Kondenzační kotel a jeho napojenído původního komína na TP

Autor: David Rubeš
Datum: 16.11.2019 08:04
uživatel: 100339


Ahoj,rád bych poprosil co obnáší a na kolik vychází cca pokud pořídím nový kondenzační kotel o výkonu cca 15kW a budu ho napojovat na zděný komín účinné výšky 12m ve kterém je keramicá vložka 200mm.Komín byl využívám pro automat na uhlí.Kondenzák by byl umístěn ve sklepě RD,děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
David Rubeš17.11.2019 10:06
Josef Navrkal17.11.2019 09:26
Josef Vávradv16.11.2019 15:14
Jozef Homola16.11.2019 14:48
Josef Vávradv16.11.2019 14:32
Jozef Homola16.11.2019 11:32
Josef Vávradv16.11.2019 11:09
Jozef Homola16.11.2019 09:15

Příspěvky
Autor: Josef Navrkal
Datum: 17.11.2019 09:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129699
reakce na ...
Obecně platí, že kondenzační kotel může být provozován v provedení B nebo C.
- Spotřebič v provedení B (otevřený) odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn a spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Pro přívod spalovacího vzduchu do prostoru se spotřebičem platí TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
- Spotřebič v provedení C (uzavřený) odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Spalovací vzduch může být přiváděn samostatným potrubím při děleném odkouření, nebo soustředným potrubím.

Pokud je k dispozici stávající průduch tvořený keramickými vložkami D 200 mm, pak doporučuji kondenzační kotel provozovat jako spotřebič uzavřený v provedení C. Od hrdla kotle po sopouch komínu bude vedeno soustředné potrubí, ve stávajícím průduchu pak pouze potrubí spalin. Na komínové hlavě bude osazena hlavice umožňující nasávání spalovacího vzduchu. Potrubí bude plastové, pravděpodobný průměr 80/125 mm. Vzduchospalinovou cestu by měl navrhnout projektant a následně schválit revizní technik komínů. Stávající průduch z keramických vložek je po vyčištění vhodný pro přívod spalovacího vzduchu. Více například almeva.cz

Autor: David Rubeš
Datum: 17.11.2019 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Moc děkuji za odpověď,přesně tohle jsem potřeboval vědět.Jen doplním,že původní keramika je vyčištěná,čistá a suchá,tudíž by se mohla použit jako nasávání pro spalování.Ještě jednou děkuji

Autor: Josef Vávradv
Datum: 16.11.2019 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131246
reakce na ...
Komín řešte pouze jako odtah, tedy nejlépe jednoduché skládané odkouření (je výrazně kvalitnější, než husí krk).
Nasávání běžně z místnosti, tedy ze sklepa. Tímto řešním také nepřijdete o provětrávání sklepa. Například zde
https://www.immergas.cz/produkt/13/victrix-exa-24-x-1-erp
zvolte Vypočítejte si vlastní komín.
Vypadne Vám výsledek:
https://www.immergas.cz/produkt/komin?id_produkt=13&delkakomina=12
Platí pro všechny výrobce kondenzačních kotlů, nejen pro inzerující firmu. Dodavatelů odkouření je také více. Zde to mají ale přehledně provedené.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2019 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nemáte pravdu, že všichni. Některé firmy připouštějí odkouření pouze "C". Tudíž radíte špatně.
https://www.vodateplo.cz/editor/image/eshop_products_files/171_file_en_Katalog%20odkou%C5%99en%C3%AD.pdf

Autor: Josef Vávradv
Datum: 16.11.2019 14:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131246
reakce na ...
Nemáte pravdu, str. 9 provedení B22. Tak to provozuji já. Dostatečné množství vzduchu doloží kominík výpočtem. Při podtlaku 50Pa vyhoví netěsnost zavřeného okna. Typicky štěrbina 1mm. Celková plocha cca 30cm2. Není co řešit.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2019 14:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Ano je tam uveden zvláštní případ "B"ale aby byl kotel spuštěn musí být přístup vzduchu podle normy a ne podle vašich "výmyslů".
Nicméně můžu dodat značky kde je jenom odkouření "C". Zde na obrázku je přehled kotlů které přicházejí v úvahu a dobrodinec tam může pro přehled doplnit kde jsou přípustné oba způsoby a kde ne.

Autor: Josef Vávradv
Datum: 16.11.2019 15:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131246
reakce na ...
Odkouření typu B je samozřejmě podle normy. Nic na tom Vaše úvahy nezmění. Zeptejte se kteréhokoliv kominíka.

Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2019 09:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Předně je důležité respektovat to co v instalačních pokynech připouští výrobce aby nepadla záruka. Tam se také uživatel dozví , že je potřeba repektovat normy a předpisy dané krajiny.

Jelikož keramický komín už je zněčištěný, tak asi bude těžko obhájitelné koaxilání odkouření, kdy půjdou spaliny vloženou trubkou a kolem se bude nasávat čistý vzduch pro spalování.
Jiná možnost je nsávat vzduch odjinud, třeba z fasády. Některé kotle připouští i nasávání vzduchu zevnitř "kotelny" při splnění určitých podmínek na vstup vzduchu do místnosti.

Plynotechnik vyžaduje schválení odtahu spalin od inspektora pro komíny. Jinak kotel nespustí. Nespustí ani když by to bylo schválené ale odporuje to závazným pokynům výrobce daného typu kotle.

odpovědět na původní příspěvek