Zdravím,
Prosím o radu, rekonstrujeme 100let starý domek, jsme v památkové zóně, zateplit nemůžeme. Ale zajímá mně jestli nám vytopi domek podlahove topeni (voda) 65m2 ob. Plochy , skladba podlahy iglu 17cm,beton 10cm, Polis 20cm.
TZ 11,2 kw. Vytopi podlahová? Nebo raději radiatory (které máme v PD)

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Josef Vávrad29.01.2020 14:49
Jiří Kubíček28.01.2020 15:32
Jozef Homola28.01.2020 15:22

Příspěvky
Autor: Josef Vávrad
Datum: 29.01.2020 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Fotogalerie:
Možná by to jen chtělo příčetného projektanta :-) Přízemní dům 9 x 9m obvodové zdi 45 cm plná cihla, vychází TZ kolem 5 kW při -12°C. Pak vychází výkon podlah 65 W/m2 a střední teplota topné vody až kolem 44°C. To vše při nevýhodném řešení nášlapné vrstvy jako 16mm dřevo. Zkuste se tedy zaměřit na vhodnější nášlapnou vrstvu. Stačí do tloušťky 8 mm.
Topný zdroj 6 kW zajistí slušnou dynamiku vytápění.
Realita je u nezateplených domů výrazně lepší,než výpočet. Důvod neznám, nejspíš za to mohou sluneční zisky zdí. Proto potřebné výkony nebudou ani těch 5 kW a díky podlahovému topení se možná dostanete i na 4 kW. Pokud něco není jasné, zavolejte a vše ozřejmíme.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.01.2020 15:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jste si doopravdy jist, že máte takové TZ na 65 m2 plochy s podlahou zateplenou 20 cm ? Předpokládám, že strop zateplený bude též ? V případě, že vytápěná plocha je 65m2 a byly by zateplená podlaha i strop, pak silně pochybuji, že výpočet TZ 11,2 kW je správný, ale to bych musel vidět podrobnosti toho výpočtu a třeba nějaký plán domu. Máte vyhotovený PENB, z toho by se TZ věřily rychle ? Zpravidla dům, kde je zateplený strop a podlaha, a nejsou zateplené jen stěny, podlahovým topením vytápět bez problémů lze, ale 11,2 kW na 65 m2 je hodně a nějak se mi to nezdá.

Autor: Jozef Homola
Datum: 28.01.2020 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nevytopí.

Jednoduché počty:

11 200 W /65 m2 = 172 W/m2

Samozřejmě jde překročit podlahové limity na povrchovou teplotu ale to už není komfort. Navíc musí být vysoká teplota vody a tím pádem teplo utíká i tam kam nechceme.

odpovědět na původní příspěvek