Baxi Nuvola Duo-Tec+ 16 ,,chyba 128,,

Autor: Martin Medvecký
Datum: 12.11.2019 10:30
uživatel: 131230


Mám kotol používaný 1 rok ( v 10 mesiaci 1 záručná prehliadka ), pričom od začiatku vykurovacieho obdobia dosť často zhasína ,,chyba 128,,. Servisák doposiaľ vec riešil výhradne čistením resp. výmenou ,,zapaľovacej elektródy,, čo však doposiaľ pomohlo len na určitý krátky čas (max. pár týždňov). Plyn, umiestnenie kotla, komín by mali byť v poriadku všetko podľa projektu zrealizované autorizovanými dodávateľmi. Predpokladám, že nový kotol by mal fungovať bez reštartov a nie aby som ho pravidelne takmer pravidelne týždenne aj niekoľkokrát denne štartoval po uvedenej chybe. Vie mi niekto poradiť v čom môže byť problém?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 51   starší >>
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.04.2020 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané.

Autor: Martin Medvecký
Datum: 06.04.2020 23:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Už si naozaj neviem rady ( asi ani môj servis ) :-(, kotol má vymenené ionizačnú i zapaľovaciu elektródu, základnú dosku a nakoniec aj plynový ventil a porucha sa neustáe opakuje. Kominári skontrolovali komín ( nezistili žiadnu chybu ). Ešte ma napadlo, či nemôže byť problém v komínovej čiapke, či nespôsobuje veľké tlakové straty vzhľadom na výkon kotla 16kW, výšku komína 10 m a použitie 2 ks pravouhých kolien pri priemere rúry 80DN. Počul som, že kondenzačné kotle by nemali mať ústie komína prekryté koncovkou s čiapkou. Neviete to posúdiť? ( foto komína v prílohe )

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 07.04.2020 06:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Hele a nezasekává se vám nakonec plynoměr?

Autor: Martin Medvecký
Datum: 07.04.2020 09:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
To som naozaj nezisťoval, ale nemyslím si, lebo to by pravdepodobne pri zhasnutí kotla zhasol aj plynový varič, čo sa doteraz nestalo. Iné plynové spotrebiče nemám.

Autor: Jozef Homola
Datum: 07.04.2020 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Bylo by dobré ověřit zda to co podezírá p. Pavlo není příčinou náhodných poruch.
V plynovém ventilu je velmi citlivá mebránka, která reaguje na změny tlaku plynu a má zpětnou vazbu na hlavní membránu která ovládá množství plynu na základě pneumatické vazby na podtlak od clony nebo venturiho trubice na sání vzduchu.
Malé "zaškobrtnutí" (ve změně tlaku plynu) se nemusí projevit u plynového vařiče ale u kotle ano.
Viz obrázek z ventilu pro plynový kotel (Protherm Vaillant) Made in Denmark.

Autor: Martin Kotel
Datum: 07.04.2020 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131957
reakce na ...
Vložka pro přisávání vzduchu má průměr alespoň 125mm? Jinak ještě to může být ventilátor atd...

Autor: Martin Medvecký
Datum: 07.04.2020 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
ventilátor bol vymenený ako úplne prvý a nasávanie vzduchu je orig. DN80 mm.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 07.04.2020 18:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
A nasavani vzduchu mate teda odkud? Na fotce je videt dn80 ale ta je na odvod spalin..

Autor: Martin Medvecký
Datum: 07.04.2020 18:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Nasávanie je z miestnosti s dostatočným prívodom vzduchu z vonku.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 07.04.2020 22:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
To znamena ze mate z mistnosti ven nejaky otevreny otvor?

Autor: Martin Medvecký
Datum: 08.04.2020 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Samozrejme, neuzatvárateľný vetrák cez stenu von a popri tom okno na vetračku.

Autor: Martin Medvecký
Datum: 08.04.2020 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Samozrejme, neuzatvárateľný vetrák cez stenu von a popri tom okno na vetračku.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 08.04.2020 19:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Obcas se stane ze to vypadne kdyz neni vzduch. To se muze stat kdyz treba zapnete ventilator nebo digestor. Neni mozny ze todle se n3kdy stalo? Ze kotel spadl do poruchy kdyz predtim běžela digestor nebo ventilator? Zkuste se priste nato zamerit az kotel vypadne do poruchy

Samozrejme pozadatw o vymenu plynomeru je taky reseni i je reseni co sem napsal. Napsat primo na servis do baxi se stiznosti

Autor: Martin Medvecký
Datum: 08.04.2020 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Kotol je v kuchyni, kde je aj digestor s vetraním cez stenu. Túto kombináciu som skúšal, zapnutý digestor nemal nikdy vplyv na činnosť kotla. Aktuálne mi kotol v priebehu 6 hodín zhasol pri úplne otvorenom okne v miestnosti a žiadnej inej činnosti či s digestorom, plynovou varnou doskou. Ešte som dostal radu odstrániť čiapku ústia komína ( že by mohla kotol dusiť pri výške komína 10 m, vraj komíny ku kondenzačným kotlom by nemali mať prekryté ústie komína - ja neviem ). Vyskúšam...

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.04.2020 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kromě plynoměru není od věci podezírat jak redukční ventil, tak co všechno je připojené před odběrným místem a zda se tam v poslední době něco nezměnilo. Zda se na přívodu nepracovalo pro připojení dalšího odběratele nebo několik odběratelů a pod.

Autor: Martin Medvecký
Datum: 08.04.2020 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Bytový plynomer som doposiaľ nepodozrieval ani som na ňom nezaregistroval nič neobvyklé, pôvodný plynový kohút bol vymenený za nový plynový ventil a v našom bytovom dome sa dlhé roky na plynových rozvodoch či spoločných priestoroch alebo v bytoch nerekonštruovalo. Tak neviem.

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.04.2020 21:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
No myslel jsem to tak,že si někdo osadil nový a výkonnější kotel. Ale to je jen takové zamyšlení. vy máte kotel s velmi malým výkonem, tedy ale dmychadlo jedena nejmenší otáčky a tudíž dává nejmenší tlak. některé kotle to mají udané v parametrech. Například Wolf dává dispoziční přetlak pro odchod spalin (a sací trakt) pouze 75 Pa. V tomo režimu se ojediněle u některých kotů vyskytly závady. Vítr to je "sviňa", udělat přetlak nebo podtlak 100 Pa je nejmenší problém. Vy máte dlouhé odkouření, tak už se z té tlakové rezervy hodně vyčerpalo. Pak stačí dobrý ofuk komínové hlavice nevhodného tvaru a je vymalované. K tomu se může přidat přetlak nebo podtlak i od obtékání střechy. Znáte možná fixírku. Foukněte vodorovně nad svislou trubičkou a máte podtlak i 1000 Pa. Voda vám v trubičce vystoupá i 100 mm. Takže se zaměřte na to co se událo těsně při výpadku. Tedy dát dohromady výkon kotle v daný moment a zda nenastal nějaký závan větru. Tu čepici z toho komína zkuste sundat alespoň na zkoušku.
https://www.youtube.com/watch?v=KPrAHWinBjc

Autor: Josef Vávrad
Datum: 08.04.2020 23:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.04.2020 06:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Vsvětlení pro tazatele.
Na to aby se zvýšil výkon kotle se musí roztočit více dmychadlo. Plynový ventil je složité zařízení s mnoha vazbami na atmosférický tlak. Běžný ventil má dva výstupy na kontrolu tlaků V1 a V2. V mnoha pokynech pro instalaci je upozornění na ochranu před větrem. Nevím co to znamená ale mohl by to vysvětlit p. Pavlo nebo p. Ondřej.
http://www.thalikovo.xf.cz/vitr1.htm

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.04.2020 07:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Podle mne v tomto případě zapomeňte na "přetahování" vzduchu mezi různými spotřebiči (odsavač/kotel)...to nehrozí.

Co se týče zmíněné poruchy,majitel popsal co všechno vyměnili,ovšem to neznamená,že i nová věc nemůže být špatná a zároveň chyba může být i v banalitě jako je konektor (špatný kontakt a pod).
Jak chcete takhle na dálku řešit takovéto drobnosti...to prostě nelze.
To je bohužel na místním servisákovi a jeho profesní zvědavosti zda to odhalí a kolik tomu věnuje času.
Absolutně se tu nedá poradit každý detail.
Pochopil jsem,že majitel je šikovný a zručný chlapík,ale bohužel.

Já bych si vyndal hořákovou soupravu a podíval se jak jsou nastavené elektrody vůči hořáku (vzdálenosti)
Vysledoval jestli kotel vypadává při max,min,střední otáčky.
Prošel bych a mechanicky překontroloval konektory,vodiče - hlavně k plynovce,atd

Autor: Josef Vávrad
Datum: 09.04.2020 07:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Od kdy je dobrá rada urážkou? Za radu finančně ručím, protože ji mám reálně odzkoušenou. Tak pro ty hrubě neorientující se ještě jednou: O výkonu kondenzačního kotle rozhoduje nejen dmychadlo, ale i tlaková ztráta komínu. Pokud je záporná - to je ta fixírka, výkon kotle se zvyšuje. Naopak pokud ucpete přívod nebo komín, výkon se snižuje až po stav, kdy zhasne. Ucpáváním přívodu/komínu z původních 28 cm2 až na 1 cm2 při středním výkonu lze testovat. Tak velké jsou rezervy provozu.
Pokud ucpete přívod na těch řádově 1 cm2, pak vznikne podtlak cca 300Pa. I to kotel zvládne. Samozřejmě bez změny lambdy. je to jako kdyby plyn neměl tlak 2000 Pa, ale 2300Pa (vyrovná plynovka) nebo jako kdyby kotle pracoval o 30 metrů výš.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.04.2020 09:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Josef Vávrad
Datum: 09.04.2020 09:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.04.2020 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
-

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 09.04.2020 09:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Víte pane Homolo,kondenzákům nerozumím,ale přesvědčujete nás zde,že teplá voda je nahoru vytlačována studenou,což není pravda.
Takže trochu brzděte v té samochvále.

Autor: Martin Medvecký
Datum: 08.04.2020 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Bytový plynomer som doposiaľ nepodozrieval ani som na ňom nezaregistroval nič neobvyklé, pôvodný plynový kohút bol vymenený za nový plynový ventil a v našom bytovom dome sa dlhé roky na plynových rozvodoch či spoločných priestoroch alebo v bytoch nerekonštruovalo. Tak neviem.

Autor: Josef Vávrad
Datum: 08.04.2020 09:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Základem úspěšného pochopení závady je diagnostika. To je ale pro výměnkáře sprosté slovo.
Zkuste tedy nejprve popsat start kotle nafilmováním plynoměru. Odvodíme tak startovací výkon i výkon minimální.
Dalším testem je kontrolní ucpání nasávacího otvoru. Kotli by měla stačit štěrbina pár cm2 a za ustáleného chodu by při ucpávání měl zvyšovat otáčky ventilátor. Pak stačí i štěrbina 1cm2. Mimo jiné je to i vynikající test na těsnost komory.
Dalším testem je kontrola ionizačního proudu. Kotel by měl jet v širokých mezích. Popsáno ve vláknu
https://forum.tzb-info.cz/129222-kotol-protherm-medved-30-klom-zaplaveny#text12
Další možnou příčinou je použití ekvitermu. Nesprávně nastavený způsobuje tisíce startů a mizerně navržená elektronika je schopná občas start vyhodnotit jako poruchu.
Pokud někdo chce pro kondenzační kotel kopat díry, měl by raději jít okopávat zahrádku :-)

Autor: Ondřej jjj
Datum: 08.04.2020 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Tak tam zajedte a ukazte jak jste dobrej. Jen kecate nesmysli. Nikdy jste zadny kondenzak neopravil a dovolujete si radit..

Autor: Martin Medvecký
Datum: 09.04.2020 05:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131230
reakce na ...
Určite sa budem zaoberať aj Vašimi radami, ale to musím byť doma pri kotly. Dúfam, že cez sviatky to stihnem.

Autor: Martin Minář
Datum: 06.02.2020 08:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124901
reakce na ...
Zkoušelo se zvednout minimální vykon?

zobrazuji 1 - 30 z 51   starší >>