Dobrý den, chtěl bych požádat o radu, kde může být problém. Kotel na první pohled funguje normálně, nehlásí žádnou závadu. Ale po sepnutí hřeje vždy jen velmi krátkou dobu. Teplota otopné vody nastoupá během několika málo sekund a po dosažení max. teploty vypne plamen. Čerpadlo se zdá že běží. Po vypnutí plamene jde teplota otopné vody na displeji zase relativně rychle dolů. Důsledek toho všeho je, že lehce hřejí jen nejbližší radiátory. Ty na konci větví zůstávají studené. Toplilo to 20 let bez problémů, takže předpokládám, že problém je někde v kotli.
👍Dobry👍Jistě takto priste dáte i rozborku 3CV, u tohoto stroje to bude po 20y zazitek pro všechny čtenáře.., hezky…
před 4 roky
Všem moc děkuju za radu. Bylo to totálně zajebané sítko na přívodní větvi pod kotlem. 20 let nečištěné... Teď už to…
před 4 roky
Buďto ucpaný filtr, nebo špatně přestavuje tricestný ventil.
před 4 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení