"Výhybka" odkouření kondenzačního kotle

Autor: Jakub Kos
Datum: 12.01.2020 13:55
uživatel: 131315


Fotogalerie:

Dobrý den,
plánuji vyměnit stávající závěsný kotel Protherm Tiger 24 KTZ s vertikálním turbo odkouřením 60/100 za závěsný kondenzační kotel Protherm Tiger Condens.

Problém je ten, že stávající kotel má střed odkouření ve vzdálenosti 385 mm od zdi, zatímco nový kotel jen 361 mm. Chtěl bych ale pro nové odkouření využít stávající prostupy ve stropě nad kotlem a ve střeše. Tzn mezi kotlem a stropem je potřeba odkouření vyosit o cca 2,5 cm. Je tam ale na výšku prostor jen necelých 20 cm... viz. přiložené foto

Existuje nějaká flexi spojka, která by to zvládla? Nebo jiný nápad jak to řešit?

Děkuji, J. Kos

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jakub Kos12.01.2020 19:54
Pavel Mareček12.01.2020 18:21
Jakub Kos12.01.2020 18:14
Josef Vávrad12.01.2020 17:30
Jozef Homola12.01.2020 14:57

Příspěvky
Autor: Pavel Mareček
Datum: 12.01.2020 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100973
reakce na ...
dobrý den,
všechno lze řešit, pokud se obrátíte na profesionální firmu a nikoliv na diskusní fórum plné "odborníků".

Nesmíte zapomenout, že dle platné normy musí být na kotlem revizní nebo revizní/kontrolní kus. Když Vám něco spadne do komína, jak to vytáhnete? Nebo při kontrole a čištění komína... Spalinová cesta po výměně kotle musí projít revizí. (Zákon 320/2015 a Vyhláška 34/2016 Sb., norma ČSN734201 a další).
Dovedu si představit atyp, např. od výrobce ALMEVA, kde jsou schopni vyrobit prvek LPRMK5 na míru, tj. mírně vyoseně/2x lomeně. Z přiložené fotografie to vypadá na sádrokartonový strop, tudíž cítím, že určitá vůle na hrdlo by tam mohla být (prvek je standardně dlouhý 230mm, ale asi by šel i zkrátit). Dovedu si i představit, že vnitřní trubka v koncentrickém provedení, procházející stropem, může být taktéž drobně vyosená.

S pozdravem
Pavel Mareček
člen Společenstva kominíků ČR
člen Cechu kamnářů ČR
člen Cechu topenářů a instalatérů ČR
člen TNK105 Komíny při ÚNMZ

Autor: Jakub Kos
Datum: 12.01.2020 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131315
reakce na ...
Dobrý den,
děkuji za tip ohledně výrobce kolena na míru. Na profesionály se obrátím, kotel si určitě nebudu instalovat sám. Na druhou stranu, rád si předem zjistím jaké jsou možnosti. On není profesionál jako profesionál...

Autor: Jakub Kos
Datum: 12.01.2020 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131315
reakce na ...
Pánové, děkuji oběma za nápady. Odsazení kotle od zdi bude určiě nejjednodušší a nejlevnější. Popravdě řečeno nechápu, že mně to nenapadlo :-) Kdyby se ze stávajícího koaxiálního spalinovodu dala vyndat ta vnitřní 60 mm trubka a nahradit za plastovou, bylo by to úplně ideální. Ale netuším, jestli v něm není napevno.

Autor: Josef Vávrad
Datum: 12.01.2020 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Odkouření musíte udělat nové, tedy alespoň tu vnitřní 60 ku vyměnit za plastovou. Po domluvě z techniky můžete zkusit i variantu http://www.vseprokominy.cz/plastove-spalinovody/kusovy-sortimen
Kotel od zdi můžete odsadit dle potřeby.

Autor: Jozef Homola
Datum: 12.01.2020 14:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kotel můžete upevnit na "silentbloky"a to ještě tomu ukotvení může jenom prospět.

odpovědět na původní příspěvek