Přívodní kabel do RD (120m)

Autor: Sergi Urated
Datum: 12.11.2019 18:31
uživatel: 130280


Dobrý den, chystáme se připojit dům na již uložený přívodní kabel, který nám položila realizační firma na základě PD; jedná se o AYKY-J 4x16 o délce 120m. Elektrikář, který mi však dělal rozvody v RD mě upozornil, že se domnívá, že kabel není dostatečný. Elektrikář mi navrhl, abych do země uložil alespoň CYKY-J 4x16, vzhledem k délce přívodního kabelu 120m.
Co se týče spotřeby; jedná se o menší RD, kdy se bude pomocí el. vařit, svítit, do budoucna lze uvažovat o sauně, příp. nabíjení elektromobilu.
Z tabulek jsem vyčetl, že skrz uložení v zemi, by měl kabel AYKY-J 4x16 uložený v zemi unést proudové zatížení 81A , resp. 96A, v případě kabelu CYKY-J 4x16.
Tzn. myslíte, že bude třeba změnit ten kabel v zemi AYKY-J 4x16 alespoň na CYKY-J 4x16? Popř. bude vůbec stačit ten CYKY-J 4x16? Díky moc

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Milan Havlíček09.12.2019 19:39
Josef Vávrajedenáctý13.11.2019 16:38
Sergi Urated13.11.2019 15:19
Sergi Urated13.11.2019 15:19
Sergi Urated13.11.2019 15:19
Josef Vávrajedenáctý13.11.2019 11:10

Příspěvky
Autor: Milan Havlíček
Datum: 09.12.2019 19:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115990
reakce na ...
Položený kabel 4 x 16 mm2 je vyhovující z hlediska proudové smyčky i uvažovaného odběru.
Je potřeba udělat uzemnění měřícího pilíře s elektroměrem pro případ přerušení nulového vodiče (PEN) kabelu.
To zajistíte připojením na nulovací svorkovnici domu.

Autor: Josef Vávrajedenáctý
Datum: 13.11.2019 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131115
reakce na ...
Impedance uloženého hliníkového je 0,4 Ohmu. Nevím, jaká je impedance v místě připojení, impedance se sčítají. Podle součtu se volí maximální hodnota jističe.
Například pro 0,6 Ohmu je zkratový proud 230/0,6/2=191A a povolený jistič 19A (1/10)(tedy z výrobní řady vyhoví 16A).
Podle diskuze
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1740.0.html by měl vyhovět i 32 A typ B. Určitě nekdo upřesní.
Pokud Vám toto nevadí, měď by měla 0,25 Ohmu a 0,15 Ohmu by tak ušetřila.
Jinak návratnost z hlediska tepelně - ekonomických ztrát je někde kolem 60 let, tedy i v případě nové pokládky není hliník špatnou volbou. Jen pravidelně utahovat spoje.
Přesný výpočet je trochu složitější
https://www.in-el.cz/referat/102438/pozadavky-na-impedanci-smycky-pracovniho-proudu
a
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/38516.pdf

Autor: Sergi Urated
Datum: 13.11.2019 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130280
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za odpověď.
V místě připojení RD bude ještě 25m CYKY-J 4x16.
Tu návratnost máte na mysli v porování AYKY-J 4x16 x CYKY-J 4x16?
Ještě jsem někdo četl něco ve smyslu, že takto dlouhý kabel může mít negativní dopad na spotřebiče; tzn. je možné, že 120 m dlouhý kabel způsobí pokles napětí?

Autor: Sergi Urated
Datum: 13.11.2019 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130280
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za odpověď.
V místě připojení RD bude ještě 25m CYKY-J 4x16.
Tu návratnost máte na mysli v porování AYKY-J 4x16 x CYKY-J 4x16?
Ještě jsem někdo četl něco ve smyslu, že takto dlouhý kabel může mít negativní dopad na spotřebiče; tzn. je možné, že 120 m dlouhý kabel způsobí pokles napětí?

Autor: Sergi Urated
Datum: 13.11.2019 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130280
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za odpověď.
V místě připojení RD bude ještě 25m CYKY-J 4x16.
Tu návratnost máte na mysli v porování AYKY-J 4x16 x CYKY-J 4x16?
Ještě jsem někdo četl něco ve smyslu, že takto dlouhý kabel může mít negativní dopad na spotřebiče; tzn. je možné, že 120 m dlouhý kabel způsobí pokles napětí?

Autor: Josef Vávrajedenáctý
Datum: 13.11.2019 16:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131115
reakce na ...
Hlavně k Vám ještě povede nějaký kabel od trafostanice, měří se delkový součet odporů. Pokud se dostanete celkově na těch 0,6 Ohmu, pak připojení 2 kW varné konvice způsobí při odběru téměř 10 A pokles napětí o 0,6 x 10 = 6 V. Tedy z 230V na 224V při zapnutí rychlovarky.
To je pod hranicí poznání jako mrknutí osvětlení třeba při startu lednice.
Návratnost jsem myslel jako rozdíl cen kabelu v porovnání se ztrátami elektřiny. V podstatě je jedno, co dáte. Výměna je zbytečná.
Pokles napětí při odběru 81 A je cca 81 x 0,6 = 50V a to je neřešitelné.
Při maximálním jističi 3 x 32A je pokles 0,6 x 32 = 20V Z 230 V Vám zbyde 210 V.
S tím bych žít nechtěl a hlavně bych nechtěl platit ten paušál.
Vše je tedy především o optimalizaci, nadproudových relé a vhodném rozvržení spotřebičů. Pro představu ten hliníkový kabel má cenu jednoho ročního paušálu 3x25A. Proto pro lidi hledám řešení, jak i velký dům nacpat do 3x 10A.

odpovědět na původní příspěvek