Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotel Ferroli a peletkovač SUN P7

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 09:21
uživatel: 131891


Dobrý den, měl bych dotaz ohledně kotle Ferroli s hořákem na peletky SUN P7. Po roce odstávky jsem ho zapojil, náběh v pořádku. Nastavení u1 - 80°, u2 - 2, u3 - 00 manuální režim. Ostatní dle továrního nastavení. Oběhové Čepadlo je nastaveno na stupeň tři. Vše bylo propoejno s jednoutkou Regulus, že se při dosažení 70° na nádrži vypne, čerpadlo oběhu i kotel. Nyní dosáhne 60° a ač není ještě nádrž natopena, tak chládne a čeká než se zase zapne, ale z nádrže vyvádí čerpadlo vodu ven.
Tip kde je problém, čerpadlo (bylo dvakrát díky přehřátí kotle na tuhé paliva zatíženo, možná ztratilo výkon), že nestačí vyvádět teplo z kotle do nádrže. Může to tak být? Nebo by to mohlo být něco jiného? Všem kdo ztratí čas s odpovědí, děkuji.
Pavel

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Princ10.07.2020 11:31
Josef Musil10.07.2020 11:10
Pavel Princ10.07.2020 10:44
Josef Musil08.07.2020 18:20
Pavel Princ07.07.2020 15:09
Josef Musil07.07.2020 13:42
Pavel Princ13.02.2020 09:48
mako makovic13.02.2020 09:34
Pavel Princ10.02.2020 14:58
mako makovic10.02.2020 14:09
Pavel Princ10.02.2020 11:09
mako makovic10.02.2020 11:02
Pavel Princ10.02.2020 10:59
mako makovic10.02.2020 10:48
Pavel Princ10.02.2020 10:36
mako makovic10.02.2020 10:31
Pavel Princ10.02.2020 10:24
mako makovic10.02.2020 10:07

Příspěvky
Autor: Josef Musil
Datum: 07.07.2020 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Čím ovládáte chod kotle. Mělo by to být čídlo nebo termostat na AKU nádobě. Pokud tedy budete mít nataveno na tomto termostatu třeba 70 st. C, tak bude vypínat kotel až když bude na AKU 70. Jak velký kotel máte 20, 30 kW? Napište. Dělám tyto kotle jedenáct let. Pošlu Vám nastavení.

Autor: Pavel Princ
Datum: 07.07.2020 15:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Dobrý den pane Musile, děkuji za zprávu. Je to vcelku doba, co jsem příspěvek dával a už si vše nevybavuji přesně. Je mi divné, že po výpadku elektrické energie a několikanásobném zapínání a vypínání distributorem, že by se zrušilo nastavení jednotky Regulus, kde by to mělo být nastaveno. Mohlo by se tak stát? Děkuji za případnou radu nebo tabulku, jak to nastavit v peletkovači. Zdraví přeje, Pavel Princ

Autor: Josef Musil
Datum: 08.07.2020 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Dobrý den pane Princ.
Popište mi prosím, jak máte kotel Ferroli zapojen do topného systému a jak vypadá ovládání. Pokud topíte do AKU nádoby a z té potom do topení, tak musí být kotel ovládán nějakým termostatem, který je na AKU nádobě. Je samozřejmě možné, že kotel může být podřízen nějaké řídící jednotce, ale i ta ho musí zapínat a vypínat podle teploty na AKU nádobě. Je to vlastně samostatný okruh kotel-AKU s oběhovým čerpadlem. A druhý je AKU-topný systém s vlastním oběhovým čerpadlem. Ten je řízen buď ekvitermě nějakou jednotkou, nebo jen nějakým prostorovým termostatem, který ovládá to oběhové čerpadlo topného okruhu.

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.07.2020 10:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Dobrý den, tak kotel mám zapojený přes řídící jednotku Regulusu. Zde se přiznám, že nastavení provedl technik, takže podrobnosti z hlavy nevím. Víte, nám loni podvakrát narychlo při výpadku elektřiny vypnuli a zapnuli proud. Mám to chráněno, když topím dřevem, abych mohl mít dohřev. Nebyl jsem u toho, ale žena mi řekla, že se záloha také vypnula a mám podezření, že mohlo touto situací nějak přenastavena ta řídící jednotka Regulusu do továrního nastavení. Když topím dřevem řídím si čerpadla manuálně, pouze když peletkami, tak jsem to nechal v automatickém režimu. Regulus dává povel k zapnutí a vypnutí hoření peletek. Není to pokojový termostat, topím do 850 litrové nádrže.
Osobně si myslím, že za to může ta řídící jednotka, ale zkouším se ptát jestli to nemůže být i v hořáku.
Děkuji za Váš čas.
Zdraví přeje
Pavel Princ

Autor: Josef Musil
Datum: 10.07.2020 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
V hořáku to není. S Regulusem mám špatné zkušenosti, protože se plete do zapalování kotle. Kotel by měl být zapalován na základě povelu od nějakého čidla či termostatu, který snímá teplotu AKU nádoby. Ta by měla být nastavena na teplotu cca 70 stupňů. Na hořáku nechte parametr u1 na 80. Určitě ne níž. Parametr u2 podle velikosti kotle 1 až 5 a u3 na 0.
Další nastavění parametrů t:
t01 Funkce podavače 0
t02 Čidlo provozní teploty kotle 1
t03 Nastavení tlaku ventilátoru při zapalování 51 Pa
t04 Čas sypání pelet při zapálení 8
t05 Čas výpočtu seřízení 5
t06 Čas funkce RAMPA čas přechodu mezi výkonovými stupni 100
t07 Délka cyklu mezi sypáním pelet za provozu - prodleva 15
t08 Nastavení tlaku ventilátoru při výkonovém stupni 1 - 51 Pa
t09 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 1 - 24
t10 Nastavení tlaku ventilátoru při výkonovém stupni 2 - 74 Pa
t11 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 2 - 34
t12 Nastavení tlaku ventilátoru při výkonovém stupni 3 - 120
t13 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 3 - 46
t14 Nastavení tlaku ventilátoru při výkonovém stupni 4 - 150
t15 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 4 - 53
t16 Nastavení tlaku ventilátoru při výkonovém stupni 5 - 170
t17 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 5 - 56
t18 Způsob činnosti 0 = on/off, 1= modulace 1
t19 Čas odpopelnění hořáku (chod ventilátoru na plný výkon) 100 až 200

Takto mám seřízené všechny peletové kotle od Ferroli a chodí bez problémů. Je potřeba používat kvalitní a suché pelety. To bývá častá chyba. To ale platí pro všechny peletové kotle.

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.07.2020 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Dobrý den, děkuji mockrát za detailní popis nastavení. Nyní topím dřevem, tak provedu posléze a dal bych vědět.
Zdraví přeje
Pavel Princ

Autor: mako makovic
Datum: 10.02.2020 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
ked je u1 nastavene na teplotu 80 stupnov, bezproblemov by mal tuto teplotu kotol dosahovat, nestupa Vam teplota na kotli na 90 stupnov a vtedy sa vypne horak ?

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 10:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Ano, je to tak, teplota je na kotli víc jak 60°, ale není 80°, ale na výstupu pouze 45° (mám teploměr na šroubení co vede z kotle). Loni však bez problémů teplota vystoupala i k 80° na kotli, takže mi to přišlo divné a proto píši.

Přijde mi, že prostě se nestačí transportovat teplo z kotle do nádrže a proto se peletkovač zastavuje. proto to podezdření na to čerpadlo, které opravdu dostalo pohulit a mohly se ty lopatky nějak zdeformovat a proto méně ženou.

Mohl bych zkusti nastavit u2 na 1, aby neměl takový výkon (loni jsem bez problémů topil na 3)

Autor: mako makovic
Datum: 10.02.2020 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
ja by som nepovedal, ze cerpadlo nestiha, podla mna by sa kotol prehrieval, skuste dat prave obehove cerpadlo na stupen 1 ci sa zdvihne teplota vody, ale to neriesi hlavny problem, pokial je horak nastaveny na teplotu 80 stupnov, nemal by sa vypnut pokial nepresiahne tuto teplotu tusim o nejakych 10 stupnov

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Ano, zní to logicky s tím čerpadlem. Přiznám se, že jsem odbíhal, ale opravdu kotel nepřesáhl teploty 80° a peletkovač se vypnul při teplotě do 65°max. Myslíte, že si mohl jen odfukovat? Ale rozhodně zpět nenaskočil kolem teploty 60°.

Když mám u1 na 80°, tak by přeci peletkovač měl jet až k 80° nevypnout se po 60° je tak?

Autor: mako makovic
Datum: 10.02.2020 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
urcite pri nastavenej teplote 80 stupnov, by sa mal vypnut az cca pri 90. stupnoch, my mame nastavenu teplotu tusim 75 stupnov na horaku a bezne je na kotli 80 stupnov

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Jsme tedy na začátku :-) Nemohlo by to být nějaké čidlo?

Autor: mako makovic
Datum: 10.02.2020 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
tazko takto na dialku radit, moze to byt hocico

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Ano, zkusím stáhnout výkon, aby se tak rychle nezahříval a uvidím. Děkuji Pavel

Autor: mako makovic
Datum: 13.02.2020 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
potom dajte vediet ako ste dopadli ;-)

Autor: Pavel Princ
Datum: 13.02.2020 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Dobrý den, řeším to ještě s topenářem, co jsme to realizovali. Možná, díky nečekaným a častým výpadkům elektřiny se možná řídící jednotka Regulus resetovala a možná nastavila do nových továrních hodnot a tak by to mohlo být tady. To zjistím, jak by přijel. Čerpadlo jsem rozmontoval a vyzkoušel i třícestný ventil a vše funguje.

Autor: mako makovic
Datum: 10.02.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
tu mi este chybaju udaje, alebo som to len zle pochopil : "Nyní dosáhne 60° a ač není ještě nádrž natopena, tak chládne a čeká než se zase zapne, ale z nádrže vyvádí čerpadlo vodu ven." cize peletovy horak sa pri 60 stupnoch vypne ?

Autor: Pavel Princ
Datum: 10.02.2020 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131891
reakce na ...
Dobrý den, ano, vypne se hořák, ale čerpadlo řízené Regulusem stálé běží a tím pádem vyvádí teplo ven z nádrže, což možná není zas taková hrůza, jistým způsobme to něco málo tepla než peletkovač schládne vyvede z nádrže ven. Loni prostě topil na 80°, ano několikrát se zastavil, profoukl, ale pak se při nastavených hodnotách 70° na nádrži vše vyplo a hotovo.
Nyní se prostě na 60° peletkovač zastaví a chládne (zde nevím, kdy pak zase naskočí, to jsem nesledoval).
A ještě jedna věc, M jsem nastavil pouze volbu On, takže je zcela manuální.
Děkuji
Pavel

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama