Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STORION Smile T10

Autor: Petr Šácha
Datum: 31.01.2020 10:02
uživatel: 131719


Zdravím. Mám problém s měničem STORION Smile T10. Mám toto zařízení nainstalované a přes problematiky popsane v https://forum.tzb-info.cz/146595-pretoky-do-site-u-asymetrickeho-menice se chová měnič jako symetrický. Ukazuje sice, že přetoky jsou 0, ale jen to protože prostě sečte (odečte) okamžité výkony. Na elektroměru ČEZu mám už několik MWh přetoku. Mám už podezření, že T10 ani neumí dodávat asymetriky. Máte někdo toto zařízení nainstalované? Funguje někomu opravdu asymetricky? Máte někdo zkušenosti se STORION Smile T10. Diky moc za informace.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Miroslav Saferna01.12.2020 16:45
Vladan Marcalík15.11.2020 09:40
Stanislav Lúčan14.11.2020 23:52
Vladan Marcalík14.11.2020 22:12
Vladan Marcalík14.11.2020 22:10
Milan Čermák13.11.2020 14:08
Miroslav Šperlín13.11.2020 13:57
Miroslav Šperlín13.11.2020 13:38
Vladan Marcalík12.11.2020 18:53
Vladan Marcalík12.11.2020 18:43
Vladan Marcalík12.11.2020 18:38
Vladan Marcalík12.11.2020 18:35
Milan Čermák03.10.2020 07:54
Miroslav Šperlín15.09.2020 14:03
Tomáš tom15.09.2020 08:54
Aleš Mladěnka15.09.2020 08:43
Milan Čermák15.09.2020 07:23
Vladan Marcalík15.09.2020 06:48
Aleš Mladěnka14.09.2020 12:19
Vladan Marcalík14.09.2020 08:01
Vladan Marcalík14.09.2020 07:51
Vladan Marcalík14.09.2020 07:48
Vladan Marcalík14.09.2020 07:43
Miroslav Šperlín10.09.2020 16:08
Milan Čermák10.09.2020 15:22
Miroslav Šperlín10.09.2020 15:16
Miroslav Saferna10.09.2020 14:43
Vladan Marcalík06.09.2020 14:49
Marek Bednar06.09.2020 14:41
Milan Čermák06.09.2020 14:29
Vladan Marcalík06.09.2020 12:41
Vladan Marcalík06.09.2020 12:34
Tomáš tom06.09.2020 12:11
Vladan Marcalík06.09.2020 11:47
Vladan Marcalík06.09.2020 11:30
Milan Čermák05.09.2020 05:53
Milan Čermák05.09.2020 05:44
Marek Bednar04.09.2020 09:16
Milan Čermák04.09.2020 08:57
Aleš Mladěnka04.09.2020 08:55
Vladan Marcalík04.09.2020 08:47
Vladan Marcalík04.09.2020 08:44
Milan Čermák04.09.2020 08:34
Milan Čermák04.09.2020 08:31
Vladan Marcalík04.09.2020 08:11
Vladan Marcalík04.09.2020 07:58
Milan Čermák03.09.2020 19:29
Miroslav Saferna03.09.2020 19:05
Milan Čermák03.09.2020 18:32
Aleš Mladěnka02.09.2020 18:57
Milan Čermák02.09.2020 15:35
Stanislav Lúčan02.09.2020 15:32
Vladan Marcalík02.09.2020 15:22
Miroslav Saferna02.09.2020 15:15
Vladan Marcalík02.09.2020 14:52
Vladan Marcalík02.09.2020 14:43
Miroslav Saferna02.09.2020 14:09
Milan Čermák02.09.2020 13:59
Vladan Marcalík02.09.2020 13:48
Vladan Marcalík02.09.2020 13:31
Vladan Marcalík02.09.2020 13:29
Vladan Marcalík02.09.2020 13:23
Vladan Marcalík02.09.2020 13:17
Vladan Marcalík02.09.2020 13:09
Vladan Marcalík02.09.2020 13:04
Vladan Marcalík02.09.2020 13:01
Vladan Marcalík02.09.2020 12:59
Vladan Marcalík02.09.2020 12:53
Milan Čermák01.09.2020 15:50
Milan Čermák31.08.2020 11:35
Miroslav Šperlín31.08.2020 11:21
Milan Čermák31.08.2020 10:49
Miroslav Saferna31.08.2020 10:38
Miroslav Saferna31.08.2020 10:18
Milan Čermák31.08.2020 10:07
Miroslav Saferna31.08.2020 09:57
Milan Čermák23.08.2020 17:09
Miroslav Šperlín23.08.2020 17:04
Milan Čermák23.08.2020 16:46
Miroslav Šperlín23.08.2020 15:45
Milan Čermák21.08.2020 18:40
Miroslav Saferna21.08.2020 17:28
Milan Čermák21.08.2020 17:02
Miroslav Saferna21.08.2020 16:49
Milan Čermák21.08.2020 16:24
Petr Zíka21.08.2020 16:07
Miroslav Saferna21.08.2020 08:22
Milan Čermák20.08.2020 21:56
Miroslav Saferna20.08.2020 17:22
Miroslav Saferna20.08.2020 16:19
Milan Čermák18.08.2020 15:23
Milan Čermák18.08.2020 12:18
Vladan Marcalík18.08.2020 12:11
Vladan Marcalík17.08.2020 22:54
Vladan Marcalík17.08.2020 22:44
Vladan Marcalík17.08.2020 22:21
Vladan Marcalík17.08.2020 22:17
Vladan Marcalík17.08.2020 22:09
Miroslav Saferna24.07.2020 15:33
Milan Čermák24.07.2020 13:36
Miroslav Saferna24.07.2020 12:49
Miroslav Saferna24.07.2020 10:40
Milan Čermák20.07.2020 13:22
Petr Ourednicek20.07.2020 13:00
Tomáš tom06.07.2020 22:15
Milan Čermák05.07.2020 18:10
Aleš Mladěnka02.07.2020 18:05
Milan Čermák28.06.2020 04:03
Stanislav Lúčan25.06.2020 18:10
Milan Čermák25.06.2020 18:05
Petr Šácha24.06.2020 14:00
Milan Čermák24.06.2020 13:25
Petr Šácha24.06.2020 10:37
Milan Čermák24.06.2020 09:49
Aleš Mladěnka24.06.2020 09:30
Petr Šácha24.06.2020 09:10
Aleš Mladěnka23.06.2020 20:47
Miroslav Šperlín09.06.2020 18:45
Milan Čermák09.06.2020 13:14
Tomáš tom09.06.2020 12:45
Milan Čermák07.06.2020 21:18
Miroslav Šperlín07.06.2020 20:00
Milan Čermák07.06.2020 19:31
Miroslav Šperlín07.06.2020 18:31
Milan Čermák07.06.2020 17:39
Milan Čermák06.06.2020 16:07
Miroslav Šperlín06.06.2020 08:23
Milan Čermák06.06.2020 00:59
Miroslav Šperlín05.06.2020 18:19
Milan Čermák05.06.2020 15:53
Miroslav Šperlín05.02.2020 12:14
Petr Šácha05.02.2020 11:49
Miroslav Šperlín05.02.2020 11:31
Petr Šácha05.02.2020 11:07
Miroslav Šperlín05.02.2020 10:09
Petr Šácha05.02.2020 09:22
Miroslav Šperlín05.02.2020 08:52

Příspěvky
Autor: Miroslav Saferna
Datum: 01.12.2020 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
Dobrý den,
chci se zeptat na zkušenosti se serio-paraelním zapojením panelů do Storionu. Ted, když je slunce hodně nízko, mám jednu řadu zastíněnou okolní budovou. Tak mne napadlo přepojit panely. Jako nejsnáze realizovatelné vidím dát do jedné větve 8 x 305Wp panelů a do druhé 9 x 305Wp, paraelně větve spojit do jednoho tracku.
Máte s tím zkušenosti ?
Dík

Autor: Milan Čermák
Datum: 03.10.2020 07:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Navazuji na proběhlou diskusi o vlivu asymetrie na celkovou spotřebu klienta ze sítě. Za červen, kdy celkem svítilo, Storion jel symetricky, jsem měl průměrnou spotřebu ze sítě 11,4kWh. Za září, kdy už byla asymatrie a dny znatelně zkracijí (z pohledu svitu) byla průměrná měsíční spotřeba ze sítě 5,9kWh a to v posledních 4 deštivých dnech září byly denní výkony ze sítě 15, 17, 19 a 13kWh, které průměr na poslední chvíli zhoršily. Bez těchto 4 dnů byl průměr 4,33kWh. Reálně je to tedy 52% červnové spotřeby ze sítě. Zároveň ale asi 2kWh denně odcházejí do sítě, Storion má asymetrii pomalou a dlouho mu trvá vyrovnání naběhlého výkonu. Pokud se něco častěji vypíná a zapíná, má to celkem znatelný vliv. Kdyby se zrychlila rychlost reakce asymetrie Storionu, výsledky by mohlý být ještě lepší.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 12.11.2020 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
STORION nemá pomalou asymetrii. Slovní spojení POMALÁ ASYMETRIE JE PROTIMLUV.
Systémy STORION T10 naprosto správně mezi okamžikem vybíjení a nabíjení baterií PROVÁDÍ BALANCOVÁNÍ článků ( 10 let záruka na 90% využitelné kapacity baterií a po 10 letech minimální využitelná kapacita 80% - PYLONTECH H2 pouze 50% po 10 letech ) . A to proto, že NABÍJENA může být pouze sestava článků tzn. baterie VYBALANCOVANÁ. Stejně tak VYBÍJENA může být opět pouze sestava VYBALANCOVANÁ.
Po ztrátě odběru ( například boiler odstavil termostat ) vzniká výkonový přebytek/špička jejíž směrování do baterií by doslova POSTUPNĚ devastovalo bateriové články. Stejný proces vzniká při spotřebě, která je pokryta výrobou z fotovoltaiky. Takže během balancování systém řízení EMS nepošle výkon s cílem devastovat baterie, ale pošle a to ZCELA ŘÍZENĚ nadbytečný výkon do distribuční sítě.
Zajímavé je, že po nějaké době se setkávám u konkurence s podobnou argumentací - i přesto, že nic takového není pravda. ZNAMENÁ TO, ŽE ČTOU TUTO DISKUSI A BOHUŽEL SE CHLUBÍ SE TÍM CO JIM ZOUFALE CHYBÍ
Pozn. skládanice RCT provádějí balancování 1x za týden což znamená, že 313 dnů jsou baterie provozovány nevybalancované.
Další skládanice baterií a měničů provádějí balancování napěťově a proto nabízí pouze 50% využitelné kapacity i když účelově uvádějí 80% což bohužel už z důvodu napěťového POMALÉHO balancování není možné

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 13.11.2020 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Nevím proč by to mělo devastovat baterie. Každý elektromobil rekuperuje energii do baterek při brždění. Třeba 1000x denně a 50 kW.
A ničemu to nevadí. Ale o to nejde, RCT taky posílá překmity při odlehčení do sítě ale na rozdíl od vás to dělá rychle. Když termostat zapíná plotýnku po pěti sekundách tak to stíhá dorovnávat. Storion to žalostně nestíhá. Zastaví se někde v půlce a polovinu příkonu plotýnky platíte ze sítě.

Autor: Milan Čermák
Datum: 13.11.2020 14:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Se Storionem jsem šlápnul vedle, to je jasný. Bohužel jsem dal na svého dodavatele, kterého znám dlouho a věřil jsem, že to má zmáklé. No, neměl.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.11.2020 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
STORION T10 je naprosto perfektní a funkční systém, který bude spolehlivě fungovat dalších deset let. O čemž si ostatní skládanice mohou jenom zdát.
Tady cosi kvákáte a neuvědomujete si, že jiné skládanice by absolutně nešly NIKDY integrovat do LOXONE - což byl Váš základní požadavek. Že ano ??!!!
... si udělejte pořádek ve vlastních myšlenkách, protože jak vidno jsou oproti STORION poněkud nespolehlivé

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.11.2020 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Rekuperuje řízeně ... nejprve mění v teplo - balancuje - pak až dobíjí.
Po příjezdu elektromobilu na nabíječku se děje shodný postup. BATERIE JE BALANCOVÁNA (nenabíjí cca 10-30 vteřin ), POTÉ ZAČNE POSTUPNÝM ZVYŠOVÁNÍM DOBÍJECÍHO VÝKONU NABÍJENÍ ( VYBALANCOVANÉ ) BATERIE. Před stavem dobití ( mimo jiné řízen teplotou baterie a okolní teplotou) logika elektrovozu začne omezovat nabíjení - PROTOŽE OPĚT DOCHÁZÍ K BALANCOVÁNÍ BATERIE až do stavu 100% nabití. Poslední fáze trvá od cca 80% do 100% a v poměru k předchozímu dobíjení kdy stav nabití rychle rostl je poslední fáze dobití a balancování poměrně dlouhá. ŽÁDNÉ KOPANCE ŠPIČKAMI opakuji ŽÁDNÉ. VŽDY PŘEDCHÁZÍ BALANCOVÁNÍ. Během jízdy pokud je auto přetěžováno pak omezí výstupní výkon z baterií a BATERIE SE VYBALANCUJE A POČKÁ AŽ SE OCHLADÍ. Logika je celkem složitá a zcela jistě za vaší ochotou vyhledat si dostupné materiály. Když máte cca 10% vědomosti tak se nepouštějte do diskuzí.
jj RCT devastuje baterie špičkami a dělá to opravdu rychle. Tomu také odpovídají záruky, že ano ... ?
STORION stíhá naprosto vše. A opět záruky u STORION jsou suverénně bezkonkurenční - 10 let na baterie, po 10 letech 80% využitelná kapacita minimálně a během 10 let záruk garance využitelné kapacity 90%.
TYTO ZÁRUKY JSOU DÁNY NAPROSTO DOKONALÝM SYSTÉMEM ŘÍZENÍ DOBÍJENÍ/VYBÍJENÍ A OCHRANY BATERIÍ
... a protože zde na trhu není systém pak se ostatní musí skrýt za zárukami.
Například PYLONTECH H2 prý záruky 10 let ( opět přeložíme do češtiny na naše www ) - ale v zárukách, je podrazácky uvedeno jak budou baterie testovány v reklamačním řízení. Vybíjeny konstantním proudem - někde v domě je konstatní odběr bez špičkových odběrů - NENÍ! Další podrazem je testování jedn baterie nikoliv celé sestavy - což je vrcholný podraz - protože baterie byly v provozu v jedné sériové sestavě. Záruky na baterie jsou napsány účelově tak, že výrobce baterií neručí ZA NIC.

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 14.11.2020 23:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
I ten ví, že Li-Ion baterie, je jen Li-Ion baterie a opravdu zrovna vy s tím nic neuděláte. Jsem na zádech a nemohu popadnout dech.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 15.11.2020 09:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Li - ION je skupina baterií do níž spadají LNMC, LFP, Lithiumsodík, Lithiumsíra atp.
Každá podskupina má svá DANÁ nabíjecí/vybíjecí specifika. Jestliže nejsou tato základní specifika respektována při nabíjení nejspíše neznalostí ( a nekompetentností ) pak se sepíšou takové záruky, aby se za nic neručilo - což je z pohledu dodavatele logické.
A, že jste si nepřečetl záruky ani je nepožadoval před dodávkou tak je to jen a jen vaše fatální chyba prostoLúčane.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.09.2020 08:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
měření ČEZ v odběrném místě Kozlovský (majitel T10 s asymetrií ) probíhalo od 1.9 do 11.9.
Reklamace směrem k nám byla : systém se často odpojuje od sítě.
Dálkovým přístupem zjištěno: přepětí v síti - systém se chová naprosto správně podle připojovacích podmínek
Návrh řešení : kontaktujte ČEZ a reklamujte kvalitu napětí v síti.
Výsledek: ČEZ na trafu snížil počet odboček o dvě ( odběrné místo je blízko trafa vzdálenost je cca 20m)
Poznámka: Měření prokázalo stabilní odběr mezi fázemi do 5W (asymetrie je perfektní ) a technik z ČEZ byl překvapen ( cituji: " s takovou kvalitou odběru jsme se nesetkali - Vy nám stabilizujete síť " ), že dodávka přetoků je stejně symetrická ( i když je odběr asymetrický ) tzn.rozdíl mezi fázemi 5W.

Autor: Milan Čermák
Datum: 15.09.2020 07:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Kdyby to bylo skutečně stabilních mezifázových 5W, to by se mi líbilo. Bohužel u mě jsou to nestabilní 10 - 100W. Teď např. L1 60W, L2 -10W, L3 60W při stabilním odběru cca 0,9kW a výrobě 0,35kW. Mohu chování nějak ovlivnit?

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 12.11.2020 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
ČEZ není odběratel. ČEZ je dodavatel

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 15.09.2020 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Na nesmysly nemá smysl reagovat. Vše mám zdokumentováno.
Ukažte ty data, ze kterých je patrné, že systém fungoval. Naštěstí podpora fungovala rychle bez vašeho zásahu.

Autor: Tomáš tom
Datum: 15.09.2020 08:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Měřící (integrační) okno je u statických distribučních elektroměrů typicky 5-50 period základní síťové frekvence, tzn. přibližně 100 ms až 1 s, více zde:
https://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/dcerine-spolecnosti/cds/pro_zakazniky/konference2015/07b_vut_drapela_2_cz.pdf

To že ten elektroměr pošle data na měřící portál jednou za 15 minut nijak nesouvisí s jeho přesností. Na měřícím portálu distributora je tedy 15 minutová průměrná hodnota z úředně ověřeného fakturačního elektroměru dle kterého se fakturuje. Tedy stav spotřeby a výroby na distribučním portálu za každou 1/4hodinu/hodinu/den/měsíc/rok souhlasí s tím co naměřil fakturační elektroměr a co bude vyfakturované.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 15.09.2020 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Ale bylo by to krásné kdyby měl p. Marcalík pravdu. V tom případě by byl měnič RCT 900x přesnější když měří každou sekundu :-)
Je to samozřejmě tak jak píše Tomáš. Fakturuje se kumulovaná suma energie za jednotku času. U mě je to za 1 měsíc u jiných jednou za rok. Četnost odečítání nemá na přesnost vliv.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 12.11.2020 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
RCT po vteřině ? a kam načítá hodnoty když nemá monitoirng ? na zárubně ? a historii provozu od spuštění taky nemá . Pište o reálu nikoliv co by jste chtěl. Tovární monitoring už slibují více než 16 měsíců a to kdejaká chytrá zásuvka za 200Kč má monitoring a ovládání nastavení a tvorbu taktiky spínání z mobilu... jste zaplatil cca 400 tis a nic tak samozřejmého nemáte

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 13.11.2020 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Ano do zárubně. A má opravdu velikou zárubeň, mohu si kterýkoliv den v historii zobrazit v pětiminutovém rozlišení, 28 parametrů současně. A mohu být přitom kdekoliv na světě a nepotřebuji pomoc čínského serveru.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 12.11.2020 18:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
-viz. výše

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 10.09.2020 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 10.09.2020 15:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Díky za informaci. Pokud tomu dobře rozumím tak se žádná změna konat nebude. 2027 pozbyde platnosti odstavec 5 a současně nabyde platnosti odstavec 4 který říká to samé. Chápu to správně?

Autor: Milan Čermák
Datum: 10.09.2020 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
vidím to stejně

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 10.09.2020 16:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Tak potom nezbývá než vytvořit komunitní společenství v rámci ulice, vesnice nebo města tak jak to propaguje EU.
http://www.hybrid.cz/ministerstvo-zivotniho-prostredi-podpori-komunitni-vyrobny-elektriny-potrebna-legislativa-vsak-chybi
Koupit vedení včetně transformátoru. Na straně VN už musí měřit součtově. V rámci společenství si nakoupit poctivé součtové elektroměry.
Kdyby nechtěli vedení prodat tak ať si ho sbalí a natáhnout si svoje. Na to bych čerpal z těch 150 mld dotací. :-)
Jenom by se muselo ve stanovách pořádně ošetřit aby se v představenstvu společenství neobjevil nějaký vychcánek který by chtěl zase měřit po fázích. :-)

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.09.2020 07:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
... mně celkem baví ta "plytkost" uvažování.
Jako, že vám distributor bude prodávat vedení, protože to chcete ??? :-D :-D
na tohle Vám distributor řekne "postavte si vlastní" a přípojný bod vám určí v takovém místě tak, aby jste velmi rychle pochopil nerentabilnost celého záměru

Autor: Milan Čermák
Datum: 03.09.2020 18:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Vážení, tak odedneška, po půl roce nervů, zkoumání, učení se, ladění a instalování různých elektroměrů, snad systém začal fungovat, jak má. Poslední úprava, výměna měřícího magnetu od power metru srazila průběžné denní dobírání ze sítě z průměrných 7,5kWh na cca 1 - 3kWh. S tím už žít dokáži a hlavně, začíná ta investice mít smysl. Jen mi je líto, že podpora produktu je tak mizerná. Kdyby si člověk vše nekontroloval a nehlídal, dostane polofunkční věc a nikoho to nezajímá. Jinak velmi slušnou podporu poskytuje helpdesk s maníkem přímo z Číny a reaguje téměř obratem. Ještě počkám pár dní na potvrzení současného chování systému a pak sem dám slíbené grafy z ČEZ. Dokonce mi dnes sedí suma přetoků a doběrů, které měřím já se sumou přetoků a doběrů, které měří ČEZ.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 03.09.2020 19:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 03.09.2020 19:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
U mě to bylo jednoduché. Instalační technik nejprve instaloval měřící trafa na špatný kabel, tak jsem ho nad schématem od storionu přesvědčil, aby to přendal. A jak to přendaval, najedou hup a kousek magnetu bylo na zemi. Tak, že to teda přijede vyměnit. Nějakých dost týdnů zabralo, než přijel náhradní díl od importéra a pak jsem ho musel také urgovat. V průběhu provozu jsem vyhodnotil, která fáze měří špatně a tak se šlo téměř najisto. Celkem 2 měsíce a včera ráno jsem se konečně dočkal.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 04.09.2020 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Pokud by podpora byla mizerná tak by jste nemohl napsat co jste napsal. Primárně veškeré podněty vychází směrem do Číny vychází od nás z PROSOLAR s.r.o.
My se k našim klientům nechováme tak, že ignorujeme jejich potřeby či podněty.
vždy jsme reagovali obratem a nikoliv v zákonné lhůtě 30 dnů a ani později.
Přečtěte si jiná fóra tam jsou majitelé skládaček a tyto klienty jejich dodavatel ke dnešnímu dni už zcela ignoruje...

Autor: Milan Čermák
Datum: 04.09.2020 08:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Pane, mám několik emailů s přímými emaily přímo na Vás a na žádný z nich nepřišla konkrétní odpověď. Jen samé obecné informace, chvála storionu a haty na mě a na ostatní systémy. Nikdy od vás nepřišlo nic použitelného nebo vysvětlujícího. Maximálně mému dodavateli se občas poštěstilo nějakou radu nebo něco jiného užitečného od vás získat. Takto si však podporu nepředstavuji.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 04.09.2020 08:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
... a právě technická podpora a péče o klienty je ta rada kterou Váš dodavatel od nás získal
O jiných systémech píšu jen to co je uvedeno v jejich zárukách a co jsou změřená a změřitelná fakta - TAKŽE ANI HEJT

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 04.09.2020 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Škoda, že se tou radou neřídíte sám, jako dodavatel, už 4 dny mám nefunkční FVE (bohužel to je jen jedna z mnoha epizod) a neozvete se ani. Vaše podpora a péče o klienta = zaplatil už mne nezajímá

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.09.2020 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
není pravda. Máte 4 dny systém offline.
CO ČEKÁTE PO TAK PODLÉM A PODRAZÁCKÉM JEDNÁNÍ Z VAŠÍ STRANY ?
2 roky jste neudělal nic pro připojení FVE ... na elektrikáře (nejedná se o našeho zaměstnance ) , který Vám vyšel vstříc a montoval elektro potřebné pro ČEZ do zazděného elektroměrového rozváděče-což nesmí být jste povolal inspekci jenom proto, že Vám opomněl vystavit doklad ... pane Mladěnko toto vlákno není pro Vaše nářky.
Nejprve si vymeťte Vaše "Augiášovy chlévy" jež máte na vlastním prahu...

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 14.09.2020 12:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Diskutujícím se znovu omlouvám, ale moje reakce je spíše na dokreslení zcela nefunkční podpory v ČR ze strany Prosolar. Jinak si myslím, že si už všichni svůj názor na diskutujícího udělali.

Sytém offline nebyl - email, který jsem Vám zaslal ihned při zjištění závady byl poslán z mé domací sítě. Systém zamrzl při vzdáleném restartování již opakovaně (toto nevím kdy nastane a nejsem to schopen ovlivnit), reakce podpory za 14 dní je opravdu rychlá.

Moje jednání nebylo nijak podlé ani podrazácké narozdíl od Vašeho. Poté co jsem tam pana elektrikáře horko těžko po cca 3 měsících kvůli vaší chyby dostal, tak bohužel neudělal, to co slíbil. Musel jsem shánět dalšího odborníka. Kdyby se jako slušný člověk normálně domluvil, zvedal telefony a reagoval na moji poslední výzvu, že mi nezbyde nic jiného než podat podnět na ČOI, nemuselo k tomu dojít.
Moje snaha o připojení byla opravdu mizerná jenom asi 100x telefonát s Vámi a ČEZ distribucí, s Vámi bohužel v 97% případů bez odezvy. Když mi někdo poskytne špatné poklady a pak ČEZ odmítne schéma zapojení 5x od renomovaného "odborníka" v oboru. To být Vámi si sypu popel na hlavu a ani se neozvu.
A do teď od Vás nemám všechny podklady!

Já mám před svým prahem dobře zameteno. S lidmi se snažím vždy jednat slušně, tak jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 15.09.2020 06:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Slušně a to pozérsky vystupujete pouze zde ... čistočistá manipulace ;-)
Podklady máte veškeré, protože je systém připojen do sítě ČEZu naprosto legálně. Máme jak informaci z ČEZ tak foto elektroměrového rozváděče v němž je instalován 4Q elektroměr.
Dva roky jste se o podklady nestaral a my jsme Vám je po dvou letech dodali ( první předání podepsán protokol o předání díla BEZ ZÁVAD ) a ZCELA ZDARMA V AKTUÁLNÍ PODOBĚ ( protože se během dvou let změnily připojovací podmínky ).
Elektrikáře jste doslova šikanoval telefonáty a nutil jej ať montuje venku za nepříznivého počasí. Netrvalo to z jeho strany tři měsíce, ale měsíc. Vy jste dva roky neudělal vůbec nic a to jsem Vás upomínal ... !!
Šikana a obtěžování je to co je s Vaší osobou spojeno. Mne jste zbytečnými telefonáty obtěžoval v noci o víkendu. Pokud jsem náhodou zvedl pak Váš dotaz v sobotu v poledne zněl : "Kdy mi pošlete nabídku na nový systém ? ". Když jsem o víkendu logicky nereagoval ( víkend je doba relaxace ) pak jste začal mi posílat obtěžující zprávy...tohle nemá společného se slušností.
Do této situace kdy jsem Vás již začal ignorovat jste se dostal sám Vaším opakujícím se bezohledným chováním.
... co se jakési domnělé NEFUNGUJÍCÍ technické podpory v ČR týká TAK PRVOTNĚ JÁ INICIUJI ZÁSAH - takže na základě mého pokynu Vám byla poskytnuta technická pomoc.
Z dat je NAVÍC patrné, že systém NEBYL NEFUNKČNÍ, ale došlo ke ztrátě internetového připojení ze strany Vašeho provozovatele ... a na toto jsem Vás svého času upozornil a to proto, že se tak u vás děje opakovaně.

Autor: Milan Čermák
Datum: 04.09.2020 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Pokud vím, dodavatel má možnost přes Web oslovit přímo helpdesk v Číně. Alespoň to tvrdí. Pak to přes vás, naštěstí, jít nemusí
Mě jste napsal, že váš klient nejsem, takže jen přes dodavatele.
Zlomený magnet se zjistil v květnu, náhradní díl přišel na začátku srpna, to je rozhodně déle, než 30 dní.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 14.09.2020 07:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Měřící trafo - jak píšete magnet - není magnet. Zřejmě se stalo během instalace.
Ano s námi nejste v žádném smluvním vztahu.
Veškeré kroky vůči klientům jsou konzultovány mezi Čínou a ČR. Pokud bych jako distributor hodlal oddalovat konkrétní záležitosti tak se tak i stane ... dodavatel se obrátí přes portál a technik z Číny kontaktuje mne s dotazem zda-li souhlasím ;-)
Nehodlám zde prezentovat na jakém stupni jsou má oprávnění. To ani není podstatné ;-)

Autor: Milan Čermák
Datum: 01.09.2020 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Nyní mi začal Storion sám nabíjet ze sítě, mám nabíjení vypnuté a stejně nabíjí, nemohu s tím nic dělat. Registrujete něco podobného? Toto se mi fakt nelíbí. Jedná se již minimálně o druhý zásah do systému bez mého vědomí a požadavku. Počkám, co udělá po nabití a pak stříhám drát od internetu.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
ano začal nabíjet, protože jste si nabíjení nastavil a spustil.
ještě že RCT jsou absolutně neovladatelné bez dálkového přístupu i monitoringu

Autor: Milan Čermák
Datum: 02.09.2020 13:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
prdlačku, mám to trvale vypnuté. Samozřejmě, že jsem pak zkusil to zapnout a vypnout, ale bez efektu. A prosím, nereagujte na mne. Vaše odpovědi nikdy nic pozitivního nepřinesly a ani tento váš příspěvek se nijak neliší.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 14:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
dobíjení bylo zapnuto.
Energie nebyla zmařena, ale uložena.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 02.09.2020 15:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Zatrženo bylo a proto se nabíjelo(ukládalo). Teď aktuálně kdy jsem provedl PRTSCR již zatrženo není ... :-))))

Autor: Milan Čermák
Datum: 02.09.2020 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Tak se podívejte ještě jednou. Můj příspěvek "nyní mi storion začal nabíjet....." je psán 1.9. v 15:50, čili se mluví o této době. A vy tady argumentujete nastavením z 2.9., tedy dnes ráno, před šestou hodinou. Ano, dnes ráno před šestou jsem 20 min. dobíjel. O dnes ráno ale vůbec nejde. Nabíjelo to samo včera od 15:30 do 16:05, když navíc svítilo slunce a nabíjení probíhalo solárně.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 04.09.2020 08:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Opět správná funkce systému. Skvělý příklad inteligentního balancování. Je potřeba posuzovat provoz v souvislostech. Vypisujete o dobíjení ze sítě, ale uniklo Vám, že před dobíjením byly baterie dobíjeny ze slunce, které následně zakryla oblačnost...čili nebyl korektně podle vnitřního měření STORION ukončen proces nabíjení.
Algoritmus situaci vyhodnotil zcela správně. Došlo tedy k balancování a uložení energie ze sítě proto, aby nedocházelo k rozbalancování článků ( které byly předtím dobíjeny ze slunce ) . V sérii je 64 článků a celá série (baterie) jsou tak výkonově odolné jak je výkonově nejslabší nejhorší článek.
A protože ALPHA ESS drží jako jediná záruku 10 let tak byly baterie ochráněny inteligentním balancováním.
Pozn: Vzpomínám si, že jste trucovitě trval na tom, že si budete nabíjení řídit svépomocí ALE ZÁRUKY BUDE DRŽET ALPHA ESS. Váš příspěvek vypovídá o tom, že by jste baterie Vašimi případnými zásahy bohužel poškozoval - jelikož Vám nejsou známy zákonitosti, které je nutno dodržet pro spolehlivý provoz systému.

Autor: Milan Čermák
Datum: 04.09.2020 08:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Tak mi sem dejte nějaké printscreeny, před balancováním a po a jak se to vyřešilo nabíjením. Jinak je to zase jenom nějaká pohádka....

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 04.09.2020 08:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
to je fakt patrný z grafu není potřeba printscreen.
Váš systém funguje naprosto perfektně což nemá nic společného s tím, že jste nejspíš masochista. Pořídíte si perfektní, jedinečné a stále modifikované zařízení a něm pak hledáte negativa, která neexistují :-D :-D :-D tomu nerozumím

Autor: Milan Čermák
Datum: 05.09.2020 05:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
haha, opět nic nechybí. Odpověď, která nic neříká, něco ke mě, chvála storionu. Vlastně chybí, chybí negativní zmínka o RCT. No, nepřekvapil jste.
V grafu vidím nabíjení. Nic víc nevidím, jako hloupý zákazník, který nemá nikam přístup, protože by při prvním vstupu za heslo všechno rozbil a musí se spolehnout na boží vůli Prosolaru, z toho grafu nepoznám, PROČ to nabíjí. A vzhledem k tomu, že se s námi nechcete podělit o výstup z vašeho rozhraní, zřejmě sám také nevíte a nechcete to přiznat.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 06.09.2020 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Chvála STORIONu to jsou jen holá fakta.
Bateriovými sestavami se zabývám více než 25 let. První hybridní sestavy jsem montoval v roce 1998. Tyto sestavy jsou dodnes provozu - aktuálně po 4 výměně baterií. VARTA garantuje životnost 5 let a v sestavách mnou realizovaných jsou baterie v provozu max 7 let.
Z uvedeného je patrné, že vím co se v systémech děje a nejsem to Vám bohužel schopen vysvětlit i když jsem se o to opakovaně pokoušel.
Při telefonickém kontaktu působíte komunikativně a chápajícím dojmem ... z Vašich příspěvků máme dojem, že je sepsala zcela jiná osoba.
Pokud cokoliv realizuji pak vždy tak vždy zcela sobecky - nechci s mít s danou realizací žádné starosti. Sobectví je však konečné plus pro klienta, protože má k dispozici funkční a spolehlivý systém.

Autor: Marek Bednar
Datum: 04.09.2020 09:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
10 let? Jak tak ctu, tak pokud se z baterie odesle 2.92 MWh, tak zaruka konci? Kdo nasadil zaruku 10 let, tak to byla pred XXX lety Tesla Powerwall a to tady ani zadny Storion nebyl. Kazda zaruka ma urcite podminky a to plati i u Tesly, ktera uvadi pro Rakousko 37.8 MWh na vystupu stridace z baterky.

Cituji dokument AlphaESS. Klidne muzete tad odkaz na zarucni podminky pro CR v cestine.
Battery Performance Guarantee
Upon the granting of the Warranty (with internet connection), we guarantee as follows:
For systems operate under self-consumption mode, we warrant that the each battery module retains at least eighty percent (80%) of its usable capacity for 120 months from the earlier of (i) the date the battery storage system is installed at the end user's property or (ii) the date two months after the Product being sold to another business or personnel.
For other applications, the warranty can expire earlier if a total energy of 2.92MWh per kWh usable capacity has been dispatched from the battery.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 06.09.2020 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Pane Bednáři, použijte překladač pokud nevládnete angličtinou.
Pro systémy (a STORION jsou systémy nikoliv skládačky komponent) platí záruky 120 měsíců kdy po celou dobu bude mít klient k dispozici 80% kapacity v bateriích - v řeči čísel provozovatel systému STORION T10 (11,6kWh) bude mít po dobu deseti let úložnou kapacitu 9,3kWh. NIKDO JINÝ NIC PODOBNÉHO NENABÍZÍ (bavíme se o tom, že LFP technologie jsou na trhu cca 15 let a lídrem je jednoznačně Čína, protože EU si z Číny udělala manufakturu z důvodu úspory nákladů a nyní Čína technologicky předběhla EU+USA o cca 10 let)
For other applications ... znamená U JINÝCH APLIKACÍ (nikoliv systémů). Tzn byly použity baterie ALPHA ESS a měniče jiného výrobce JEDNÁ SE TEDY O SKLÁDAČKU bez systémové řídící jednotky ALPHA ESS.
Přečtěte si záruky výrobců LG CHEM, BYD, SOLAX, PYLONTECH, RCT najedete shodné neručení za baterie - nejedná se o systémy a uvedení výrobci nic co by povýšilo skládačku na SYSTÉM nenabízejí.
Uvedu příklad kombinace měniče GW 10K.ET a baterií PYLONTECH nebo BYD - na školení a v doporučení je instalatérům DOPORUČENO : po instalaci a propojení nastavte nabíjení baterií SOC v rozmezí 30% - 80% (max85%) a to je 50%.
Takže klient má k dispozici z 9,6kWh úložnou kapacitu 4,8kWh.
KAŽDÝ POSUDEK VŽDY POČÍTÁ S ÚLOŽNOU KAPACITOU 80% - mám podezření z dotačního podvodu.
systémy STORION splňují podmínky dotací neporušují zákon a uvádí tyto parametry v zárukách a ostatní jak vidno na plnění dotačních podmínek vůbec a bezohledně ke klientům nehledí ( o tom jak skládačkám po cca 2 až 3 letech klesá spolehlivost se dají psát romány - takoví klienti nás oslovují se žádostí "o přenastavení" - ten kdo je má by už nikdy nic takového nechtěl - majitelé STORIONů z roku 2016 mají stále k dispozici 90% kapacity a to bez výpadku ).

Autor: Marek Bednar
Datum: 06.09.2020 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Fotogalerie:
Zajimave, ze si upravujete originalni zarucni podminky a nedokazete je presne prelozit viz obrazek.
Mimochodem nedoporucuji plivat na konkurenci jak v diskusich, tak i na svych www strankach. Dnesni doba je jina a ba naopak timto jednanim budouci klienty odrazujete.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 06.09.2020 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Neupravujeme. Monitorování je v jiném odstavci. Mimo jiné tuto pasáž jsem inicioval u ALPHA ESS já osobně. V překladu do ČJ je vždy uvedeno totéž co v originále - pokud nikoliv pak platí to co garantuje ALPHA ESS.
... my však nemáme ZÁSADNÍ PRÁVNÍ rozpory mezi ZÁRUČNÍMI podmínkami a reklamními materiály.
Na konkurenci nepliveme. To jste si vymyslel. Zveřejňujeme vždy fakta nikoliv "plivání" nebo nepravdy.
Fakta jsou data ze záručních podmínek nic jiného. To, že konkurence v reálném provozu obelhává jejich klienty je vážná věc a opět to není nic co bychom si vymysleli. Podkladem pro náš blog jsou reakce klientů, kteří během provozu zjistili, že se ukládá energie jen z jedné fáze, že baterie sestava využívá na 1/2 kapacity místo 80% uvedených v posudku atp.
Pane Bednáři šlendrián za veřejné penize nás všech přece není v pořádku ... nebo snad ano ?

Autor: Tomáš tom
Datum: 06.09.2020 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Tak to bych nechtěl ani zadarmo aby to balancovalo pomocí energie s distribuční sítě. Korektní ukončení nabíjení, si děláte strnadu ne? Takže dokud nebude akumulátor korektně nabit potom se nesmí používat? A to někdo dobrovolně chce takové akumulátory? Co když není distribuční síť k dispozici? Storion se rozbalancuje a záruka nebude uznána protože mu nebylo umožněno "intelegentně" balancovat články?
Skutečné inteligentní balancovací systémy mají vybalancováno v každém okamžiku nejen ve stavu nabití a balancují přeléváním energie z článku do článku místo toho aby ho s mizernou účinností protopily v rezistorech. Uživatelé o balancování ani nevědí a nijka je to neomezuje, to je inteligentní balancování.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 06.09.2020 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Vidět, že máte stále trvalé mezery ve vzdělání. Nabízel jsem Vám svého času systém k zapůjčení...
Začněte počítat a uvažovat v souvislostech. Balancování ze sítě bylo spuštěno, protože slunce zakryly mraky - byl přerušen proces nabíjení.
K tomuto došlo jednou za půl roku provozu.
Energie byla uložena v bateriích pro následnou spotřebu.
SYSTÉMOVÝ ALGORITMUS TEDY OCHRÁNIL BATERIE ZA CCA 100tis KČ.
Ekonomika tedy je: ztráty nabíjením cca 2Kč ochránily baterie za mnoho peněz.
O tomto řízeném provozu se sestavám co prodáváte ani nezdá ...
Žádná z vašich sestav nemá inteligentní balancování ani korekci odběru měniče podle stavu nabití baterií. inteligentní balancování funguje podle pokynu z řídící jednotky systému PŘED ODBĚREM ... nikoliv až po tom nebo v průběhu odběru výkonu z baterií.
Zpátky do lavic a nehrát piškvorky, ale studovat skripta je potřeba !
Pokud by došlo k vybití baterií za trvale zamračeného počasí a trvalé nedodávky proudu z distribuční sítě pak systém odpojí baterie a přejde do stand-by stavu. Automaticky se nastartuje jakmile je bud k dispozici výkon z FV nebo distribuční sítě.
Systémy od vás zkolabují a vy je pak musíte ručně oživit na místě instalace - pokud se vše podaří pak je vše OK. Obyčejně však dojde k tomu, že se "zaseknou" baterie. Což znamení jejich odvoz a pokusy o oživení ....

Autor: Milan Čermák
Datum: 05.09.2020 05:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Požádám vás o smazání obrázku. Nevím, proč byste měl zvěřejňovat nastavení mého systému vč. ID, nedal jsem vám k tomu svolení.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 06.09.2020 12:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Není to systém jež provozujete. Jedná se o náš autorský obrázek.

Autor: Milan Čermák
Datum: 06.09.2020 14:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Zpracováváte op mě údaje, které ani zpracovávat nesmíte, natož je zpracovávat tak, že je zveřejňujete. Podávám stížnost.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 24.07.2020 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 17.08.2020 22:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
máte asymetrii implementovanou od 2020-08-06 01:14:03

čili by bylo fér informovat o všem ;-)

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 20.08.2020 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 20.08.2020 17:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 20.08.2020 21:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Dobrý den, podle mě, myslím, z těchto grafů asymetrii nezkontrolujete, oba jsou totiž k ničemu. Čez udává hodnotu součtů +A na všech fázích a hodnotu součtu -A na všech fázích v příkonu za posledních 15 min. S okamžitou hodnotou to nemá nic společného, max. je to vhodné na zjištění celkové spotřeby za ohraničenou časovou jednotku. A Storion zase ukazuje vše součtově, takže když na L1 berete ze sítě 1kW a na L2 posíláte do sítě výrobu 1kW, alphaess se tváří, že není ani přetok, ani dodávka ze sítě. A to je úplně nanic, protože to ukazuje bludy. Musíte obousměrně měřit jednotlivé fáze, abyste zjistil, jak se vyrobená energie rozděluje do fází. Nebo alespoň měřit po fázích za měničem.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 21.08.2020 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 21.08.2020 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Pokud to takto analyzujete, tak asi ano. Chápal jsem to před tím jako přímé porovnání grafů. Ovšem, při správné fci asymetrie by přetoky být neměly, pokud běží spotřeby a nabíjí se baterie. Přetok nastane, až bude spotřeba menší než výroba a nabitá baterie - tzn. nebude už kam přebytky ukládat.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 21.08.2020 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 21.08.2020 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Ze sítě by měl brát jen v případech, kdy výroba nestačí a zároveň je vybitá baterie nebo jste zakázal její vybíjení. Jinak přednostně dobírá z baterie. A ještě bere ze sítě v případě, kdy na jedné fázi příkon větší než 3,3kW a nesmí nebo nemůže z baterie. Je tedy jedno, v jakém stavu je baterie, vyjma případu, že je prázdná.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 21.08.2020 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 21.08.2020 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Tohle by skutečně na asymetrii nevypadalo. Zkuste ještě kontaktovat dodavatele, měl by Vám být schopen zjistit, kdy přesně asymetrii implementovali do vašeho systému. Mě psal také, že již to je a nakonec to ve skutečnosti bylo až 2 dny poté.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 31.08.2020 09:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 31.08.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Tak to gratuluji, že se přišlo na problém. Akorát to sluníčko nám to bojkotuje, my jeli včera odpoledne na síť, neboť ani v baterce už nic nebylo. Kazí mi to porovnávací graf symetrie v 07 X asymetrii v 08. Včera jsme zažili historicky nejmenší výrobu od jarní instalace.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 31.08.2020 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 31.08.2020 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
To já se zatím nevejdu pod 5kWh denně a pod 6 jsem měl v srpnu jen asi 4x. U mě je zřejmě špatný jeden měřící transformátorek od power meteru, tak čekám, až jej firma vymění. Už jej mění od května, poslední zpráva je, že technik 3 týdny jej má v autě a hledá pro mě termín....:-)) Jinak mi graf skáče v daleko větším rozsahu v klidovém stavu, až 500W. Doufám, že výměna pomůže.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 31.08.2020 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Já nechci rejpat ale pořádný měnič by si měl toto poznat sám. U RCT je úplně jedno jak jsou zapojeny měřící transformátory na fázích a jak jsou otočeny. Zjistí si to a uloží do paměti. Další věc je monitoring. Když se měnič přepne ze symetrického režimu do asymetrického tak se musí přepnout i systém monitoringu. Princip měření musí odpovídat elektroměru co je za ním.

Autor: Milan Čermák
Datum: 31.08.2020 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
já se určitě budu muset jet někam podívat, jak funguje jiný Storion a jiný systém. I když nastavím konstatntní zátěže, tak nevydrží chvíli v klidu, furt někde něco drobně přenastavuje. Zbytečně tak vzniká velká řada drobných přetoků a doběrů, které se postupně nasčítávají.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
...přetoky vznikat budou a to z podstaty. A u všech hybridních měničů bez toroidního trafa a s nízkou vlastní spotřebou.
Hybridní měniče pokrývající skokové přetoky (Infinisolar, Imeon aj.) mají TRVALOU (tzn. i v noci !!) vlastní spotřebu cca 300 - 370Wp což je za rok kolem 2600kWh = polovinu roční výroby FV spotřebuje měnič.
Měnič v STORION T10 má spotřebu cca 20W ta je pokryta z FV. Dále se nejedná o měnič s toroidním trafem(ty mají opět vyšší spotřebu) a také pochopitelně nereaguje tak rychle jak překmitávají zátěže v jednotlivých fázích...důsledkem jsou mírné přetoky kdy takto byl systém "papírově" připojen k distribuční síti.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
pane Šuvarský asymetrický monitoring je jednoduše Váš výmysl.
Každý monitoring zobrazuje aktuální součty ... nikoliv v jednotlivých fázích.
A máte pravdu vy u RCT máte jen monitoring.
KAŽDÝ MAJITEL STORION MÁ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP(!).
Monitoring není dálková přístup.
DÁLKOVÝM PŘÍSTUPEM (jehož součástí je monitoring aktualizovaný po 10s ) LZE KAŽDÝ SYSTÉM STORION OVLÁDAT (nabíjení v době NT, Power Router) VÝROBCEM AKTUALIZOVAT a TRVALE ROBOTICKY SLEDOVAT - což usnadňuje práci instalační firmě.
STORION je jediný systém na takové technologické úrovni, která dálkový přístup umožňuje a JE ZDARMA

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 02.09.2020 15:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Zapoměl jste ještě napsat:
Roboticky sledovat, okrádat a manipulovat, jak se hodí vám a ne zakaznikovi.
Pokud vím, tak všichni píšou, že přes monitoring nic nemůžou nastavit a ovládá ti nějaký Číňan.
Tak myslím, že nás monitoring z domova bez možného zasahování a okrádání vzdáleně, je naprosto luxusní.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Pane Šuvarský mezi našimi odběrateli jsou instalatéři,kteří již za sebou mají více než roční zkušenost s RCT. Taky jim ČEZ přehodil fáze a váš pořádný měnič RCT se z hodnot z elektroměru tak domotal, že zkolabovaly baterie.
Zajímavé je, že RCT již dále instalovat nehodlají - není se čemu divit. Instalace a zprovoznění RCT je vždy adrenalinový zážitek a nakonec klienti zmíní, že na obrázcích nejsou žádné lišty mezi skkládačkovými komponenty a v reálu tam lišty (lapače prachu) mají .
Bylo by tedy dobré zveřejňovat reálné fotky - nikoliv produkt grafika :-D

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Stačí kontaktovat mne přímo. Máte spínání AUX Power Router nastaveno příliš vysoko. Snižte hodnotu sepnutí z 1400 na 900W.

Autor: Petr Zíka
Datum: 21.08.2020 16:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Je to prosté. Ráno se podívejte na domovní elektroměr a zapište si stav. To samé udělejte večer, hodnoty odečtěte, zjistíte spotřebu podle ČEZu. Pokud rozhraní měniče ukazuje stejné množství, je vše O.K., máte asymetrii.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 23.08.2020 15:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
To opravdu není dobré. Pro dobrý měnič je absolutní priorita nebrat ze sítě nic pokud má dost energie z panelů nebo v baterce. U mě by v tomto případě ukazoval graf +A z Čezu rovnou čáru na nule. Z té se může odchýlit jen v případě kdyby odběr na fázi překročil výkon měniče.
Ty grafy z Čezu jsou věrohodné, odpovídají skutečně displeji elektroměru i faktuře.

Autor: Milan Čermák
Datum: 23.08.2020 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Storion rovnou nulovou čáru neudělá, na to nemá. Furt se mrcasí kolem +-50W. A staršně dlouho mu trvá, než vyrovná příkon na fázi. Nyní mi spotřebič o příkonu 2,5kW na fázi 1 vyrovnával do 0 skoro 2 minuty. Pak samozřejmě v průběhu dne se tyto průběžné doběry nasčítají.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 23.08.2020 17:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
"Mrcasení" +-50W to není nejhorší, to je skoro rovná čára. Ale udrží se tak mrcasit když termostat rychle spíná 2 kW plotýnku?

Autor: Milan Čermák
Datum: 23.08.2020 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
To jsem ještě nesledoval.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 31.08.2020 10:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
... sklokeramika spíná po cca 10 vteřinách. Čili křivka grafu není reálný stav - v reálu se jedná o množství špiček.
Z pohledu roční spotřeby se ani nejedná o energeticky zajímavý spotřebič.
... v TDD s nimiž počítal auditor připadá na vaření spotřeba do 10%

Už jsem Vás žádal ať zveřejníte spotřebu za minulý srpen 2019 a nynější za srpen 2020.
bude se jednat o zajímavý rozdíl a to i vzhledem k tomu, že baterie máte povrchně řečeno "nestále nabité"

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 02.09.2020 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Žádného z klientů jsme neopustili. Jestliže se však stane chyby jsme rádi když ji nalezneme-rádi se poučíme. I přesto, že prohozeným fázím na měření ing.Filipčík příliš "nechtěl" věřit tak vše nevzdal a pátral...
Jsme velmi potěšeni, že jste spokojen.
Odhaduji, že roční účet za elektřinu klesne min o 50% - ovšem jen pokud se stále budete chovat energeticky stejně jako doposud (občas dochází k efektu, že s instalovanou FV vzroste spotřeba ... "s jídlem roste chuť" )

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 02.09.2020 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Ale opustili, i když nemám T10, tak si nedovolím alespoň na tuto nehoráznou nepravdu nereagovat. Mimo jiné již 2 den mám můj Storion zamrzlý, okamžitě, jak jsem to náhodně zjistil (bohužel ne váš robotický úžasný monitoring, od kterého bych to očekával), jsem vás kontaktoval, dle vašich pokynů z reklamace. Ani jste se neozval, myslel jsem, že jste na dovolené třeba, ale jak vidím, tak čas na útoky na mírumilovné domácí průkopníky FVE, kteří se snaží, aby to fungovalo co nejlépe, což by jste měl činit vy a ne je neustále urážet, jste si čas našel.
Všem ostatním se omlouvám za tuto netechnickou poznámku a všem majitelům přeji, ať jim to opravdu správně funguje.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
hodnoty z 4Q nejsou věrohodné což je dáno rychlostí měření.
Podle normy je takové měření vyhovující.
ČEZ přesněji 4Q elektroměr provádí měření podle normy během 15 minut. Aritmetický průměr pak odešle jako hodnotu například od 8.00-8.15.
jedná se tedy o zobrazení výsledku spočteného aritmetického průměru za daný časový úsek.
STORION měří trvale a ukládá data po 10 sekundách.

Určitě si pane Šuvarský spočítáte rozdíl v rychlosti měření ... porovnávány jsou průměrné hodnoty

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 12:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
pozorujete denní sumář tzn SOUČET VE VŠECH TŘECH FÁZÍCH.
telefonicky a také emailem jsem Vás instruoval že rozdílné zatížení ve fázích lze pozorovat na elektroměru a to jak proudy tak i výkony ve všech třech fázích...
zastánci (z řad majitelů a propagátorů RCT) jakési opravdu pomýlené smyšlenky "asymetrického monitoringu" by mohli na jejich monitoringu předvést "asymetrii v monitoringu" - HOOOŘÍÍÍM NEDOČKAVOSTÍ :-D :-D

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 23.06.2020 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Vážený pane Šácha, chci se zeptat, jestli již se Vám povedlo se připojit přes Modbus ke Storionu? Mám nižší řadu Storionu a chtěl jsem to propojit k Loxone. Ale bohužel i přes sliby Vašeho "oblíbence" jsem po roce a půl snahy zjistil, že to nejde.

Autor: Petr Šácha
Datum: 24.06.2020 09:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
Je mě líto, ale moje verze taky modbus nemá :-( Zkoušel jsem modbus jak po RS485 tak po TCP a žádná odpověď. Ale přibližuje se nám slibovaný termín update, tak snad v něm bude i podpora modbusu.

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 24.06.2020 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Děkuji, já jsem si to myslel, no bohužel už tomu moc nevěřím, neboť jsem dostal nabídku na výměnu s podporou externího přístupu a po týdnu ji stáhl. Bohužel teď mám hloupý dům s chytrými technologiemi. Budu to muset řešit jinak.

Autor: Milan Čermák
Datum: 24.06.2020 09:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Fotogalerie:
S dovolením bych se přidal s informací, že mě to dodavatel po mnoha peripetijích nakonec rozchodil toto pondělí. Ale nevím, jestli předchozí verze to mohou mít jinak. Já mám systém z února tohoto roku. Bylo to náročné, hlavně pro mého dodavatele a nakonec se zjistilo, že to bylo z výroby špatně zapojeno v control boxu. Mám, to po RS485 přes Modbus RTU. Výsledek ale stojí za to. Mimo jiné se naplno projevila symetrie systému. Mimochodem data z power meteru jedou také po RS485, takže by to snad měl mít každý Storion. Ale to nemohu vědět. Třeba to čínští soudruzi mají špatně zapojeno schválně.

Autor: Petr Šácha
Datum: 24.06.2020 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
To je dobré. Byl by jste tak hodný a řekl nám co máme přepojit aby nám modbus jel?

Autor: Milan Čermák
Datum: 24.06.2020 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
EDIT: obrázek byl odstraněn, byla u něj nárokována autorská práva. Jiří Zilvar, administrátor diskuzí TZB-info
______________

Posílám schéma hlavní desky controlboxu, je tam konektor pro komunikaci a musí být ve zdířce USART4. U mě byl ve zdiřce GPRS a proto to nešlo. Přístupné je to po odšroubování čelní desky control boxu, jak je páčkový vypínač a 2 jističe pro jištění control boxu. Modbus adresy máte?

Autor: Petr Šácha
Datum: 24.06.2020 14:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
Děkuju. Adresy mám, ale asi teď dovnitř nepolezu abych nepřišel o záruku. Myslel jsem, že bude stačit přehodit drátky venku.

Autor: Milan Čermák
Datum: 25.06.2020 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Už stříhám metr, posledních 5 dní a pak již budou jen samé slunečné dny s asymetriíí. A nebo symetrická doba temna.

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 25.06.2020 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Upřímně vám všem přeji, aby to začalo fungovat jak má.
Asymetrie je k nezaplacení, i když tento měsíc toho slunka moc nebylo, tak ať nám svítí.
Standa

Autor: Aleš Mladěnka
Datum: 02.07.2020 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132709
reakce na ...
Dobrý den, jsem zvědavý. Tak už jen samé slunné dny s asymetrií?

Autor: Milan Čermák
Datum: 05.07.2020 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Bohužel, importér zase kecal. A jak do toho pronikám, je to stále horší a horší. Jestli Prosolar není nějakou dceřinkou ČEZu? Např. hraniční situace, ráno nebo večer, kdy výroba = cca spotřeba na zálohovaném okruhu, řekněme 600W. Na nezálohované části výkon na L1 36W na L2 a L3 0W. Řekli byste, že celou výrobu pošle do zálohovaného okruhu, baterie se neúčastní, odběr nebo přetok se nekoná, max. do výše odběru na L1, tedy 36W. Co na to Storion? Z L1 si vezme asi 200W, pokryje těch 36, něco málo do baterky a po L2 30W pošle ČEZu a po L3 130W také pošle ČEZu. V takových chvílích začínám hledat šroubovák, aby to celé letělo z okna...... V sobotu jsem instaloval SSR na bojler, zkušenosti celkem dobré, ohřeje to bojler i když v průměru jede na méně než polovinu nominálního příkonu spirály. Ale při symetrickém střídači to vyžaduje nutně proměnlivě říditelnou zátěž na všech fázích, jinak se to nedá smysluplně uřídit. Zpátky na začátek, proč řešit nějakých 200W? No, protože v zimě a zatažené obloze bude tento stav, kdy sotva pokryji výrobou zálohovaný okruh, trvat většinu dne. Proč se tedy střídač nutně snaží o přetoky, když na to nemá výrobu a bere to ze sítě? To už se spíš vyplatí to vypnout, než abych po jedné fázi 200W odebral a poslal je po zbylých fázích zpět. Takové ČEZovo perpetuum.

Autor: Tomáš tom
Datum: 06.07.2020 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
V tom případě je tento systém vhodnější na prodej elektřiny do sítě, než pro pokrytí vlastní spotřeby. Škoda že s tím nepřišli před 10 lety, na jedné fázi kupovat za 3Kč a na druhé to hned prodávat za 10Kč :-)
Teď je to bohužel naopak a v ALPHA ESS zaspali dobu nebo jim to asi nikdo neřekl.

Co si pořídit licenci - mít dva EANy (výrobní a spotřební) na spotřební si dát nějakého levného dodavatele s nízkým tarifem a na výrobní nějakého s hodinovým výkupem. Když bude cena na burze vyšší než cena od dodavatele tak tomu nastavit na jedné fázi plný výkon. Konvertovalo by to tak energii ze sítě na obnovitelnou v době vysoké ceny na burze. Podobně jako to dělají přečerpávací elektrárny.
Já vím je to blbost, ale ty vyhlášky a zákony v tomto ČEZkém blbákově toto umožňují a nabádají k tomu. Protože jeden legislativní podvod otvírá cestu dalším podvodům a je jen otázka času kdy se zjistí že takto někdo do sítě třeba dodával drahou špičkovou energii nebo systémové služby a pod..

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 24.07.2020 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 24.07.2020 13:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Dobrý den, AUX zapojeno nemám, nepotřebuji to. Vyčítám hodnoty do Loxonu a ten pak řídí spínání a odpínání zátěží. Konkrétně SSR 0-10V je řízeno poměrem podle přebytku na konkrétní fázi, minimální použitelný přebytek je 0, maximální je podle příkonu topné spirály, u mě 2,2kW. Případně jsem si naprogramoval v loxonu možnost konstantního nastavení výkonu spirály od 0 do 2,2kW, tzv. ruční režim. Tak to nastavuji vždy, když ostatní fáze mají vyšší odběr, tak aby odebíraly +- stejně. SSR jako takové i poměry fungují dobře, je to však pomalejší. Wattrouter by si zřejmě s úkolem poradil rychleji a možná i lépe, ten zatím kupovat nechci. Přeci jen ještě doufám, že bude asymetrie a pak je toto cvičení zbytečné. Objednal jsem si 3f spirálu do bojleru a další 2 ssr a přebytky budu výhradně posílat do bojleru.

Autor: Miroslav Saferna
Datum: 24.07.2020 15:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132813
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Autor: Milan Čermák
Datum: 18.08.2020 15:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Modbus mi připoojoval dodavatel, ale na boku controboxu je připravený výstup. SSR relé mám na max 25A a zátěž je do 10A, takže relé zvládá levou zadní a ani se nehřeje.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Prosím Vás MODBUS je komunkační jazyk. Pomocí MODBUS nadřízená logika má informaci ze STORION a může při provozu domu použít informaci ze STORION zohlednit tak energetický provozu domu.
MODBUS neznamená, že se drát vedoucí ze STORION připojí na cívku stykače a ten se začne nějak spínat - k tomuto spínání slouží vestavěný Power Router ve STORION

Autor: Milan Čermák
Datum: 28.06.2020 04:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
P.S. Jinak jsem na tom jako Vy, domluven s firmou, že vyčkáme konec června. Pro případ, že to nedopadne, navrhuji se spojit a postupovat společně.

Autor: Petr Ourednicek
Datum: 20.07.2020 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132795
reakce na ...
Dobry den

chtel jsem jen zeptat, zda jste nasel nejakou zmenu . Mam Storion od 9.6.2020 a zatim jsem byl schopen provest ruzna "pozorovani: a chovani na zatez.

Pro me je to zatim tragedie , vcetne jejich SW jak pro PC tak pro Android.

Zacnu tim, ze pri zapnuti zateze napr. 2 kW si system zacne tahat ze site a trva mu cca 20 s nez se ustali. POte neustale osciluje kolem teto hodnoty +- 100W, tam i zpet.

dekuji Ourednicek

Autor: Milan Čermák
Datum: 20.07.2020 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Změna nenastala, aktualizace sw se opět odložila, nyní prý do konce srpna. Podle mne je to na trestní oznámení na dovozce, zejména u klientů, kde se instalovalo letos. Tam je evidentní, že na netu se nabízel asymetrický střídač, ale funguje jen jako symetrický. Žádný prodejce toho systému na webu neuváděl, že asymetrie nyní, údajně dočasně, nefunguje. Podvod jako Brno. Je to logické, že se s tím nechlubili, symetrický střídač si do našich podmínek nikdo rozumný nekoupí ve 3f a s baterkou.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 18.08.2020 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
... viz. výše

Autor: Milan Čermák
Datum: 18.08.2020 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
žádný nevidím, asi už jste přepracován..... Dejte si dovču.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 17.08.2020 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Pane Šácho omyl.
Každý STORION T10 má komunikaci MODBUS již 2 roky.
viz v jiném vláknu p.Čermák má STORION integrován do Loxone - a jedná se o cca 50 systém jež přes MODBUS komunikuje s jiným PLC.
Skutečnost je zcela jiná než píšete: implementovat STORION pomocí MODBUS je nad Vaše schopnosti proto se obraťte na někoho kdo zná systém LOXONE.
Ve fóru LOXONE jsou připraveny logy speciálně pro integraci systémů STORION T10.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 02.09.2020 13:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
má MODBUS jen je bohužel nad vaše schopnosti jej použít a zkomunikovat s nadřízenou jednotkou

Autor: Milan Čermák
Datum: 07.06.2020 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Koho by zajímalo, posílám náhled na výrobu a spotřebu podle Storionu, který se chová symetricky, jako většina světa a náhled na výrobu a spotřebu podle ČEZ, který se chová jako zloděj.

Storion: do sítě 1,2 kWh, ze sítě 7,2kWh za den 3.6.2020
ČEZ měřič: do sítě asi 8,1 kWh, ze sítě 14,99 kWh za den 3.6.2020

Rozdíl je dán pouze a jenom měřením po fázích s použitím střídače, který toto nereflektuje. V ČR pak výkaz výroby a spotřeby ze Storionu degraduje na barevné obrázky, které s realitou nemají nic společného. Tedy s realitou dle CZ legislativy. Ono totiž také výkaz ČEZu s realitou moc nekoresponduje, ten říká, kolik energie musíte zaplatit navíc a kolik odevzdáte zadarmo ČEZU k dalšímu prodeji. ČEZ mi tak v tomto dni ukradl asi 6kWh, které ještě drze prodal.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 07.06.2020 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Smutné je to, že většina zákazníků není tak zvídavých jako vy a neumí se podívat na portál DIP. Při pohledu na aplikaci jsou spokojeni a krutou pravdu se dovědí až po ročním vyúčtování. Můžete si stěžovat na lampárně nebo na MPO ale výsledek bude přibližně stejný.

Autor: Milan Čermák
Datum: 07.06.2020 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Máte pravdu. Navíc, pokud má žravé spotřebiče, bojlery, TČ, bazénovou filtraci a ohřev a to vše ještě navíc špatně rozděleno, vlastní elektrárnou si ještě uškodí.
Tady ale mají máslo na hlavě oba, jak Čez, tak dodavatelé Storionu. Jak jsem zjistil, málo který dodavatel ví, jak se to nyní má ve Storionu s asymetrií a na všech stránkách v CZ je Storion nabízen s asymetrickým měničem. Což ale nyní není pravda, ale žádný dodavatel na webu na "dočasnou" změnu neupozorňuje. Celkem je pro mě nepodstatná informace, že to dříve uměl a funkce byla dočasně pozastavena a měla by být zase inplementována. Ale kdo může říci jistě, že bude, jednotka dočasnosti je v našich končinách také jasně definována. Já to objednával v době, kdy asymetrii neumí a tudíž jsem byl podveden. Sice mohu mít pochopení pro to, že sám dodavatel nebyl od importéra informován, ale jinak mě to nezajímá. Pokud do konce června, podle slibu, asymetrie nebude, bude to muset řešit. Ale s... mě to neskutečně. Proto jsem odmítl nabídku ČEZu, co vyjednal spotřebitelský portál, abych se vyhnul riziku podrazu a nakonec jsem do toho spadl stejně.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 07.06.2020 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
V tom vám bohužel nepomohu. U nás je pořád dost firem které prodávají i montují symetrické měniče s baterkami. Pokud o problematice českého měření nevědí tak je to smutné. Pokud vědí tak je to ještě smutnější.
Docela by mě zajímalo jak je to na Slovensku. Říká se, že měří také po fázích ale ve slovenských zákonech jsem nic takového nenašel. O žádné jiné zemi nevím ale možná jenom špatně hledám.

Autor: Milan Čermák
Datum: 07.06.2020 21:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
To chápu, s tím mi nyní těžko může kdo pomoci. Já to sem píši spíše pro další podobné případy. Určitě v ČR letos na jaře nejsem jediný, kdo si objednal Storion jako asymetrické řešení a nyní kouká na měřák jako spadlý z višně. Tak ať alespoň nehledá informace tak obtížně, jako já.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 17.08.2020 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
Od počátku srpna 2020 máte asymetrii implementovanou ...

Bylo by tedy fér aktualizovat všechny příspěvky

Autor: Milan Čermák
Datum: 05.06.2020 15:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Mám také nově tento systém. Co se mi podařilo zjistit, tak:

1) Storion T10 není nyní asymetrický, údajně pouze dočasně od zimy 19 do března 20, kvůli covid posunuto do června 20. V 6/20 má být velký update.
2) Střídač má volbu na zapnutí asymetrie, ale EMS Storionu to po chvíli přepne zpět. Plná asymetrie by měla být do EMS integrována právě v tom červnu 20 pro celou EU
3) O asymetrii by nemělo být třeba žádat, pro ČR, Slovensko a tu třetí středověkou krajinu, kde se měří po fázích, bude asymetrie zapnuta defaultně. Prý to tak alespoň Číňan tvrdí.
4) a nyní čekám do konce června, jak to dopadne.
5) EMS si představuji jako klobásu z pohádky Obušku z pytle ven. Klobása, jakou svět neviděl.

Co mě u tohoto systému dost rozhodilo, že nenastavíte vůbec nic. Kromě zapnutí a vypnutí vybíjení baterie. Takže se nepodíváte, co máte jak nastaveno, nezkusíte úpravu, prostě nic. Musíte doufat, že to bude fungovat. Za ty prachy dost malá útěcha.

A pokud někdo víte, to měření po fázích, v rámci 1 fáze dochází k započtení přetoku vůči doběru nebo to funguje tak, že co jednou odeberete, to také zaplatíte?

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 05.06.2020 18:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Samozřejmě, co jednou odeberete to zaplatíte. Registry elektroměru počítají stále dopředu, zpátky ni krok. Rozdíl mezi elektroměrem a českým šizoměrem je tento:
Elektroměr má součtový člen a počítá podle vzorce A = L1 + L2 + L3.
Když je výsledek kladný tak ho zapíše do registru spotřeby, záporný do registru dodávky.
Šizoměr má dva vzorce: (+A) = (+L1) + (+L2) + (+L3)
(-A) = (-L1) + (-L2) + (-L3)
Dokáže se tedy "točit" na obě strany současně. Neměří sumu energie ale "sumu směrů". Ale na faktuře máme sumu energie.
Ještě, že se toho Křižík nedožil. Všude ve světě platí pravidlo výměny. Když v jedné fázi 1kW dodávám a ve druhé 1kW odebírám tak elektroměr stojí a neplatím nic. Šizoměr vám totéž napočítá jako nákup a prodej.
Symetrický měnič ve skutečnosti žádné přetoky nemá. Jeho měřící systém i aplikace předpokládají, že je za ním poctivý elektroměr a očekávají to pravidlo výměny. Přetoky má až je plná baterka ale ty se dají zakázat když nechceme dodávat. Z baterky nedodává nikdy.

Autor: Milan Čermák
Datum: 06.06.2020 00:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Děkuji za upřesnění, tak nějak jsem to tušil. Mluvil jsem o tom i s maníkem z helpdesku na DIP portálu, když jsem nikde nemohl najít, co to je +A a -A. To měření je opravdu vyčůrané a nechápu, jak to mohli zástupci občanu v parlamentu schválit. Ale oni schválí kdejaké šméčko proti lidem. Jediná funkční obrana je pouze ta asymetrie a pokud nebude na konci června funkční, nechť si to dodavatel odveze. V rámci zkušebního provozu jsem to chvili provozoval s normálním elektroměrem a to byla dobírka ze sítě denně od 0 do cca 4 - 6kWh, nyní s čtyřkvadrantem jsem se po několika dnech ladění dostal na 9kWh, ale bylo i 16. Přetoky kopírují přibližně doběr -2kWh. Paradoxně nejmenší doběr ze sítě byl 31.5., když bylo celý den zataženo a výroba byla sotva poloviční. Někde tady na portále zaznělo, že rozdíl mezi symetrickým a asymetrickým střídačem je okolo 8% (v přetocích a doběru), ale mě to vychází spíš na 40 - 50% v neprospěch symetrického.
A DIP portál je v tomto provedení k ničemu. Měří se cosi po fázích a zobrazují vám součet, aby si člověk nemohl udělat vlastní představu.
Je však neskutečné, jak si u nás musí člověk všechno kontrolovat. Původně jsem chtěl systém, který odborná firma nainstaluje a který bude fungovat, jak má, s mojí letmou kontrolou. Nyní 3 měsíce brouzdám po nocích na internetu a zjišťuji informace, učím se, studuji wattroutery a ssr relé a dokonce jsem navštívil i konkurenčního dodavatele, který je zřejmě o dost znalejší. Nakonec se zjistilo, že ani můj dodavatel neměl páru o tom, že jejich dokonalý systém má nyní asymetrii vypnutou, na špatně umístěná měřící trafa jsem je musel upozornit, na moje dotazy k chování systému dosud neodpověděli. Slíbili přenos dat do PC, tam bych měl spotřebu ze sítě i výrobu po fázích, také nefunguje. Jediná moje naděje je, že nemají předáno a doplacenu asi 1/3 ceny.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 06.06.2020 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Chápete to správně. Jenom bych doplnil, že na portále DIP nemůže být zobrazení jednotlivých fází, to ten šizoměr neumí. Výpočet těch rovnic probíhá přímo v něm. To, že se měří jednotlivé fáze je mylná představa. Vyhláška 82/2011 popisuje že se "vyhodnocují směry jednotlivých fází".
Moc pěkně vymyšleno, klobouk dolu.

Autor: Tomáš tom
Datum: 09.06.2020 12:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Jde ten Storion provozovat v místě kde není internet? Jak se to potom nastavuje když když tam lokálně nejde nic nastavit a vše musí řešit výrobce? Co jak s tím výrobce jednou praští? Tam tedy není ani možnost lokálního monitoringu alespoň bez historie? Pokud tedy výrobce asymetrii dálkově vypíná, potom bych zvažoval ho odpojit od internetu.

Autor: Milan Čermák
Datum: 09.06.2020 13:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
Ano, to jsou legitimní otázky, na které běžný uživatel nedostane odpověď. Ani na to nebude upozorněn. Bez internetu to samozřejmě funguje, ale přináší to celou řadu nových otázek. Když se něco rozbije, obvykle to bude řešit upgrade sw, provozování s neaktuálním sw může být chápáno také jako nedodržení podmínek pro záruku, zejména, pokud by výrobce sw opravoval nějaké chyby předchozích verzí. Asi by se jednou za čas k internetu bylo potřeba připojit, pak se ale může nahrát i něco nechtěného. Uživatelsky to ovládat nijak nejde, co vím, mělo by jít stáhnout data přes Modbus. Takže lze historii vytvořit vlastní na vlastním PC. V tabulce příkazů, co mám, ale jsou jen příkazy na čtení dat, takže to jen vyčítá hodnoty, nedáte tomu pokyn k nějaké činnosti. To by musely být příkazy s možností zápisu a ty tam jsou asi celkem 4. V současné době tento systém nikomu nedoporučuji.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 09.06.2020 18:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Pokud se výrobce hrabe jenom v tom tak budiž. Ale co když se vám Číňan pohrabe v lokální síti, nedej bože podnikové? Nikdo neví jaký "háček" si tam vytvořil. Já netrpím stihomamem ale asi bych k tomu dal samostatný router aby se jinam nedostal. Netvrdím, že to udělá ale dobrý pocit bych z toho neměl protože je to cizí "hrabač" za mým firewallem.

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 17.08.2020 22:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
a dopadlo to tak, že asymetrie Vám (i dalším majitelům STORION T10) byla dálkově implementována na počátku srpna 2020.
čímž byl zkrácen termín o cca 20 dnů (avizováno bylo druhá polovina srpna 2020)

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 05.02.2020 08:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Zdravím. Četl jsem tu plamennou diskuzi vedle a nechci se dostat mezi mlýnská kola. Tento měnič neznám ale podle toho co píšete rozhodně asymetrický není. Ta asymetrie se musí povolit v menu. Musí tam být položka třeba "allow asymetrical feed" nebo podobně. Asymetrický měnič přes zimu do sítě nic nedodává a z baterky už vůbec ne. Dodává pouze v případě když svítí slunce, baterka je už plná a nemá to kam dávat. V tom případě se přepíná do symetrického režimu a posílá do sítě rovnoměrně ve třech fázích jak si to distributor přeje.

Autor: Petr Šácha
Datum: 05.02.2020 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
No jo, ale v uživatelském menu nic takového neni a do servisního se nedostanu :-( Když o to požádám dodavatele, tak to nechce zapnout. Sak jste to četl vedle.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 05.02.2020 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
No, nic mi do toho není ale pokud to nechce zapnout tak tam taková položka asi není a měnič prostě není asymetrický. Vymlouvat se, že to nesmí zapnout kvůli distributorovi je nesmysl. Zapnutí asymetrie se projeví jen uvnitř domu. Z pohledu sítě se měnič chová jako symetrický když chce dodávat.
Ještě vám mohu poradit zaregistrovat se na portál ČEZ distribuce. Tam uvidíte svůj elektroměr a můžete si zobrazit grafy spotřeby i dodávky (včetně jaloviny). Grafy jsou po 15. minutách. Já mám s asymetrickým měničem celou zimu graf dodávky jako rovnou čáru na nule s nepatrnými zákmity. Snad jen jeden den v lednu jsem chvíli dodával. Pokud tam uvidíte dodávku v noci z baterky tak je jasné, že měnič je symetrický.

Autor: Petr Šácha
Datum: 05.02.2020 11:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
Na dip.cezdistribuce.cz su zaregistrovaný, ale našel jsem jen měsíční historii odečítání. Možete mě, prosím, ukázat kde to je? Dekuji

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 05.02.2020 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Vpravo nahoře je tlačítko "Průběhové měření". Pokud teda máte elektroměr s anténkou a dálkovým přenosem.

Autor: Petr Šácha
Datum: 05.02.2020 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131719
reakce na ...
Díky. To měření se musí prvně aktivovat a to jsem neměl.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 05.02.2020 12:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
To bude trvat tak dva dny než vám to zapnou. Tady zatím máte něco zajímavého na čtení:
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/20190807.pdf

Autor: Vladan Marcalík
Datum: 17.08.2020 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132498
reakce na ...
tohle jsou holé nesmysly z dílny p.Mauleho.
Chybí totiž doba provozu kdy kW x h (čas) = kWh čili elektrická práce.
to co je v tom pamfletu zobrazuje pouze okamžité hodnoty.
Jinak řečeno: jestliže je boiler odstaven termostatem pak není spotřeba a nepomůže ani regulátor.
Závěr, že systém s regulátorem spotřebuje 100% není pravdivý - není uvedena kapacita baterií ani instalovaný výkon fotovoltaiky.
CHYBÍ ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE !
z našich dat od roku 2008 (což představuje cca 1000 systémů bez baterií) vyplývá, že energie je zužitkována z cca 25%.
u systémů s bateriemi se jedná o cca 80%
nikde 100% zužitkování elektrické energie a to máme nejvyšší využitelnou a GARANTOVANOU kapacitu baterií na EU trhu což představuje 90% využitelné kapacity baterií po dobu 10 let (ostatní sestavy s lithiovými bateriemi mají využitelnost kolem 50%)

Autor: Milan Čermák
Datum: 06.06.2020 16:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132525
reakce na ...
To byla jedna z mých prvních otázek na dodavatele a posléze na výhradního dovozce, proč se v noci baterky vybíjejí do sítě. Dodavatel mlčel, později vyšlo najevo, že sám neví a výhradní dovozce mě za tuto otázku označil za arogantního. Poté jsem si začal shánět informace na vlastní pěst. Zařídil jsem si to zatím po svém a v noci okolo 1 - 2kWh doberu ze sítě (když se nepoužívá pračka, myčka apod, ty pak jdou v noci rovnou ze sítě, pokud se zapnou). Pořád to ale je lepší řešení, než si opotřebovávat baterku a drahou uskladněnou energii zadarmo posílat pryč.

odpovědět na původní příspěvek