Ahoj, mám dotaz ohledně přípravy kabelů k osvětlení schodiště. Jedno svítidlo dva vypínače. Mám to připravené pro elektrikáře takto: přívod z rozvaděče do vypínače v přízemí 3jx1.5 , napájení svítidla taktéž do vypínače v přízemí stejným druhém kabelu, a potom mám propojené vypínače kabelem 3ax 1.5 ptám zda je to takto v pořádku nechci vysekávat další krabici na pospojeni jako je to standardně zdi jsou z železo betonu . Děkuji za odpovědi.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
David David03.02.2020 20:21
Jan Němec02.02.2020 21:44

Příspěvky
Autor: Jan Němec
Datum: 02.02.2020 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128958
reakce na ...
mohlo by to klapnout na 6+6..pokud máte elektrikáře,určitě vám to rád sdělí..

Autor: David David
Datum: 03.02.2020 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112733
reakce na ...
Na co 6+6 ? Na ovládání jednoho světla ze dvou míst stačí dva vypínače řazení 6. Kabelově je to natažené správně.