Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet TZ

Autor: František Hroch
Datum: 18.01.2020 15:27
uživatel: 131709


Dobrý den,
mohu poprosit pana Kubíčka, nebo někoho fundovaného, o výpočet TZ, protože chci přejít na jiné vytápění. Topím dřevem ve splynovacím kotli Verner 26 let, topím samotíž 45/35, mám duomix a nabíjím 180l bojler. Topím na 23-24 °C v topné soustavě je asi 330l vody. Radiátory jsou plechové, žebrové již 48 let, 0,2x50 rozteč a 305 článků celkem.
Mám dům (viz fotka) dvojbytovka, z roku 1956 asi před 15 lety jsem začal postupně zateplovat. Velikost domu je 12x9,5m, stěny jsou silné 0,45m dělané tvárnice, škvárobeton, zatepleny 16 cm polystyrenem, jižní strana, zatím nezateplena, bude se dělat přeložka elektrické energie, pak zateplím. Místnosti jsou 4,10*4,50m, 3 v prvním patře, 3 v druhém + koupelny a wc v každém patře. Výška stropů v prvním patře 2,50m, v druhém 2,65m, 1 z místností v každém patře jsou zatepleny z obou stran, zbytek z jedné.
Rozměr oken je 4ks 2x2,4m, 8ks 1,2x1,4m, 2 ks 0.60x0.60m, 4 ks 0.60x090m, vše trojsklo U=0,7 rám ProfiLine 72. Půda zateplena 30cm vata, podlaha ve spodním patře 20 cm podlahový polystyren, sokl 10cm až 30 cm pod zem, vytápěná plocha 165 m2, dům stojí u Zábřeha na Moravě.
Za loňský rok jsem na topení a ohřev vody spotřeboval 8 m3 dřeva. A topil jsem jen spodní patro. V místnostech je instalováno 30 článků radiátorů, a chci je vyměnit za Radik Classic R délka 180cm.
Léta běží jak bláznivá, a já pomalu nezvládám přípravu dřeva, proto chci přejít na plyn.
Jaký KK byste doporučil a jak silný? Můj tip je zatím KK Baxi, Buderus nebo Brotje.
Děkuji Vám za odpovědi. Jsem na této stránce poprvé, a doufám že všechny informace postačují, popřípadě doplním.
S pozdravem František Hroch

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček25.01.2020 14:19
František Hroch25.01.2020 13:45
Jiří Kubíček20.01.2020 17:21
František Hroch19.01.2020 20:38
Jiří Kubíček19.01.2020 17:42
František Hroch19.01.2020 15:44
František Hroch19.01.2020 15:44
Jiří Kubíček18.01.2020 22:34

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 20.01.2020 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, počítal jsem střední klimatické pásmo s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní 21°C, bez rekuperace, průměrná intenzita větrání 0,3 1/h, zateplen už celý dům, s přídavkem na tepelné mosty 0,05 W/m2K. TZ větráním vycházejí cca 1,7 kW (objem vzduchu vytápěné zóny cca 425 m3) a TZ prostupem cca 4,9 kW (měrné TZ prostupem cca 136 W/K, energeticky vztažná plocha cca 224 m2), celkem tedy 6,6 kW, bez zateplení té jižní strany si přidejte cca 1,6 kW. V případě, že to přepočítáme na vnitřní teplotu až 24°C, jak jste uváděl, pak jsou celkové TZ celého zatepleného domu cca 7,1 kW. Plynový kotel bych pořídil o výkonu cca 10-12 kW (tedy když nebudete používat průtokový ohřev TV). Se značkou vám neporadím, na to tu jsou jiní znalci.

Autor: František Hroch
Datum: 25.01.2020 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131709
reakce na ...
Pro pana Kubíčka,
Moc Vám děkuji za výpočet, moc jste mi pomohl. Já jsem teď nebyl doma, a tak nemohl odpovědět.
Ještě mám 2 otázky: V lońském roce jsem měl spotřebu dřeva 8 m3 – Kolik to je přibližně kW plynu.
Kolik kW má u mě 1 místnost – kvůli výpočtu radiátorů.
Ještě jednou děkuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 25.01.2020 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, na obě otázky se dost špatně odpovídá. U toho přepočtu dřeva na plyn nevím jakým dřevem jste topil, jak dobře bylo vysušené, a s jakou účinností pracoval ten kotel. Ale když vezmu, že jste topil jen se suchým dřevem, kotel pracoval s účinností 85% a topil jste převážně smrkem, pak by to dělalo cca 3500 kg dřeva, což může být cca 1200 - 1300 m3 plynu. Co se týká výpočtu TZ jednotlivých místností, tak to není tak jednoduché, že by se jen celkové TZ převedly na m2 jednotlivých místností. Jiné měrné TZ bude mít nějaká rohová místnost, která má úplně jiný poměr ochlazovaných konstrukcí, než třeba nějaká středová místnost. Já jsem vám TZ domu počítal obálkovou metodou, ale lze TZ spočítat i po jednotlivých místnostech, je to ale podstatně zdlouhavější záležitost a otročina, a abych vám řekl pravdu, vůbec se mi do toho nechce. Můžete si to nechat spočítat od nějakého profíka, ale dejte pozor, aby vám nebyla započítána nějaká nesmyslná velká intenzita větrání atd. Topný systém by měl být realizován podle reálných TZ + nějaká rezerva výkonu navíc.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 18.01.2020 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, chtělo by to to foto domu a půdorysný plán domu s vnějšími rozměry domu, k tomu dodejte celkovou čistou vnitřní plochu obou podlaží domu.

Autor: František Hroch
Datum: 19.01.2020 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131709
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
půdoris a foto přikládám v příloze.
František Hroch

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.01.2020 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, pro kolik pater to chcete spočítat ? V popisu píšete o dvou vytápěných podlažích, předpokládám přízemí a 1. patro. Na fotografii je ještě nějaké okno ve 2. patře, to vede na půdu ? Chcete to spočítat už se zateplením též jižní strany nebo bez něj ?

Autor: František Hroch
Datum: 19.01.2020 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131709
reakce na ...
Zdravím,to okno je na půdu.Můžete to spočítat aji se zateplením té jižní strany,ale tam bude zateplení jan 12 cm.