Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Protherm Panther Condens 25kko

Autor: michal kolejak
Datum: 05.11.2019 18:34
uživatel: 131184


Dobry den,
mam nasledujuci problem. Mam novy kotol Protherm Panrher Condens KKO, s externym zasobnikom vody (protherm), prisiel mi to namontovat odborny pracovnik. Avsak mam strasne horucu vodu do spiatocky radiatorov, neustale to do nej kuri. Spiatocka je teplejsia ako privod cely cas. Plynar mi tvrdi, ze on v tom nevidi problem, ze zapojil vsetko tak ako mal.

Neviete mi niekto poradit?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 31   starší >>
Příspěvky
Autor: michal kolejak
Datum: 05.11.2019 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
asi som sa zle vyjadril. je to zapojene spravne- ono to uz na samotnom kotli kuri do tej spiatocky, rury su zapojebe spravne.

Autor: Jozef Homola
Datum: 05.11.2019 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Teplá voda do zpátečky uvnitř kotle může jít z propouštějícího by-passu, pokud v kotli je.

viz str 21 a 22
https://www.protherm.cz/files/downloads/navody-k-instalaci/ni-panther-condens-520924.pdf

Autor: Ondřej jjj
Datum: 05.11.2019 21:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jakoze zaonete ohrev vody do topeni a ona je tepla zpatecka celou dobu? Vic to vysvetlete..

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.11.2019 19:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Zřejmě máte trubky zabudované do zdi a tak bude potřeba provést překřížení zapojení.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.11.2019 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Tak tomu pak nerozumím. Teplá voda l kotle musí jít na vrchní připojení radiátorů. Můžete takto klidně topit, ale čerpadlo bude muset krom odporu v trubkách ještě vytlačovat těžší ochlazenou vodu.
Zkuste to připojení nafotit, ale ne nějaký detail. Chce to trošku odstup, aby bylo jasné co kam vede. Děkuji.

Autor: michal kolejak
Datum: 05.11.2019 19:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
Fotogalerie:
do kotla je to zapojene vsetko spravne - privod ide na privod, spiatocka na spiatocku. napriek tomu je horuca voda v spiatocke (aj na radiatoroch v spiatocke).

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.11.2019 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Přeci se v tom kotli nikdo nehrabal a neotočil čerpadlo. Pokud ano, tak to je na reklamaci. Opravdu se vám po zapnutí nejdříve ohřívá zpátečka?
Poznámka: To by musela být na čerpadle otočena motorová část a ta pak podle polohy motorové části namontována do kotle. Takto by se to mohlo stát při montáži ve výrobě, že dostali takto špatně osazené čerpadlo a nikdo si toho nevšiml. Tak že - reklamovat.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.11.2019 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pokud to tak bude, tak dejte za čas zprávu. Čerpadlo by mělo být do kotle namontováno - vis obrázek.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 05.11.2019 21:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Ehm otoceny cerpadlo v pantherovi? Ale notak..:)

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.11.2019 23:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Už jsem si nafackoval. Je tam úplně jiné čerpadlo s jiným tělesem oběžného kola a s odvzdušněním. Možná i víceúčelové.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.11.2019 06:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jo jo :)

Autor: michal kolejak
Datum: 05.11.2019 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
nik s nim urcite nerobil, ja som ho kupil a bol som cely cas pri montazi.
ono je to cele divne - chvilku to bezi spravne, kuri do privodu, ale potom sa to otoci a 90% casu ide takto. Plynar mi povedal ze je to ok, ze takto sa to sprava, ked nahrieva vodu do zasobnika. Ale to sa mi moc nezda

Autor: Ondřej jjj
Datum: 05.11.2019 21:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
A plynar je clovek co to montoval nebo servisni technik od prothermu?

Zkuste vypnout ohrev vody do bojleru treba na den a sledujte zda to dela stale at muzem rict ze zato muze pripojeni zasobniku.. ale osobne moc nechápu jak zavadu vysvetlujete..

Jinak kdyz date topit do radiatoru jde vam spravne tepla voda do nich? Teda tepla voda smer termo hlavice?

Jo a nemate magneticky filtr.. takle se za par let s kotlem rozloucite.. ste nasel nejakyho levnyho topenare z okoli?

A jinak muze zato trosku moct samotizka.. proto se dava zpetna klapka mezi kotel a bojler

Autor: michal kolejak
Datum: 06.11.2019 07:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
Je to servisny technik, kotlar a nebol vobec lacny :( a bol jediny, ktory bol schopny prist do tyzdna zapojit mi to (nakolko mi odisiel stary kotol, potreboval som to celkom urgentne - 2 male deti).

No kazdopadne, vypol som na noc ohrev teplej vody, zostalo len kurenie. Rano bola spiatocka chladna, po zapnuti kurenia fungovalo vsetko ako malo. Ked som zapol aj ohrev TV, nastal problem - zacala sa hned zahrievat spiatocka - cize predpokladam ze bude problem v zapojeni externeho zasobnika.

Ohladom magnetickeho filtra - viete mi dat nejake tipy na overene?
dik

Autor: michal kolejak
Datum: 06.11.2019 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
+ co som si vsimol, ze kotol a zasobnik TV nie su zavesene v rovnakej vyske (zasobik je asi o 20cm vyssie), neviem ci to ma vplyv a zasobnik je zapojeny na kotol je nasledovne, podla obrazku

Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.11.2019 07:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
a vam se to tlaci jen do zpatecky, tak max metr daleko ne? Tedy pokud jo neni problem

je to tim ze bude samotizka to pretahuje nebo uz vam vlitl nejaky bordel do trojcestaku

teoreticky to vyresite tak ze date zpetnou klapku pod kotel..

jinak magneticky filtr doporucuju Ultimu, chemii F1 od fernoxu

https://www.heatshop.cz/Ultima-SafeCleaner-W-3-4-magneticky-separacni-filtr-3-4-100-mikronu-bily-d1468.htm

nebo

http://www.prumyslove-cistice.cz/katalog/odkalovaci-magneticke-filtry-pro-otopne-systemy/fernox-total-filtr-tf1-3-4-zavitovy-62394.html

http://www.prumyslove-cistice.cz/katalog/podle-vyrobce/fernox-protector-f1-liquid-500ml-inhibitor-a-ochranna-kapalina-pro-ustredni-topeni-57761.html

Autor: michal kolejak
Datum: 06.11.2019 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
Praveze nie. spiatocka je horuca takmer po celej trase kurenia, aj 7-8m dlzky potrubia od kotla a prekuruje mi to celu miestnost (termostat nastaveny na 22, teplotu ale ukazuje na 24).

Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.11.2019 11:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jj tak to vam na 90% vlitl bordel do trojcestaku.. tedy chce namontovat mag. filtr dat do nej inhibitor. Pak nadto dat zpetnou klapku

Pak kdyz bude voda vypustena tak bud ho vymenit nebo vyndat a procistit bude v nem cerny bordel

To na zaruku neni

Autor: michal kolejak
Datum: 06.11.2019 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
ten kotol je novy, je mozne ze tam je uz bordel?

Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.11.2019 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Topeni mate stary tak je velka sance ze tam bordel mate.. se podivejte do staryho kotle zda jsou trubky ze vnitr cerny..

Autor: michal kolejak
Datum: 06.11.2019 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
Trubky maju 4 roky, je to plasthlinik, kontrolujem to pravidelne a voda je tam takmer cira.

Autor: Josef Vávrajedenáctý
Datum: 06.11.2019 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131115
reakce na ...
1)Vypnout kotel na dvě hodiny, všechno vychladne(bojler, ohřev vody vypnout na kotli. Nechci teplou vodu).
2)Zapnout kotel a chytit se výstupu z kotle a zpátečky.
Do 20 vteřin teplý výstup, zpátečka stále studená.
Asi do 3 minut se začne vracet teplá z radiátorů. U správně seřízené soustavy to je do 15 minut, u špičkově seřízených otopných soustav i do hodiny.

Tímto jednoduchým testem ověříte, že je vše v pořádku.
Poté můžete aktivovat ohřev bojleru na minutu a sledovat co se děje po deaktivaci.
Fyzikálně se to, co popisujete, vysvětlit zatím nedá, proto proveďte tyto základní testy.

Autor: Jozef Homola
Datum: 06.11.2019 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"špičkově seřízených otopných soustav i do hodiny"

Špičkové hovadiny.

Autor: Josef Vávrajedenáctý
Datum: 06.11.2019 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131115
reakce na ...
Ale no tak :-) Jen prokazujete, že se stále máte co učit. Vy jste ještě neviděl správně nastavenou otopnou soustavu?

Autor: Radek Radek
Datum: 06.11.2019 17:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
U mě po hodině 48stc a lehce vlažná zpátečka.
Po dvou 52 a zpátečka trochu teplejší do 30 stc

Autor: Filip Filip
Datum: 06.11.2019 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
mlynáři, do tří minut se začíná vracet teplá voda a do čtyř minut se kotel vypne havarijním termostatem , že . a tak pořád dokola, aniž by cykloval, že.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.11.2019 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Pokud maji 4roky .. neni tam inhibitor ani mag.filtr tak to bude zabordeleny jak prase.. kupte tonci rikam... pak vycistete trojcestak(klidne poradim jak) a zacne to fungovat

Do mesice si prez filtr system vycistite a budete spokojeny:)

Autor: michal kolejak
Datum: 07.11.2019 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
ok kupim. co znamena zababrene ako prasa?
ked som to vypustal, na pohlad sla z toho cista voda, nezakalena. viem, ze bordel asi nebude viditelnym okom, ale nejaky kal by tam mal byt nie?

Autor: Ondřej jjj
Datum: 07.11.2019 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Nesmi tam byt nic

Autor: michal kolejak
Datum: 07.11.2019 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131184
reakce na ...
a viete mi dat teda navod, ako vycistim tej trojcestak?

zobrazuji 1 - 30 z 31   starší >>