Navýšená spotřeba vody patním vodoměrem

Autor: Bedřich Mikulík
Datum: 21.01.2020 14:37
uživatel: 128404


Jako nájemce s navýšením spotřeby vody 2 fakturačními vodoměry oproti naměřené spotřebě bytovými vodoměry nemohu souhlasit (BD 62 b.j.)! Navýšení činí v součtu obou vodoměrů cca 20%. Máme 2 patní vodoměry pro dvě tlaková pásma v domě. Jsem projektant v oboru a propočtem podle ČSN 75 5455 jsem zjistil, že namontované patní vodoměry kapacitní velikosti 6 m3/h jsou poddimenzovány. Dle výpočtu podle uvedené ČSN 75 5455 výpočtový průtok vychází Qd=7,26 m3/h (24 b.j.) a 8,63 m3/h (38 b.j.), a to se stanoveným navýšením výpočtového výsledku o 15 %.
Nyní řeším dilema, zda se vyplatí požadovat po VaK výměnu za větší vodoměry podle ČSN. Otázka je, zda při výměně vodoměrů vyšší velikosti, bude diference v měření menší, nebo větší...?
Máte s tím někdo praktickou zkušenost? Pokud jo, děkuji za odpověď každému. Rád přijmu i radu jak se to dozvědět jinak. Díky.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Bedřich Mikulík27.01.2020 22:24
zdeněk Žabička27.01.2020 18:43
Bedřich Mikulík27.01.2020 10:53
zdeněk Žabička22.01.2020 09:01

Příspěvky
Autor: zdeněk Žabička
Datum: 22.01.2020 09:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101170
reakce na ...
Kontrolovali jste úniky vody na hlavních rozvodech (úklid, proplach, poruchy) a stáří podružných vodoměrů?

Autor: Bedřich Mikulík
Datum: 27.01.2020 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128404
reakce na ...
Ano samozřejmě. Vše je v pořádku. Úklid je započten (samostatný vodoměr), proplachy se nekonaly, neb ani poruchy nebyly.Jedná se o rok 2018, následující rok 2019 nám měnili vodoměry v bytech (po 6 letech). Máme v domě 2 tlaková pásma (1.PP-6.NP; 7.NP-13.NP), takže jsou 2 patní vodoměry. Teplá voda je měřena samostatným vodoměrem Veolia (pro všechna podlaží 1.PP-13.NP).
Podrobným propočtem odběrů jsem se dopracoval k tomu, že navýšení u vodoměru NTP činí 56,29 m3/r.=5,24%, u VTP 57,85 m3/r.=2,1% spotřeby vody navíc. Což mne zaráží, neboť já (2 osoby/NTP) mám ve výměru započtenu spotřebu SV navýšenou o 4,4 m3 navíc nad 45 m3/r. tj. celkem oproti 24 bytů/48 osob. Naše roční spotřeba činila 106,8 l/os.den. (SV+TV). Zajímavé je, že spotřeba TV u bytových vodoměrů je vyšší, než fakturovaná spotřeba VEOLIÍ. Nakonec docházím k tomu, že humbuk,který jsem vyvolal byl asi zbytečný...
Ale stejně. Otázka stále platí tak, jak jsem ji uveřejnil v dotazu. Myslím si, že z hydraulického pohledu větší vodoměr naměří menší průtok vody. Co Vy na to ? Jedna věc je jistá. Oba vodoměry jsou dle ČSN 75 54 55 poddimenzované. Namísto 6 m3 by měly být podle mne instalovány oba na 10 m3. Výpočtový průtok mě vyšel na 7,26 m3/h (NTP) a 8,63 m3/h (VTP) oba s navýšením 15%.

Autor: zdeněk Žabička
Datum: 27.01.2020 18:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101170
reakce na ...
a všiml jste si, že norma byla změněna - výpočet pro byty šel dolů?

Autor: Bedřich Mikulík
Datum: 27.01.2020 22:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128404
reakce na ...
Jo všiml, je tam změna Z1. Výpočty jsem dělal už podle nového vzorce dle Z1. Podle starého také. Porovnání pro zajímavost: NTP 2,30/Z1 1,75, VTP 2,36/Z1 2,08 l/s.