Poradí mě někdo jaké rozdíly v topení budou u cihel ytong v rozdilných tloušťkách zdiva při tlouštce 549 /499/450

když koeficienty tak rozdílné hlavně mezi 499 a 450 nejsou skoro žádné zda se vůbec vyplatí jít do tlustšího zdiva bez zateplení ..nechci dům zateplovat ani polystyrenem ani vatou jen čistě zdivo

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Roman Šeda22.01.2020 19:13
Roman Šeda22.01.2020 19:13
Jiří Kubíček22.01.2020 16:07
Jozef Homola22.01.2020 15:16
Roman Šeda22.01.2020 15:03
Jiří Kubíček22.01.2020 13:49

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.01.2020 15:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Podle mého soudu bez zateplení vyhoví každé jednovrstvé zdivo, které dokáže mít tepelný odpor R=5. Další navyšování izolačních vlastností je mrhání penězi. Tepelné ztráty se dají eliminovat i jinak, pokud to chceme "hnát do extrému" (tvarem a uspořádáním domu, izolací stropu, podlahy a smysluplnou rekuperací).

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.01.2020 13:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, máte asi na mysli rozdíly nákladů na vytápění ? To ale musíte uvést celkovou plochu zdiva bez oken (počítá se z venkovních rozměrů domu), kde dům bude stát kvůli určení klimatického pásma, a čím budete topit. Taky je potřeba uvést, o jaký přesně ytong se jedná, je více druhů cihel ytong s různou lambdou.

Autor: Roman Šeda
Datum: 22.01.2020 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108489
reakce na ...
jedná se o Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ plocha domu je cca 160m2 celkem i s oknama okna budou dřevěná profil 92 trojsklo 0,6 topit by se mělo tepelným čeradlem ještě je možnost topit plynem
další zdrojem můžou být krbová kamna
Základní údaje - tepelněizolační tvárnice Lambda YQ
prove-
dení tl.
zdiva bez omítek

rozměry
tvárnic


d x v x š tepelný odpor

R10,dry tepelný odpor

RU součinitel prostupu
tepla

UU vzduchová
neprůz-
vučnost
laboratorní


Rw

požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
[mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
HL 550 375 × 249 × 549 7,14 6,63 0,147 50* REI 180 8,8 1,40 24
HL 500 375 × 249 × 499 6,49 6,02 0,162 50* REI 180 8,0 1,40 24
PDK 450 499 × 249 × 450 5,84 5,42 0,179 50* REI 180 4,5 1,25 18
PDK 375 599 × 249 × 375 4,87 4,52 0,213 39 REI 180 3,8 1,20 24

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.01.2020 16:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Se všemi uvedenými silami Ytongu lambda YQ se dostanete se součinitelem prostupu tepla zdiva pod 0,2 W/m2K a mezi uvedenými silami materiálů je pak rozdíl v součiniteli maximálně do 0,02 W/m2K, mezi 550 a 450 pak cca 0,03 W/m2K. Všechno to jsou velice malé hodnoty, ani s 375 by to nebylo nic špatného, rozdíl mezi 375 a 550 je 0,06 W/m2K. Ve středním klimatickém pásmu u zdiva plochy 160 m2 je pak rozdíl v TZ domu mezi 550 a 450 do cca 0,2 kW, mezi 550 a 375 do cca 0,4 kW. Při vytápění dřevem nebo tepelným čerpadlem je rozdíl v celoročních nákladech na vytápění cca 200,-Kč na 0,1 kW TZ. Než tedy řešit, jak silný Ytong Lambda pořídíte (jestli se nehoníte třeba kvůli dotaci za každým wattem), je mnohem smysluplnější řešit přesnost stavby a správné provedení všech detailů, aby vám někde nevznikly zbytečné tepelné mosty, dostatek izolace v podlaze a ve stropě, případně můžete zauvažovat o pořízení rekuperace, což by vám pak umožnilo čerpat některou z dotací pro novostavby v programu NZÚ. Čím topit, záleží pak na celkových TZ domu a zda byste nemusel třeba kvůli dotací splňovat nějaké přísnější podmínky limitu neobnovitelné primární energie. Každopádně plyn se z mnoha důvodů u novostavby nevyplatí, zpravidla je to o rozhodování, zda pořídit tepelné čerpadlo nebo topit elektřinou v kombinaci s nějakým dalším zdrojem snižující neobnovitelnou primární energii.

Autor: Roman Šeda
Datum: 22.01.2020 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108489
reakce na ...
děkuji za odpověd

Autor: Roman Šeda
Datum: 22.01.2020 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108489
reakce na ...
děkuji za odpověd

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama