Dobrý den, chtěl bych se zeptat na schéma zapojení zpátečky teplé užitkové vody do systému, když náš boiler který je součástí TČ nemá vstup pro zpátečku. Zapojení na přívod studené vody se nám nelíbí a tak hledáme způsob jak zpátečku zapojit za výstup teplé vody ze zásobníku a nemíchat tedy vodu v zásobníku.
Nikde jsem ten způsob a schéma nenašel. Jde mi o to jak tam musí být zpětné klapky, uzávěry a oběhové čerpadlo, a jestli nemůže dojít k míchání přes baterii.
Jinak se jedná třipatrový rodinný dům kde v každém patře je koupelna a WC v podstatě nad sebou tedy jedna stoupačka.
Děkuji za informace jestli je takové zapojení možné

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Roman Papež15.11.2019 13:29
Roman Papež15.11.2019 13:24
Pavel Wolf11.11.2019 18:35
Roman Papež11.11.2019 18:22
Jaroslav Dítě11.11.2019 18:13
Jaroslav Dítě11.11.2019 18:08
Jaroslav Dítě11.11.2019 18:04
Roman Papež11.11.2019 18:03
Mirek Svejda11.11.2019 18:02
Roman Papež11.11.2019 18:01
Roman Papež11.11.2019 17:32
Roman Papež11.11.2019 17:29
Jaroslav Dítě11.11.2019 17:18
Roman Papež11.11.2019 10:48
Mirek Svejda11.11.2019 08:21
Pavel Wolf10.11.2019 16:09
Roman Papež10.11.2019 15:17
Roman Papež10.11.2019 15:13
BOB svaton10.11.2019 13:28
Pavel Wolf10.11.2019 13:28
Roman Papež10.11.2019 12:04
Mirek Svejda08.11.2019 17:55

Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.11.2019 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
Dávám k posouzením zdejších odborníků. Pokud bude teplota vody v okruhu nižší, než nastavená na TRV, tak bude doplněna o patřičné množství pro dosažení teploty vodou z bojleru. Nárůst nad tuto teplotu je možný. Pak by zde muselo být ještě jedno směšování. Samozřejmě je potřeba časový spínač s cyklováním časovým, nebo teplotním.

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Necítím se být takovým odborníkem ale z logiky věci by to mělo fungovat.
Docela bych vás rád požádal jestli to nechcete rozkreslit podrobně, ještě tam musí být oběhové čerpadlo, zpětné klapky a jak píšete ještě jeden trojcestný ventil.
V každém případě je to zajímavé řešení a jsem zvědav jestli se k tomu vyjádří někdo z praktiků

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.11.2019 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Oběhové čerpadlo je trojúhelník v kolečku a zpětné klapky jsou ty přeškrtnuté obdélníky s tečkou na rohu

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Jenom je podle mne ten TRV na špatném místě

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.11.2019 18:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
A proč? Z jedné strany musí brát horkou a z druhé vychladlou z potrubí To množství které potřebuje pro dohřátí vody v potrubí, tak pošle do bojleru. Pokud máte jiný názor, tak to nakreslete a vložte.

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 18:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Podle mne se voda bude tlačit vždy do studené vody.
Nakreslil jsem jak to myslím

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Udělal bych to takhle

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 18:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Ještě jednou

Autor: Pavel Wolf
Datum: 11.11.2019 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Jestli má být ten trojúhelník klapka tak musí být asi obráceně. Čerpadlo tlačí proti klapce.
Na jakou teplotu ohříváte bojler?

Autor: Roman Papež
Datum: 15.11.2019 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Ne je tam správně, tlačí zpátečku

Autor: Mirek Svejda
Datum: 11.11.2019 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pravda, to je standardní zapojení termoventilu pro případy, kdy je nutné omezit teplotu z bojleru (třeba z AN). Pokud ale budou teploty v bojleru a do okruhu srovnatelné, nemá to moc význam. Podstatně užitečnější je nastavení minimálního průtoku OČ a časové spínání.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.11.2019 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
V podstatě máte pravdu. Pokud bude požadovaná teplota na TRV stejná jako výstupní z bojleru, tak dojde k úplně stejnému množství vody, které bojlerem proteče. Toto byla pouze snaha o vyhovění zadání.

Autor: BOB svaton
Datum: 10.11.2019 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
"Zapojení na přívod studené vody se nám nelíbí" to jako komu?

Autor: Roman Papež
Datum: 10.11.2019 15:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Nelíbí se to z principu, tímto způsobem dochází k míchání celého objemu vody a to když to spočítáte není moc ekonomické

Autor: Mirek Svejda
Datum: 08.11.2019 17:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pokud vím, tak jiná možnost, než zapojit cirkulaci na vstup bojleru není. Cirkulující voda se musí nějak dohřívat. Takže buď budete odebírat teplo z bojleru, nebo budete ztráty kompenzovat elektrikou třeba pomocí topných kabelů. To se Vám samozřejmě nevyplatí.

Autor: Roman Papež
Datum: 10.11.2019 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Topanáři tvrdí, že to jde ale zatím nedodali princip zaspojení, tohle je právě moje obava co píšete

Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.11.2019 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ono ještě jde o to jak čerpadlo spínat, jestli časově,pulzně, termostatem nebo manuálně. Ono stačí jen malý pohyb vody a při stoupnutí teploty vody dole do bojleru co se bude vracet třeba na 20 st tak nahoře u baterie bude voda dostatečně teplá a voda 20st to dole moc nezamíchá. To by bylo ovládané termostatem s kombinací s hodinami aby to nehonilo vodu v noci. Každopádně co nejlepší izolace. Na trubce směrem dolu ventil, filtr,čerpadlo ,klapka a ventil.

Autor: Roman Papež
Datum: 10.11.2019 15:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Ano taky přemýšlím jak spínat, dalo by se to jednoduše vyhodnocovat. Není pohyb vody nebudu spínat když se někde pustí trochu vody můžu tu vodu promíchat. A potom časově po nějaké době jí vždy zamíchat. až zase do oakmžiku prochladnutí kdy ýž nemá smysl míchat. Takže sice ráno se bude muset objem vody otočit ale jde o to kolik se té vody použije ve zpátečce, tedy jaký průměr trubky. Může to být v našem případě u trubičky 8mm jen několik litrů vody

Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.11.2019 16:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Trubka dolů nemusí být 8mm záleží na té trubce co vede teplou vodu nahoru, tam se musí studená voda vyměnit za teplou. Hlavně ta dobrá izolace třeba i zapěnit.

Autor: Roman Papež
Datum: 11.11.2019 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Souhlasím, že je nejdůležitější izolace, tam dochází k největší uspoře.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 11.11.2019 08:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Tak na to schéma jsem zvědavý. Nevěřím tomu, že to jde jinak (samozřejmě pokud tam nemáte samostatný přívod na vratnou vodu). Jinak podstatné jsou připomínky pana Wolfa. Nastavit časové spínání a tepelná izolace, jinak se nedoplatíte.

Autor: Roman Papež
Datum: 15.11.2019 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131203
reakce na ...
Schema je už výše, jedna se o zapojení s třicestným ventilem, topenáři potvrdili, že je to tak.
Jinak cedení bude od firmy co dělá vedení trubka v trubce, tedy stoupačkou vede zpětná vody tenkou hadičkou do oběhu a pokud dojde k vychladnutí vody je systém doplněn z bojleru horkou vodou. Vše musí být dobře zaizolováno aby nedcházelo k prochladnutí vody. Tedy v systému jsou dvě teplotní čidla a časový spínač s malým oběhovým čerpadlem.