Dobrý den, chtěl bych poprosit někoho znalého z oboru o kontrolu postupu při návrhu elektrického podlahového topení. Jedná se o novostavbu - roubenku s energetickým štítkem B - nevytápěný sklep, 1. podlaží a obytné podkroví, vše stejný půdorys 107m2. V prvním podlaží budou navíc krbová kamna.
1) Z průkazu PENB jsem si pro jednotlivé místnosti vypočetl tepelné ztráty(venkovní teplotu počítám -15, vnitřní +20):
1.01 - zádveří - 105w
1.02 - technická místnost - 176w
1.03 - koupelna - 143w
1.04 - schodiště - 104w
1.05 - pracovna - 213w
1.06 - denní místnost - 1254w
CELKEM 1NP - cca 2kw
2.01 - úložné prostory - 102w
2.02 - ložnice - 248w
2.03 - dětský pokoj - 286w
2.04 - koupena - 178w
2.05 - dětský pokoj - 412w
CELKEM 2NP - cca 1,25kw
CELKEM ztráty 3,25kw
Potřeba dodaného tepla 3,25kw * 24h * 230dní = 17,66Mwh
což více méně odpovídá hodnotě z průkazu PENB, kde je uvedeno 16,8Mwh na vytápění.
2) Tepelné ztráty rozložím dle podlahové plochy:
3250w / 180m2 vnitřní plocha = 18w/m2
3) Z různých zdrojů se doporučuje výkon buď na podlahovou plochu, nebo na vytápěný objem.
a) dle plochy - 80w/m2 obytné místnosti, 160w/m2 koupelna
80*180 = 14,4kw
b) dle objemu 15-20w/m3
624m3 uvedených v PENB * 20w = 12,48kw
4) Pokud bych teoreticky položil folie pro NED o výkonu 40w/m2
http://www.podlahove-vytapeni.eu/11311-u…
pak dokážu pokrýt 180m2*40w = 7,2kw
případně dělají i o výkonu 80w pro laminátové podlahy což je dvojnásobek a dostanu požadovaných 14,4kw
Není to ale zbytečně moc, když mám vypočítané ztráty 3,25kw a navíc budu používat i krbová kamna ?
Poptal jsem různé firmy a zatím mám nabídky dimenzované 10-15kw.
Chápu, že čím vyšší výkon, tím dříve to dokáže naběhnout. A taky pro firmy více spotřebovaného materiálu a vyšší výdělek....Máte někdo vlastní zkušenost s dimenzováním, případně máte doma ?
Moc děkuji
Ceny elektriny na strance ERU jsou realnejsi v koncove cene za kWh se zapocitanim podpory solarnich baronu atp.…
před 4 roky
Trochu mne udivuje, že na jednu stranu chcete el. vytápění, které je drahé provozně a na druhou stranu soláry nebo…
před 4 roky
Nikoho necituji, ty účinnosti jsem uvedl dle odkazu z místní kalkulačky porovnání nákladů. AN by samozřejmě kvůli své…
před 4 roky
41 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení