi nezbývá, než ho jít v noci úplně ručně vypnout. Prosím o radu, co kede nastavit. Topenář mi po telefonu poradil co mám přenastavit, ale nic moc nepomohlo. Děkuji.