Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prokreslení spár a ocelového překladu

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 28.12.2019 08:55
uživatel: 131540


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den, prosim vás mám dotaz. Stavíme RD jsme ve fázi malování interieru. Po zatopeni v krbové vložce cca po 3 hodinach se začne prokreslovat traverza nad velkým francouzskym oknem na terasu. Venku plus 10 stupnu. Na stěnách se začnou i vykreslovat spáry zdiva. Bylo tam zatopeno 2x zatim. Traverza je tepelne odizolovana extrudovanym eps Prosim o radu odborniku zda je to normalne ze se odparuje voda z vlhkeho domu nebo čím to je ? Díky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Zdeněk Šergl30.12.2019 19:21
Jaroslav Dítě30.12.2019 19:17
Jozef Homola30.12.2019 18:42
Zdeněk Šergl30.12.2019 17:40
Jozef Homola30.12.2019 16:12
Zdeněk Šergl30.12.2019 14:53
Zdeněk Šergl30.12.2019 14:53
Jozef Homola30.12.2019 13:24
Zdeněk Šergl30.12.2019 13:13
Jozef Homola30.12.2019 13:10
Jiří Kubíček30.12.2019 12:12
Mirek Svejda30.12.2019 11:52
Jozef Homola30.12.2019 11:10
Zdeněk Šergl30.12.2019 10:28
Jozef Homola30.12.2019 10:09
Zdeněk Šergl30.12.2019 09:28
bob svaton28.12.2019 18:29
Jiří Kubíček28.12.2019 18:17
Jozef Homola28.12.2019 17:41
Jiří Kubíček28.12.2019 17:21
Radek Radek28.12.2019 14:16
Jozef Homola28.12.2019 13:03
bob svaton28.12.2019 12:49
Jiří Kubíček28.12.2019 09:52
Jozef Homola28.12.2019 09:39
bob svaton28.12.2019 09:06

Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 30.12.2019 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Když se podívám na druhý obrázek, tak vidím, že jste ten EPS připlácal maltou a nebo lepidlem. Chyba? to vše mělo být slepeno PU pěnou. Stejná chyba se děje při zdění. Každá malta má prostup tepla stejný, jako plný materiál. Proto se již ve "středověku" V šedesátých letech doporučovaly pouze maltové pásy a nebo lépe, proložit pásy skelné vaty. V té době nebylo tolik materiálů, jako je dnes, ale i v té době někteří přemýšleli.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Zdravim díky za rady, ale ta traverza je uvnitř odizolovaná ytongem a polystyrenem. Jsou usazene dvě na kraji vnitrni a vnejsi strany tvárnice 37,5cm. Střed mezi dvěma traverzy je vylepený ytongem a odizolovany polystyrenem. Co by vyřešilo zateplení vnější strany? Bude to kondenzovat pořád? Musim říct že když jsme zazopili víckrát už to moc nevylejzá. Až tam bude stálá teplota nebude to ok? Díky za rady.

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nakreslete to od ruky v příčném řezu.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Fotogalerie:
Foto 🙂

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Šířka té zdi je kolik? Je to 250 mm a nosníky jsou I180 standard nebo IPE?. Upřesněte, zda se tam už topilo.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 13:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Šířka obvodove zdi 37,5cm. Traverza 10 cm široká , ytong mezi traverzama cca 15 cm a polystyren 5 cm, a zase traverza 10 cm. Špalety odizolovane 2 cm eps jak boky tak vrch.

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nakreslím to a Vy to odsouhlasíte, zda to tak je. Odhaduji, že traveza je 180 mm vysoká. Klasický nosník I180 má šířku pásnice 82 mm a nosník IPE má 91 mm. Vím to přesně.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 30.12.2019 11:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ještě dokreslete, jak je realizovaný věnec nad tímto překladem. Izolace ve věnci navazuje na EPS mezi traverzami ?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.12.2019 12:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, jak už bylo poznamenáno, je potřeba dodat jednotlivé síly materiálů - pásnic traverz, ytongu i polystyrenu. Dále jakou silou izolace máte zateplenou horní špaletu okna a jak je to s tím věncem. Problém je v tom, že kov je jeden z nejlepších tepelných vodičů, vy sice máte ytong a nějakou izolaci mezi traverzami, ale ty pásnice traverzy jsou docela široké a navíc jsou ochlazované ze strany špalety a ze strany věnce, kde jsou mnohem slabší izolace. Uvidíte časem, zda při trvalém vytápění se ta vnitřní traverza "zahřeje" alespoň tak, aby se nevykreslovala, ale podle mne určitý problém s tepelným mostem zde budete mít hlavně v oblasti pásnic traverzy stále a celkově to místo nad oknem bude mít nižší povrchovou teplotu a opět čas ukáže, zda zde nebudou problémy s kondenzací vlhkosti a tvorbou plísní.

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Už podle rozdílu tmavých pásů je vidět, že horní pásnice má větší tepelný zkrat jak spodní, kde to má nějaké ostění. Je potřeba vykreslit i ten beton ve věnci, pokud tam je a udat šířku těch bloků, které to kryjí.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Věnec je skladba 7,5 cm ytong 5cm polystyren 17cm beton a 7,5cm ytong

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Věnec je skladba 7,5 cm ytong 5cm polystyren 17cm beton a 7,5cm ytong

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Něco jsem nakreslil ale je tam spousta detailů neznámých. Viz obrázek. Rozhodně tepelné zkraty jsou veliké. Je potřeba si uvědomit, že ocel vede teplo až 50x lépe než beton. Záleží hlavně kde ten beton je nebo není zatečený. Bez podrobného (vašeho) nákresu je to věštění.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Takže jaký je řešení tohoto problému? Doufám že až se ustálý teplota, že to dělat nebude.

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.12.2019 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nemusí to vlhnout ale můžou se na malbě dělat "černé kocoury", jak tam bude následkem jiné teploty sedat prach. Teď něco radit je problém.

Poznámka:
Kdyby jste se zeptal dříve tak bych vám navrhl něco podobného jako na obrázku. Nosníky tvaru "U" o jeden rozměr menší (šlo by to i bez nich) a to vyplnit betonem s armováním. Čela by se už dobředu vyšalovala nějakým XPS 2x60 mm a nějaká perlinka a lišty.

Autor: Zdeněk Šergl
Datum: 30.12.2019 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131540
reakce na ...
Dobře, doufáme že to bude v budoucnu v pořádku. Moc vám děkuji za ochotu a komentáře.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 09:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli se dobře dívám, máte zateplený jen střed té traverzy, ale okraje vám tvoří pěkný tepelný most a v těchto místech se vám to pak vykresluje, protože jsou tyto pruhy chladné a kondenzuje na nich vnitřní vlhkost. Tu traverzu musíte komplet zateplit a nejlépe z venkovní strany. Určitými materiály se to dá i zevnitř, ale vznikne vám tam takový schod. Nebo to můžete zateplit z venkovní strany, ale to jen v případě, že byste zateploval celou stěnu. Jestli jste neměl v plánu kompletní venkovní zateplení, tak je to docela problém, dejte vědět, jak jste to vyřešil.

Autor: bob svaton
Datum: 28.12.2019 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131506
reakce na ...
jde to i zevnitr. traverzu okopat a bud plazmou nebo flexou orezat ty pasnice.
tohle jsou hrozny konstrukcni vady. nedavno tu knoural ten s tim hospodarskym stavenim co mu praskaly atiky.

Autor: Jozef Homola
Datum: 28.12.2019 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Možná, že by stálo za úvahu tu traverzu odstranit úplně. Předpokládám, že jich tam je více a nad nimi věnec.
Zbylou mezeru doplnit nějakým izolantem.

Autor: Radek Radek
Datum: 28.12.2019 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Té venkovní ořezat flexou žebra , nebo ji úplně vyhodit je to min. 36,5cm zeď , tak by se nikomu nic nestalo.

Ale je to zvláštní že se to dnes děje, takové kopance, to tam nešel kolem někdo normální?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to ořezání mne hned nenapadlo, samozřejmě je to též možnost, i když dělat bych to nechtěl. Konstrukční vada je to samozřejmě dost velká, občas se divím, že takové věci vznikají.

Autor: Jozef Homola
Datum: 28.12.2019 17:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Podle mne to ořezat nejde. Bude tam jednostarnné tepelné namáhání a ten nosník se prohne jak "luk".
Kdo už někdy vařil něco jednostranně, tak mne dá zapravdu. Zde bude vývin tepla ještě větší.
Navíc pásnice v kořeni nosníku I180 má sílu více jak 10 mm.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 18:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
To nedokáži posoudit, zkušenost s tím nemám a dělat bych to nechtěl. Každopádně jestli tam ty traverzy jsou dvě, tak bych tu venkovní vyndal, než bych se pouštěl do ořezávání traverzy.

Autor: bob svaton
Datum: 28.12.2019 18:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131506
reakce na ...
orez plazmou prace na pul hodiny.

Autor: Jozef Homola
Datum: 28.12.2019 09:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nosník má tzv. pásnice a ty způsobují tepelný zkrat. Ty rozhodně zatepleny nejsou.

Autor: bob svaton
Datum: 28.12.2019 09:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131506
reakce na ...
no ja vidim ze tatraverza zateplena neni

odpovědět na původní příspěvek