Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea 7Kw a termostat Honeywell CMT 727

Autor: Jan Král
Datum: 19.11.2019 08:19
uživatel: 131275


Dobrý den,mám v novostavbě RD tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea 7Kw.Technikem mi byl zároveň instalován vnitřní termostat Honeywell CMT 727.V domě je teplota přesně podle nastavení na termostatu,problém je,že termostat je nastaven tak,že spíná a vypíná 6krát za hodinu,to znamená,že TČ má za hodinu provozu 6 startů a vypíná se každých 10 minut.Zdá se mi to nesmyslné a zbytečně zatěžující kompresor.Je lepší vnitřní termostat úplně vyřadit a nastavit TČ pouze podle ekvitermu?Má někdo zkušenost se stejným termostetm?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Svejda06.12.2019 13:54
Jan Král06.12.2019 13:10
Jozef Homola26.11.2019 09:50
Jan Král26.11.2019 09:00
Mirek Svejda25.11.2019 13:50
Pavel Wolf25.11.2019 12:32
Mirek Svejda25.11.2019 12:27
Petr Novák25.11.2019 11:41
Šalý Jaroslav21.11.2019 10:54
Jan Král19.11.2019 14:20
Jan Král19.11.2019 14:17
Mirek Svejda19.11.2019 10:06
Jakub Šafanda19.11.2019 08:22
Jakub Šafanda19.11.2019 08:22

Příspěvky
Autor: Petr Novák
Datum: 25.11.2019 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129259
reakce na ...
Jakou máte nastavenou hysterezi? To přeci není normální aby během hodiny v interiéru takto kolísala teplota. Obzvláště s podlahovým topením. Bud máte termostat na nějakém špatném místě nebo máte zbytečně nízkou hysterezi.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 25.11.2019 12:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Předpokládám, že příčinou 10minutového spínání je nevhodně zapnutý režim TPI regulace.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 25.11.2019 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Podle mě TČ běží zbytečně na vysokou teplotu a výkon ( tím pádem má horší COP- horší účinnost a ztrácí výhody TČ. Důsledek je potom jeho cyklování, které není pro čerpadlo dobré. Čerpadlo se vypíná na základě příkazu pok. termostatu a nebo zvýšením teploty topné vody?

Autor: Mirek Svejda
Datum: 25.11.2019 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Obecně platí co jsme napsali, že je vhodnější prostorový termostat vyhodit nebo vyblokovat (stačí nastavit vyšší teplotu). Tazatel ale hned v úvodu psal, že mu termostat vypíná co 10min. Je možné, že je to od teploty. Moc tomu ale nevěřím. Spíše odhaduji, že tazatel zapnul nevhodně proporcionální režim regulace. V tomto režimu regulace dávkuje výkon tím, že periodicky vypíná kotel a mění dobu zapnutí kotle. V nastavení bývá i možnost zvolit si periodu vypínání. Tento režim je nesmyslný pro TČ a podobně je nevhodný i pro KK.

Autor: Jan Král
Datum: 26.11.2019 09:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131275
reakce na ...
Zkusím prostorový termostat vyblokovat. Cyklování TČ zřejmě probíhá na základě pokynu termostatu(alespoň co jsem vypozoroval).Co se týče vnitřní teploty,tak ta je ustálená s přesností na 0,5 C.I když jsem TČ vypnul,tak teplota se uvnitř díky podlahovce nezmění minimálně 5- 6 hodin.V návodu tohoto termostatu je uvedeno,že cyklus spínání je 6 za hodinu,tak myslím,že to je hlavní problém..

Autor: Jozef Homola
Datum: 26.11.2019 09:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/PopisCM.pdf
Některé termostaty mají možnost změnit frekvenci spínání na hodnotu 3x za hodinu. Nevím ale jestli to jde u Honeywell.

Autor: Jan Král
Datum: 06.12.2019 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131275
reakce na ...
Ano,jde to taky.Změnil jsem frekvenci spínání 3 krát za hodinu,ale pořád si myslím,že to není pro TČ optimální.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 06.12.2019 13:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
TČ je výhodnější provozovat trvale na co nejmenší teplotu a tedy bez vypínání prostorovým termostatem. To Vám v tomto vlákně určitě někdo napsal. O pár odkazů zpět jsem jen vysvětloval, proč dochází k periodickému zapínání čerpadla. Sekundární příčinou je zřejmě použitý režim PI. Primární příčinou je samotný prostorový termostat. Prostě ho nechte jen pro režim temperování v době dovolené a jinak regulujte buď manuálním nastavováním oběhové teploty nebo ekvitermem.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 19.11.2019 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
A máte radiátory nebo podlahovku? V případě podlahovky by šlo instalovat časové relé, které po sepnutí termostatu bude seplé třeba hodinu a tím teprve ovládat TČ. I když termostat rozepne, TČ stále poběží minimálně tu hodinu. Na teplotě v místnosti to skoro nepoznáte, podlahovka má velkou akumulaci.
Takto to mám doma já, jakmile začne TČ topit, běží něco přes hodinu. Nechci aby TČ stále spínalo/rozpínalo podle toho, co zrovna ofouklo termostat.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.11.2019 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V případě TČ+PT je nejvýhodnější nastavit na TČ manuálně teplotu OV a žádný prostorový termostat nepoužívat. Podle venkovní teploty jen občas zkorigujete nastavení teploty. Případně ekviterm, ale nastavit mu noční útlum. Tím prostorovým termostatem si jen zhoršujete účinnost a životnost čerpadla.

Autor: Jan Král
Datum: 19.11.2019 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131275
reakce na ...
Myslím si to samé,že 80-100 startů TČ denně není určitě ideální.

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 21.11.2019 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Pokud uživatel není cimprlich a nehlídá desetinky stupně !!!! tak naprostý souhlas, provozuji takto bez prostorového termostatu podlahovku dvacátou sezónu

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 19.11.2019 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
A máte radiátory nebo podlahovku? V případě podlahovky by šlo instalovat časové relé, které po sepnutí termostatu bude seplé třeba hodinu a tím teprve ovládat TČ. I když termostat rozepne, TČ stále poběží minimálně tu hodinu. Na teplotě v místnosti to skoro nepoznáte, podlahovka má velkou akumulaci.
Takto to mám doma já, jakmile začne TČ topit, běží něco přes hodinu. Nechci aby TČ stále spínalo/rozpínalo podle toho, co zrovna ofouklo termostat.

Autor: Jan Král
Datum: 19.11.2019 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131275
reakce na ...
Mám také podlahovku

odpovědět na původní příspěvek