Regulace na konstantní teplotu

Autor: Zdeněk Pučelík
Datum: 02.12.2019 12:48
uživatel: 131375


Dobrý den všem,
prohledal jsem tu fórum, ale ničeho se nedobral.

Mám akumulační nádrž ze které beru teplo do domu. Nádrž je vyhřívaná tepelným čerpadlem a teplovodním krbem, takže v ní kolísá teplota.

Do domu ale potřebuju stálou teplotu vody. Teď tam mám trojcestný termostatický směšovací ventil ESBE. Problém ale je, že mi nedrží stálou teplotu. Podle měření kolísá o cca +-3 stupně.
Já bych ale potřeboval držet teplotu mnohem stálejší. Představuju si hysterezi tak 1 stupeň.

Teď moje myšlenka.... Přemýšlím nad elektronickou regulací trojcestného ventilu na konstantní teplotu.
Máte nějaké tipy co pořídit? Co je v praxi osvědčené?

Zatím jsem našel jen toto:
http://www.regulacniventily.cz/regulatory-konstantni-teploty/384-rototemp-dn-32-smesovaci-ventil-se-servopohonem-a-regulatorem-teploty.html

Předem díky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Stanislav Vinklárek11.12.2019 11:33
Jaroslav Dítě11.12.2019 11:16
Pavel Wolf11.12.2019 11:11
Zdeněk Pučelík11.12.2019 11:01
Pavel Wolf09.12.2019 20:42
Milan Havlíček09.12.2019 20:08
Pavel Wolf03.12.2019 19:16
Instalaterství Žalud03.12.2019 17:22
Zdeněk Pučelík03.12.2019 16:34
Jaroslav Dítě02.12.2019 16:29
Pavel Wolf02.12.2019 13:57

Příspěvky
Autor: Milan Havlíček
Datum: 09.12.2019 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115990
reakce na ...
To že máte regulovanou vodu trojcestným ventilem je dobrý základ.
K tomu si pořiďte ekvitermní regulaci s čidlem vnitřní a čidlem venkovní teploty, nastavte potřebnou topnou křivku a budete mít teplo a teplotu podlahy OK.
Milan

Autor: Pavel Wolf
Datum: 09.12.2019 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Asi jste si to pořádně nepřečetl a píšete hlouposti.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 02.12.2019 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Proč potřebujete tak přesný výstup?
Jestli to dobře chápu, tak teplota vody se pohybuje dejme tomu 40-46 st.?

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.12.2019 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Třeba s tím pán vytápí líheň. :-)

Autor: Zdeněk Pučelík
Datum: 03.12.2019 16:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131375
reakce na ...
V zásadě když se mi teplota vody co jde do podlah najednou zvýší o 6 stupňů, tak je to jednak dost znát, jednak už je povrchová teplota podlah nepříjemná a jednak se dům zbytečně přetápí.

Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 03.12.2019 17:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Máte jaký typ ventilu VTA 372-572?

Autor: Pavel Wolf
Datum: 03.12.2019 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Teplotní stabilita:
VTA570 - Rozsah teplot 10 – 30 °C _________________± 2 °C*
VTA370, VTA570 - Rozsah teplot 20 – 43, 45 – 65 °C ± 3 °C**

Autor: Zdeněk Pučelík
Datum: 11.12.2019 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131375
reakce na ...
Dobrý den,
omlouvám se, nějakou dobu jsem tu nebyl.

podle rozsahu teplot předpokládám, že mám ventil VTA370.

V současné době jsem došel k tomu, že půjdu elektronickou cestou.
Osadím ventil ovládaný servomotorem a instaluju regulátor.
Našel jsem několik vhodných modelů regulátorů, kde se dá nastavit buď požadovaná teplota od-do, nebo přímo hystereze. Už jsem dospěl i k tomu, že instaluju venkovní čidlo a zkusím chování ekvitermní regulace.

Prostě zase budu mít chvilku s čím si hrát.

Všem díky za rady.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 11.12.2019 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
http://www.123topeni.cz/Regulator-CS-i-1-d16391.htm
Nebude to levné.
Nebo toto.https://www.elektrobock.cz/regulator-tri-ctyrcestnych-ventilu/p1733

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.12.2019 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud používáte ventil VTA, nebo VTC, tak musíte počítat s hysterezí klidně do 5, někdy až 10°C a to podle směšování. Ventil otevírá cesty podle ohřátí patrony a ta pracuje v rozsahu cca 10°C od počátku otevírání až po úplné otevření.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 11.12.2019 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Napsal jste:

" ... Do domu ale potřebuju stálou teplotu vody .... "

Tak to je ale zásadní omyl - tepelné ztráty domu se mění v závislosti na venkovní teplotě, takže naopak potřebujete ekv. řízení topení + "něco" v jednotlivých místnostech co umí teplotu "doregulovat" ... 99,99% uživatelům postačují termoventily a termohlavice (pozn. dnes jsou u nás velké mrazy, ale slunce pálí jak v létě a radiátory jsou překvapivě termohl. uzavřené .. - topí sluníčko!!!).

ps: v každém případě dejte info, jak se Vám regulace podařila dořešit .. necitlivost směš. ventilů je zpravidla nastavena softwarově na 2C, tedy hysterezi +/- 2C což je opět pro drtivou většinu lidí přijatelné ;-) a i když bude hystereze nula tak dle výše napsaného nevidím konec VAŠEHO tunelu ....