Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Náhodné vypínání proudového chrániče i na sousedních domech

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 22.10.2019 21:27
uživatel: 131090


Dobrý den, obracím se s prosbou o radu ohledně vypadávajícího proudového chrániče. Nahodile mi novostavbě RD vypadává proudový chránič (typ OEZ 40A). Revize proběhly bez problému - reálně kontrolováno. Nejčastěji vypadává v noci, dnes po dlouhé době (3 týdny bez výpadku) i v průběhu dne - výpadek několikrát během dne. (cca 15x)
Současně s tím vypadává proudový chránič i ve 2-3 sousedních domech. Vše samostatně stojící stavby, venkovní rozvaděč má každý svůj.
Řešeno s elektrikářem od Eonu- u nich údajně bez problému. Žádný nápad čím by to mohlo být neměl.
Všichni máme obecní internet a tv - vedeno jedním kabelem do domu. Nicméně zde je zarážejicí, že ostatni sousední stavby nevypínají.
V případě potřeby detailů dejte prosím vědět.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
BOB svaton30.10.2019 21:36
Ondřej Cenek30.10.2019 20:47
BOB svaton30.10.2019 20:38
Petr Zíka30.10.2019 20:00
Ondřej Cenek29.10.2019 20:45
Petr Zíka29.10.2019 19:21
Ondřej Cenek28.10.2019 20:23
Ondřej Cenek28.10.2019 20:23
Ondřej Cenek28.10.2019 20:17
Zdenek Hejčl28.10.2019 19:30
BOB svaton26.10.2019 17:26
Petr Zíka26.10.2019 17:06

Příspěvky
Autor: Zdenek Hejčl
Datum: 28.10.2019 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105603
reakce na ...
Pokud je v domě HDO, zaměřil bych se na jeho zapojení.

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 28.10.2019 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131090
reakce na ...
na HDO jsem měl také tip, to však použito není

Autor: BOB svaton
Datum: 26.10.2019 17:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
je to samostatny chranic nebo "chranicojistic"? kde je umisten a co je na nej zapojeno?

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 28.10.2019 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131090
reakce na ...
úplně jsem nepochopil otázku. Venku mám od Eonu 25 hlavní jistič. Uvnitř v rozvaděči už jen jistič B32 - použit jako halvní vypínač, nikoliv jistič. Poté proudový chránič od OEZ - LFN 40A, na to už je zapojeno vše ostatní. Padá to i přes noc, kdy jede snad jen lednice, takže případným „přetížením“ by to být nemělo

Autor: Petr Zíka
Datum: 26.10.2019 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Proudový chránič má uvnitř dva "měřené" dráty. Všechen proud tekoucí jedním drátem dovnitř musí vytéct druhým drátem ven. Pokud je rozdíl v proudech větší než 30mA, chránič vypne. Toť teorie. A teď, jak může vzniknout rozdíl proudu?
- někdo šáhne na fázi a proud proteče jeho tělem do země (O.K.)
- někdo spojí nulák s ochranným vodičem či se zemí (vypadne okamžitě, nebo jen při zátěži i v jiné části instalace, nebo naprosto náhodně 1x za hodinu až 1x za rok)
- proud utíká přes kondenzátory spínaných zdrojů do kostry (opět náhodné výpadky)
- část proudu odteče po eternetovém kabelu pro internet k sousedovi
- spousta jiných možností.
Špatně se to hledá. Obvykle to vyžaduje hodně času vysoce kvalifikovaného elektrikáře s nejistým výsledkem.

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 28.10.2019 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131090
reakce na ...
Děkuji za vyjádření.
propojení nuly a země by však nemělo ovlivnit proudový chráníč u sousedů, jelikož by to shodilo můj.
může to jít i přes koax? máme zde obecní tv a internet, ale není taženo přes eternetový kabel, tím mám až rozvody v domě.

Bohužel je zarážející, že to shodí prouďák v 4 z 10 domů. Avšak ne vždy ve všech 4 domech, občas jen v některých z nich.

Prošli jsme i venkovní rozvaděče od Eonu (kontrola uvolněných kabelů), avšak nikde nic.
Jediný co jsme narazili byla uvolněná fáze u VO, aktuálně dotaženo a uvidíme. Prozatím týden bez výpadku. Akorát nevím, zda by tohle mohlo shodit proudový chránič v domě.

Autor: Petr Zíka
Datum: 29.10.2019 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Ano, poruchový proud, který vyhazuje proudový chránič, se může uzavírat i přes koax. Vzhledem k tomu, že to vypadává současně ve více domech a ten koax je spojuje, je to velmi pravděpodobné. Současně je pravděpodobné, že elektriku ve všech domech zapojovala stejná parta a udělala stejnou chybu a ta chyba vyhazuje chránič - třeba proto, že rozdíl napětí mezi nulákem a zemí (modrým a zelenožlutým vodičem) překročí určitou hranici.

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 29.10.2019 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131090
reakce na ...
Ale v případě že by to šlo přes ten koax, je možné, že by vypadl chránič jen na některých domech? Padá to na 4 z 10 domů. Avšak nevím přesně, jak je ten koax poproppjovaný mezi jednotlivými domy.
Stejnou chybu v instalaci můžeme téměř vyloučit. V každém domě to zapojoval úplně někdo jiný, nezávisle na sobě.

Autor: Petr Zíka
Datum: 30.10.2019 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Ano, je možné, že chránič vypadává jen v některých domech. U dobře provedené instalace by chránič vlivem zavlečeného proudu po koaxu vypadnout neměl. Jenže elektrikáři či revizáku bývá stav slaboproudu (koaxu) ukradený, no a slaboproudaři je zase ukradený nějaký chránič. Chce to kontrolu na místě a opravdu dobrého elektrikáře s patřičným vybavením. Ale elektrikáři tohle řeší hrozně neradi (nedivím se jim). Obvykle zjistí, že projekt neodpovídá skutečnosti, musí nejprve zakreslit skutečný stav a dodělat popisky v rozvaděči, aby vůbec věděli, co a kde měřit.

Autor: BOB svaton
Datum: 30.10.2019 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
ja hlavne povazuji el. instalaci v RD s jednim centralnim chranicem za zmrsenou a troufam si tvrdit ze neni v souladu s PD.

Autor: Ondřej Cenek
Datum: 30.10.2019 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131090
reakce na ...
Petře, moc Vám děkuji. Máme alespoň další možný směr co prověřit.

Bobe, nejsem elektrikář, nicméně revize elektroinstalace byly bez problému, nevidím tedy důvod, proč by měla být zmršená. Nevydělávám statisíce, takže PD na elektroinstalaci není.
Každopádně pokud máte nějaký věcný nápad jsem otevřen.

Autor: BOB svaton
Datum: 30.10.2019 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
revizak vetsinou pokud nenajde vetsi problem tak vezme penize a odchazi. ČSN 33 2000, napriklad uvadi, že porucha jedné části instalace nemá způsobit vypnutí druhé části, že závada v jednom obvodu má způsobit odpojení jen vadné části,...
takto provedena el. instalace je proste spatne. pri zvlhnuti kabelu venku vypadava cely dum, spinane zdroje casto take vybavuji chranice, pri poruse vypadava take osvetleni coz je spatne. pres chranic je vhodne zapojit pouze laicky pouzivane zasuvky, venek a koupelnu. zasuvky pro chladnicku, pocitace, svetla, a dalsi zasuvky v nichz jsou trvale zapojene spotrebice nedavat na chranic.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 