Detail napojení KZS stěny na podhled

Rubriky:

Reklama
Detail napojení KZS stěny na podhled

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o konzultaci detailu napojení fasády na podhled u částí objektu, tak abychom se nedostali do přednášek s titulkem „Jak to nedělat.“
Projektant tento detail trošku alibisticky přenesl na nás.
Zateplení je tloušťky 180 mm jak v části podhledu i na stěnách. Obr. přikládám do příloh.

Proč mi žádný detail nepřijde vhodný:
1) Dle detailu vyrobce podhledu by došlo k vzniku praskliny mezi ocelovým zakládacím profilem a vlivem hnaného deště by do té spáry zatékalo.
2) Dle druhého detailu - okapnička ETICS POPULAR PVC není dostatečně velká na to aby překryla tloušťku zakládacího ocelového profilu, který bude dle mého názoru tl. cca 3 mm, a zároveň tloušťku alubondové desky tl. 4 mm. Hnaným dešět bude opět docházet k zatečení mezi alubondovou desku, odkud to po té bude nepěkně vykapávat a zároveň se voda může dostat mezi profil okapničky a zakládacího profilu.

U obou variant mám obavu, jak bude držet deska KZS na spodní zakládací liště, jestliže deska bude na výšku v kontaktu se zakládacím profilem cca 300 mm (180 mm tl. vaty v podhledu a 100 mm přesah pro nakotvení do monolitu), nebude možné vatu kotvit a asi nebude lepidlo příliš držet mezi ocelí a vatou.

Předem mockrát děkuji za rady

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

0 odpovědí

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.