připojení na plyn - předpřipravené plynové vedení v zemi

Autor: Jan Navrátil
Datum: 30.01.2020 17:34
uživatel: 131809


Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda může vzniknout nějaký problém při připojení plynu, máme-li následující situaci:

Obec je plynofikovaná, HUP na hranici pozemku 50m od domu. V zemi máme položené plynové potrubí, které je jedním koncem volně v HUP (zaslepené), pak vede 50m v zemi a druhý konec volně čučí (též zaslepený) u domu. Zatím žádné zkoušky, revize ... nic.
Nyní bychom se chtěli připojit na plyn, ale máme krapet obavy, jestli je vše košer.

Jak k tomu došlo:
Celá vesnice je plynofikovaná již spousty let, takže i HUP je na hranicích pozemku léta. Připojeni ale nejsme, kopat 50m jsme nechtěli.
Před 3 lety se obec rozhodla pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace a k tomu se připojil i ČEZ, že dají do země i el.vedení.
Takže nám jednoho dne na zahradě udělali 50ti metrový výkop od hranice až k domu. No a my při té příležitosti se rozhodli toho využít a položit tam i plynové vedení, když už tam ta díra je. Že to někdy třeba využijeme, nebo taky ne, ale byla to jedinečná příležitost.
Zavolali jsme si k tomu místního plynaře, aby to mělo všechny náležitosti, ten se průběžně telefonicky radil s nějakým revizákem a v součinnosti s vodákama, elektrikářema a technikem od obce se do země nakonec položila všechna 4 potrubí/vedení..
Technik obce pořizoval fotodokumentaci. Stavební povolení na výkop a položení sítí (bylo-li nějaké potřeba) si zařizovala obec a ČEZ, byla to komplet jejich akce. My se jen svezli s tím plynem.

Nyní nastala doba, kdy bychom chtěli s vytápěním domu přejít na plyn a využít tak tohoto položeného potrubí.
Bohužel ten plynař, který byl přítomen pokládání plynovodu, zde již není, a my teď máme trochu obavy, jestli tato naše snaha nebyla marná, může-li to takto být, jestli to revizák schválí, když u toho nebyl a jestli to vůbec budeme moci dotáhnout do zdárného konce, nechat dobudovat plyn až do objektu, nainstalovat kotel a požádat o připojení.

Vidíte v tomto někdo nějaký problém? Případně jak bychom měli postupovat, aby vše klaplo?

Děkuji moc.
Honza

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Stoklasa21.02.2020 15:37
Jan Navrátil31.01.2020 06:26
Ondřej jjj30.01.2020 20:53
Jozef Homola30.01.2020 20:35
bob svaton30.01.2020 19:50
Jan Navrátil30.01.2020 19:13
Pavel Pavlo30.01.2020 18:24
Pavel fff30.01.2020 17:58

Příspěvky
Autor: Jaroslav Stoklasa
Datum: 21.02.2020 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100242
reakce na ...
Zřejmě bych vám na to revizi nevystavil, z jednoho důvodu, jestliže by měly být dodrženy vodorovné vzdálenosti podle ČSN 736005, pak by společný výkop pro všechna vedení musel být široký min. 1,5 m.

Autor: Jan Navrátil
Datum: 31.01.2020 06:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131809
reakce na ...
Zdravím a díky
Plynař neumřel, je odstěhovanej. Kamsi, nikdo moc neví. Ale snad se mi podaří ho nějak dohledat a získat aspoň kontakt na revizáka, s kterým to konzultoval. Pak zajedu za ním a uvidíme, jak se k tomu postaví on.
H.

Autor: bob svaton
Datum: 30.01.2020 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131702
reakce na ...
odkud jste?

Autor: Pavel fff
Datum: 30.01.2020 17:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127526
reakce na ...
Dobrý den,
Tak za prvé, je nutné aby tohle provedla firma s osvědčením (oprávněním). Potrubí musí položeno v souladu s předpisy a zkontrolováno revizním technikem. Tady už bych viděl problém s revizí. Nevím jak to máte s odstupem od ostatních vedení ( dodržení předepsaných vzdáleností). Poslední problém bych viděl v tom, že PE potrubí není odolné UV záření jestli ho máte vyvedeno venku. Shrnu to jednoduše já bych se vám pod to nepodepsal .

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 30.01.2020 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Je to tak jak píše fff.
V prvé řadě budete potřebovat projekt... Ten ovšem může být docela jiný než máte vy již vytvořené vedení!!Tím vás nechci strašit. Je to dáno mnohaletou praxí.

Revizní technik těžko napíše revizi na to co neuvidí - odstup od ostatních vedení, zásypy, fólie, zaměření, atd.
Takže... Udělat se to rozhodně dá, ale bude to stát určité úsilí.

Autor: Jan Navrátil
Datum: 30.01.2020 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131809
reakce na ...
Dobrý den.
Děkuji za info, takže to bylo v podstatě zbytečné úsilí? Jasně, byla to rychloakce, na rozhodnutí jsme měli pár dní, takže jsme do toho šli, riskli to.

Jak jsem psal, u celé akce byl plynař, tedy člověk, který má firmu a opravnění plyn a plynové zařízení instalovat. Jen nedělá revize. S revizákem to konzultoval. Potrubí má parametry jaké má mít (konzultace plynaře a revizáka), odstupy by měly být správné, už jen proto, že o stejné odstupy měly zájem vodáci i čezáci, kteří tam u toho taky byly. Takže odstupy si určitě každý hlídal. Zásyp je udělán (lůžko + okolo a navrch), výstražná fólie "Plyn" tam je, je tam i značkovací vodič podél celého vedení. Vše je nafoceno. Na trubku UV záření nepůsobí, jeden konec je v HUP, druhý u baráku, ale řádně zakrytý (ve výkopu, překrytý a pod střechou).

Zaměření, kudy to vede, se dá odvodit od dokumentace ke zbylým vedením. Kdo to zaměření jinak dělá? A kdo ho požaduje?

No nic, takže jestli je vše nanic, tak jedině znovu kopat 50m pod dohledem revizáka?

H.

Autor: Jozef Homola
Datum: 30.01.2020 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Připomíná mne to můj případ ale od té doby uběhlo 20 let. Plyn na hranici pozemku byl už léta zaslepený zátkou. Postup byl takový, že mne organizace vypracovala projekt přípojky. Poté jsem u autorizované organizace nechal vyhotovit asi 26 m potrubí PE s asi půlmetrovými navařenými kovovými konci. To bylo dodané s papírem. Výkop a zahrabání jsem udělal sám, nikoho to nějak nezajímalo. Instalatér to napojil (navařil plus ventily) na 2 spotřebiče a pak až revizní technik od plynu dělal tlakovou zkoušku tak jak se má a dal osvědčení. Rovněž to bylo uložené do společného výkopu ale s nějakou mezerou s přívodem elektřiny kabelem. Tolik má zkušenost.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 30.01.2020 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Mate od plynare aspon fotky, projekt, nejakou revizi, osvedceni od plynare atd?

To ze technik neni znamena co? Umrel? Pokud ne pujde dohledat :D
Samozrejme plynar se radil s revizakem. Tak pak pozadat o revizi toho revizaka, pokud jsou aspon fotky da se to dle me resit..ale to chce resit s revizakem

odpovědět na původní příspěvek