Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seřízení plynovky...

Autor: Jiri Hosic
Datum: 01.02.2020 20:22
uživatel: 117802


Zdravím,

mám z léta v kotli (Geminox) novou plynovku instalovanou a serizenou servisakem, začátkem zimy se změnili nějaké podmínky a plynovka dává málo plynu na nejnižší výkon - zhasíná plamen. Kor v těhto teplotách, když bylo -7 tak nebylo potřeba nejnižsí výkon a nezhasínal.
Pokud kotel jen ohřívá TUV (je jeden hned na větší výkon), tak nezhasíná, tzn. že čidlem plamene to nebude.

Otázka, jde na plynovce přidat plyn na nízký výkon?

Servisák se u mě není schopný stavit, už jsem vyplácal 2 dny dovolené, když jsem na něj čekal. :-(

Diky.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Ondřej jjj29.02.2020 19:34
Jiri Hosic27.02.2020 14:04
Josef Vávrad02.02.2020 22:34
Jiri Hosic02.02.2020 19:13
Ondřej jjj02.02.2020 18:32
Jozef Homola02.02.2020 17:56
Pavel Pavlo02.02.2020 14:01
Jiri Hosic02.02.2020 13:52
Jiri Hosic02.02.2020 13:50
Jozef Homola02.02.2020 13:23
Jiri Hosic02.02.2020 13:14
Jiri Hosic02.02.2020 13:10
Jozef Homola02.02.2020 13:00
Ondřej jjj02.02.2020 11:40
Jiri Hosic02.02.2020 09:37
Pavel Pavlo02.02.2020 08:49
Jozef Homola01.02.2020 21:06
Jiri Hosic01.02.2020 20:58
Jozef Homola01.02.2020 20:39

Příspěvky
Autor: Jiri Hosic
Datum: 27.02.2020 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Tak jsem tu nakonec dnes měl technika - byla plynovka blbě seřízená - na min. výkon byla moc bohatá směs.

Když jiný technik plynovku instaloval, nastavil zřejmě jen bohatost při vysokém výkonu.

Původní technik se tím odmítl zabývat, 2 dny dovolené jsem kvůli němu vyplácal. :-(

Autor: Ondřej jjj
Datum: 29.02.2020 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Napiste zkusenost vyrobci.

Autor: Jozef Homola
Datum: 01.02.2020 20:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Bylo by dobré změřit spotřebu plynu u plynoměru při minimálním výkonu za 60 sekund aby byla jistota, že má "nedostatek".

Autor: Jiri Hosic
Datum: 01.02.2020 20:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
To nezmerim, neb na minimální výkon mi to nezapálí.
Ale pokud mrzlo a bylo potřeba vetší výkon a nebo když zapaluje pro ohřev TUV, tak zapálí normálně.

j

Autor: Jozef Homola
Datum: 01.02.2020 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Upřesněte kotel. Kotel zapaluje vždy na stejný výkon, tedy by měl. Až po nějakých sekundách si přidá a pak má přechodnou fázi jiným výkonem trvajícím různě (obvykle pod 2 minuty) a pak se rozhoří na výkon veliký nastavený ve fabrice nebo servisem a ten si drží až do dosažení teploty vody nastavené na kotli a pak jde výkonem dolů třeba až do minima. U ohřevu TUV je to jiné.

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 09:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Geminox THRi 2-15 myslím.

Aha, tak to, že zapaluje vždy na stejný výkon asi sedí s tím chováním.

On zapálí bez problému, po cca 30s je podle ventilatoru znát, že sníží otáčky a za pár sekund to zhasne.

Při TUV a nebo když mrzlo, tak po zapálení po těch 30s ventilátor trochu přidá přidá (do topení) a nebo přidá hodně na TUV.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 02.02.2020 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jednoznacne prekontrolovat analyzatorem spodni vykon

Pokud vyjde tak vymenit ion. Elektrodu a pořádně zkontrolovat zda je vycisteny vymenik kotle

Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2020 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Doplním to další poznámkou, že se může prověřit více věcí, protože zrovna tento kotel má jinou vazbu mezi průtokem vzduchu a plynem. Už nemá klasickou (pneumatickou) venturiho trubici a tedy může být závada i jinde. Co neznáme, je stáří kotle, délka odkouření a jiné co by dalo obraz zda tam něco nebylo "na hraně" kdy doslova i venkovní vítr při malém výkonu může negativně zasáhnout do regulačního procesu nebo vadnoucí dmychadlo nebo zvýšený odpor ve spalinové cestě.

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 13:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Stáří kotle 10 let, délka odkouření jsou 3,5 patra.
Ventilátor kotle je starý cca 6 let, do erroru na nízké otáčky nepadá. Revize komínu a kontrola cesty proběhla také napodzim.

Ale pokud fakt nejde v domácích podmínkách seštelovat spodní výkon, tak je to stejně na jiného servisáka.

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Ion elektroda, cistil jsem ji napodzim, po vyměně plynovky, to same výměník. :-)
Proud na ion elektrode jsem nemeril.

Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2020 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chybí tomu jediné co by po servisu mělo být zvláště při problémech. Lístek z analyzátoru spalin.
Jinde v zahraničí povinnost a to i u nového uváděného kotle do provozu natož opravovaného.

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 13:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Lístek z analyzátoru je v příloze.
Koukám, že se plynovka měnila už v květnu.
Blbnout to začalo na nízký výkon až v říjnu.

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 13:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Fotogalerie:
Lístek.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.02.2020 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Poněkud zvláštní hodnoty.... Něco je špatně už při tomto měření.
O2 by měl být okolo 5-5,5
CO2 by mělo být okolo 8-9

Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2020 17:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Mne se ty naměřené hodnoty nezdají nějaké vybočující. Díval jsem se námatkou na nějaké kotle ale samozřejmě záleží na Wobbeho indexu plynu a i na výkonu kotle.
Geminox udává rozmezí CO2 8 až 9,5%, GREENSTAR 9,1 až 9,8%, Junkers 8,6 až 9,4% (max. výkon), VICTRIX 8,9 až 9,5%.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 02.02.2020 18:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Dle me kdyz učinnost je 98% tedy je to listek z mereni maximalniho výkonu..

Autor: Jiri Hosic
Datum: 02.02.2020 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117802
reakce na ...
Jiný listeček jsem od technika instalujícího novou plynovku nedostal.

Autor: Josef Vávrad
Datum: 02.02.2020 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Než se to vyřeší, tak změnit řízení kotle (termostat apod). Možná sáhnout i do minimálního výkonu, pokud je to možné. Tím zajistíme provozuschopnost. Byť za nepatrně horší účinnosti.
Obecně bych začal diagnostikou. Tedy ověřením funkce ionizační elektrody a elektroniky. Tím vyloučíte, že to padá na neschopnosti diagnostikovat malý plamen.
Dále bych dle plynoměru změřil minimální odběr plynu, zda odpovídá technickým datům kotle.
Poté bych sehnal zodpovědného technika, který umí nastavit plynovku lépe, než je napsáno v návodu.
Ondřej má nejspíš pravdu, může se jednat o max. výkon. Vy potřebujete popsat minimální a tam je teplota spalin v podstatě shodná s teplotou vody ve zpátečce.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 02.02.2020 08:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Bohužel s tímto sám nic neuděláte!

Výkony se dají nastavit pouze ve spolupráci s analizérem spalin.
Nedá se to nastavit ani provizorně "od oka".

Takže nezbývá než donutit servisáka.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama