Nevíte, čím může být způsobeno hlasité šplouchání vody v kondenzačním kotli v RD při zapnutém oběhovém čerpadle? Expanzní nádrž jsem dohustil, odvzdušnil radiátory, hlavice jsou naplno otevřené. Šplouchání se ozývá při vyšších 50°C i nižších 25°C teplotách. Kotel pak vypne čerpadlo, načež ho znovu párkrát spustí a zase vypne, někdy i zkusí zapálit, a pak jde do poruchy a musím resetovat. Někdy je to i několikrát denně.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 02.01.2020 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Není v kotli nějaký nefunkční odvzdušňovací ventil?