Zdravím,
potřeboval bych elektrický pohon na kulový ventil, ale nevím který by byl nejvhodnější. Pohon by mněl mít napájení 230V, pomocný spínací kontakt pro čerpadlo a dobu chodu asi maximálně 30sec, ovládací sílu ventilu bohužel neznám. Ventil bude sloužit jako zónový. Po vyhasnutí kotle uzavře výstup, aby přes něj neobíhala teplá voda a zbytečně se neochlazovala.
Více o ventilu viz přiložené foto.
Zpětné klapky mohou mít dvě konstrukce. Pokusil jsem se je nakreslit. Ta horní by mohla jít předělat.
před 4 roky
Ano pane Wolfe tak to mělo být. Ve skutečnosti mám topný okruh odbočený z vedení mezi kotlem a aku, vzdálenost ke…
před 4 roky
Tak jsem to nakreslil mělo by to být asi takto. Pro provoz ty 6/4 ventily tam nemusely být. Pochvala, dlouho jsem…
před 4 roky
18 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.