Dnes jsem detailněji prozkoumal odpočet za elektriku. Zálohy ca. 11.000 z toho činí "položky nezávislé na množství" 5.100. Myslím, že jádro pudla je ten zatracený jistič 3x 25 A. V bytečku běží: elektrokotel 4,5 kW, bojler 2kW, varná konvice a deska t.j. 2,4 + 3 kW, pračka a vysavač t.j. 2,1 + 1,1 kW. Suma-sumárum 15,1 kW odpovídá 65 A ale vše nepoběží naráz - nestačil by zde 3x 20A. Co na to fachmani?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
jarda jarda01.09.2020 21:06
jarda jarda01.09.2020 20:41
jarda jarda01.09.2020 20:18
Jan Dostál15.02.2020 11:22
Jan Dostál15.02.2020 11:22
Jan Dostál13.02.2020 21:33
Jan Dostál13.02.2020 21:29
Václav Krajča13.02.2020 20:32
jarda jarda12.02.2020 17:42
Jan Pekr30.01.2020 17:18
Jan Dostál30.01.2020 11:11
Jan Dostál30.01.2020 11:11
Jan Pekr29.01.2020 22:51
Stanislav Vinklárek06.01.2020 13:45
Jan Dostál06.01.2020 11:49
Jiří Kubíček05.01.2020 19:05

Příspěvky
Autor: Václav Krajča
Datum: 13.02.2020 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115840
reakce na ...
Klidně by stačilo 3x16. Mám na 3x 16 bojler 2kW, El troubu, konvici, přímotopy celkem 5kW, pračka, vysavač. Stačí to dobře zapojit a někde použít přednostní relé.

Autor: jarda jarda
Datum: 01.09.2020 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
Klidně 1x25A, úspora 2570 Kč při sazbě D57d v území Čezu, viz níže. Snížení na 3x16A nemá moc smysl, úspora by byla jen 1539,- a když to blbě rozfázujete, tak poletí hlavní jistič. Přitom stačí vědět, že 25A jistič pustí ve špičce i přes 40A :-)

A to relé stačilo jedno za 300,- a ročně >12MWh.

Ps: Kabeláž se nemění, to, co původně spínal NO stykač (tj. bojler a topení), se jen bude občas automaticky blokovat přednostním relém. Popsáno přesně níže.

Autor: jarda jarda
Datum: 12.02.2020 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
Spocitam ti presnou usporu a budes treba na polovine ceny, sdel presny objem v kWh za rok, sazbu a zalinkuj cenik podle ktereho jedes.

Chce to ale trochu (vic) discipliny a trochu zkuseneho elektrikare.

Autor: Jan Dostál
Datum: 13.02.2020 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
díky za reakci ...... dohledám a odpovím zítra....

Autor: Jan Dostál
Datum: 15.02.2020 11:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
Tak za rok spotřeba VT (svícení, vaření) 158 kWh.
NT (topení) 2580 kWh

Autor: Jan Dostál
Datum: 15.02.2020 11:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
Tak za rok spotřeba VT (svícení, vaření) 158 kWh.
NT (topení) 2580 kWh

Autor: jarda jarda
Datum: 01.09.2020 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
Podle toho, co jste uvedl, by s přehledem stačilo 1x25A a přednostní relé a stykač (ten je již tak použit na topení).

Sám mám vyzkoušeno 1x25A, kdy je v bytě bojler 2,3kW a 3x2kW topení, pračka myčka plotna 3,6 kW indukce, trouba mikrovlnka a standardní vybavení a 4 lidi a plocha přes asi 60m2 (topení s možností nastavení 750/1250/2000W).

Jak je to zapojené? Topení a bojler se sepne přednostním relém v době NT (20h denně) a pouze za podmínky, pokud není odebíráno nad cca 1,5 kW jinde. Relé umí nastavit odklad 0-10s a proud 0-16A. S ohledem na to, že ve špičce může přes hlavní jistič 25A téci klidně 25x1,5=38A (sporák 16, trouba konev mikrovlnka dalších 16), tak jsem použil fintu děličky, tedy snížil na 50% měřený obvod a jako hranici nastavil ne 1,5 kW ale jen 0,8 kW.

Funguje to bezvadně. Prostě když zapne sporák na hodně atp., tak se do 5s (nastavitelné na 0-10s) rozpojí stykač NT. Před tím, než by vybavil hlavní jistič.

Že se spíná třeba 10x denně bojler a topidla, ničemu nevadí, i kdyby třeba 100x. Stykač má psáno snad 100 tisíc sepnutí mezi MTBF.

Roční spotřeba > 12MWh. Vy máte jen zlomek, proto na úsporu z OZE nedosáhnete, ale úspora i za jistič v D57d bude i tak zajímavá.

A teď slíbený výpočet pro 1x25A D57d a náměry přesně, co jste zadal, území ČEZ: 8 347 Kč

(Jedině že byste dal hl.jistič 6A, pak by cena klesla díky snížení OZE/amper na 7 863 Kč - ale to je nesmysl pro byt.)

S vaším jističem 3x25A to vychází na 10 917 Kč - takže úspora přesně 2570 Kč za zbytečné 3 fáze v D57d docela drahé! V D01 a D61 by to nestálo za to řešit, ale v D57 ano.

Výpočet si ověřtena kalkulátoru TZB.

Jo a to přednostní hlídací relé mě z číny vyšlo na cca 300 Kč (U ELKOEP stojí cca 1500,-) a revize při změně počtu fází pro distributora - to je individuální od 0 do 1500 Kč.

Pokud se ale bojíte ztráty rezervované kapacity, tak je to těžké, noo :-)) V bytě na nic 400V 3x25 nepotřebujete, cirkuli ani míchačku tam nemáte a mě přijde 25A lepší než 16 nebo 10A a hlavně o 2570 Kč ročně levnější :-))

Ps: elektrikář vám to asi moc nebude chtít zapojit, protože se u toho musí moc moc přemýšlet. Musel jsem si to pořádně v excelu spočítat a nakreslit a odladit, min 3 hodiny práce. Jo a každý, i rozvoďák i revizák se diví, proč snižujete.

Autor: Jan Pekr
Datum: 29.01.2020 22:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128691
reakce na ...
Nevím,jakého máte dodavatele,ale rozdíl stálých plateb u sazby D57d za jistič 3x20 A a 3x25 A u Eonu činí asi 70 Kč za měsíc,tj asi 840 Kč za rok,takže podle mne to nestojí za změnu. Nevím,čemu říkáte položky nezávislé na množství.

Autor: Jan Dostál
Datum: 30.01.2020 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
Dík za reakci. Podle hot-line CEZu by rozdíl mezi 3x20A a 3x25A činil měsíčně ca. 70,- KČ ..... mno na tom ročním vyúčtování bolo specifikováno "položky nezávislé na množství odebrané energie" (to prý také zahrnuje rozdíl mezi 20 a 25A)

Autor: Jan Pekr
Datum: 30.01.2020 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128691
reakce na ...
No ,jedině,kdyby do těch poplatků zahrnovali i POZE (poplatky "solárním baronům"),které činí buď měsíčně asi 16 Kč x hodnota jističe nebo 599 Kč za MWh.Platíte tu částku,která je nižší.Ale ve Vašem případě to bude určitě částka 599 x spotřebovaná elektřina v MWh,takže částka není ve Vašem případě nezávislá na spotřebě. Mimochodem,jakou jste měl celkovou spotřebu za účtované období?

Autor: Jan Dostál
Datum: 30.01.2020 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
Dík za reakci. Podle hot-line CEZu by rozdíl mezi 3x20A a 3x25A činil měsíčně ca. 70,- KČ ..... mno na tom ročním vyúčtování bolo specifikováno "položky nezávislé na množství odebrané energie" (to prý také zahrnuje rozdíl mezi 20 a 25A)

Autor: Jan Dostál
Datum: 13.02.2020 21:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
.... položky nezávislé ... tak je to uvedeno ve faktuře ČEZu...

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.01.2020 19:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, záleží na tom, jak dobře máte elektřinu v bytě rozfázovanou, ale podle mne by vám 3x 20A bohatě stačilo.

Autor: Jan Dostál
Datum: 06.01.2020 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122566
reakce na ...
Díky - myslím si to také - jen mne odrazují poplatky za případné znovunavýšení z 3x20A na 3x25A. Myslím, že bojler a el. kotel běží na extra fáze.... ale jen u kotle t.j. DAKON PTE-L 4M nevím, zda běží na jednu fázi, nebo na tři.....

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 06.01.2020 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Ale i za změnu na 3x20A zaplatíte .... min. za jeho výměnu, revizi a "kontrolu" distributora (ověřte si to a dejte vědět).

Autor: jarda jarda
Datum: 01.09.2020 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
Ne, za snížení jističe se nic neplatí a revize není potřeba. A v ČEZu to může udělat každý sám (narozdíl od PRE).

Revize je nutná při změně počtu fází a při zvýšení hlavního jističe, opravte mne pokud se pletu.

Pánovi se vyplatí leda změna na 1x25, ročně ušetří cca 2600 Kč.

Pravděpodobně ale nenajde, kdo by mu to vymyslel a zapojil, pokud to neumí sám, výše jsem doplnil konkrétní příklad, je to dlouhodobě vyzkoušené a odběr je 6x větší, než má on. Tam je navíc výrazná úspora za OZE.

odpovědět na původní příspěvek