Vypalene relatka

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 12.12.2019 08:51
uživatel: 120788


Fotogalerie:

Dobry den, jsem ve sporu s jednim dodavatelem, ktery podle mne poskodil ridici jednotku tim ze mu do ni strikla behem servisu voda. Slo hlavne o dve relatka silnoproud / slaboproud, kde se zrejme vyzkratoval slaboproudy okruh. V priloze je obrazek druhe strany tisteneho spoje na kterem jsou hnede skvrny podle tvrzeni dodavatele "od kalafuny" a hlavne mapy, o kterych si myslim ze jsou po vode vyschle po zkratu.
Prosim reknete svuj nazor co si o tom jako odbornici myslite. Je mozne ze pres vodu prebehne do slaboproude casti relatka sitove napeti?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Ladislav Suchopárek15.12.2019 15:01
Josef Vávrac15.12.2019 09:54
Ladislav Suchopárek15.12.2019 09:25
Josef Vávrac15.12.2019 09:17
Ladislav Suchopárek15.12.2019 08:11
Josef Vávrac15.12.2019 07:53
Ladislav Suchopárek15.12.2019 07:26
Josef Vávrac15.12.2019 07:19
Ladislav Suchopárek15.12.2019 06:43
Ladislav Suchopárek15.12.2019 06:41
Josef Vávrac14.12.2019 23:12
Tomáš Hluštík14.12.2019 22:59

Příspěvky
Autor: Josef Vávrac
Datum: 14.12.2019 23:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131454
reakce na ...
Záleží co je to za desku. Ve vypnutém stavu se krátkodobě většinou nic nestane. Vysušit lihem. Pod proudem je to složitější. Každopádně podle stavu součástek lze stanovit vývoj závady.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 06:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
Prosim kouknete se na muj prispevek z 15.12.2019 06:41. Diky

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 14.12.2019 22:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Z mého pohledu tam nic vypáleného nevidím.
Vypadá to normálně jako po výměně relé a očištění od kalafuny.
Přímo z výroby by to být nemělo, viz ostatní pájecí body - prostě něco se tam dělalo.
A nerozumím té zmínce o slaboproudu, to co jste nafotil jsou podle mne výkonové kontakty a ne cívka relé.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 06:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
Vypaleny relatka jsou na druhe strane desky. Bohuzel nejsou podminky pro nafoceni, kryty jsou pruhledne ale hodne tmave. Na druhe strane desky je civka a kontakty spinace. Mam teorii, ze voda propojila kontakty v slaboproude casti, rozkmitala relatko a mezi kontakty se nedokonalym propojenim vytvoril oblouk. Civky jsou v poradku, na krytu jsou stopy po vypaleni. I kdybych toleroval teorii o kalafune, co ty mapy?
Je mozne, ze voda pod napetim na kontaktech zpusobi sepnuti slaboproudeho rele?
O tom ze voda na desce byla, neni pochyb, byl jsem u toho a deska pred tim byla plne funkcni potom ne. Hledam jen konkretni pricinu defektu.

Autor: Josef Vávrac
Datum: 15.12.2019 07:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131454
reakce na ...
Relé je bistabilni součástka s hysterezí. Potřebuje vysoké napětí na sepnutí a naopak až při nízkém odpadne. Voda coby pomalu měnící se odpor tedy může relé sepnout jen jednou. Jinými slovy ho nerozkmitá. Může ho ale sepnout v nevhodné době, kdy je ovládaný spotřebič připojen správně k jinému relé a dojde tak k mohutnému zkratu. Pak se kontakty opálí jediným sepnutím. Lze potvrdit po přečtení schématu daného zařízení.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 07:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
Tedy je mozne ze voda rele sepne?
To jsem potreboval vedet

Autor: Josef Vávrac
Datum: 15.12.2019 07:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131454
reakce na ...
Ano, voda bez problémů změní funkci. Třeba zapalovací automatiky mají tak citlivé části, že poznáte změnu chování i pouhým zamlženim nádechem. Prostě záleží, jak to konstruktér navrhl.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 08:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
Fotogalerie:
Ani nevite jakou jste mi udelal radost, moc diky. Jedna firma mi znicila sice starsi, funkcni virivku pri vymenovani banalnich soucastek a nechtela se k zopovednosti prihlasit. Vymena desky s navazujicimi dily by jen na materialu vysla na 35000. Celou aferu doprovazely lzi a tvrzeni, ze relatka sesly vekem a jen nahodou po tom co do otevreneho rozdelovace technikovi strikla voda. Na druhou stranu reklamaci prace nikdy nezamitli a nakonec dily vymeni na sve naklady, ale jednani bylo velmi neprijemne.

Na obrazku je druhe a treti rele se znamkami plastu po zkratu

Autor: Josef Vávrac
Datum: 15.12.2019 09:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131454
reakce na ...
Nejásejte. Ještě zbývá projít schema a potvrdit, že je to tak nevhodně navrženo z hlediska odolnosti proti stříkající vodě.
Šikovný slaboproudař provede repasi té desky-výměnu relátek- za pár korun.
Bohužel tomu dnes moc lidí nerozumí a tak se mění celé desky.
Odolnost proti vodě by měl být základ. Něco podobného teď řeším i v případě kondenzačních kotlů.
Ještě by bylo dobré porovnat fotky před a po opravě. Já si tak každou opravu pro sebe dokumentuji I fotky průběhů napětí apod. Opravdu se to vyplatí.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
Original je to ok, technik menil vodni komponent nad otevrenym rozvadecem. To byla chyba. Pokud je rozvadec uzavreny, stat se to nemuze. Jak to pacil z tech hadic, proste do nich neco odstriklo a zrovna na tu desku. Pak virivku zapnul, naskocila na displeji chyba, tak to vypnul a sel to susit teplovzdusnou pistoli, ale to uz asi bylo zrejme pozde. Ono by se nic zasadniho nestalo, virivka bezela, ale nesla filtrace dulezita pro cisteni vody.
Taky jsem se divil, ze meno vsecko misto naletovani dvou relatek. Ale deska je desetileta, mozny ty relatka uz nejsou, nevim

Autor: Josef Vávrac
Datum: 15.12.2019 09:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131454
reakce na ...
Tak být tím technikem bych držel ústa. Evidentně jeho chyba.

Autor: Ladislav Suchopárek
Datum: 15.12.2019 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120788
reakce na ...
palec nahoru, moc diky mejte se

odpovědět na původní příspěvek