SUN P7 - P12 postventilace

Autor: Michal Baniari
Datum: 23.03.2020 18:50
uživatel: 132171


dobry den, chcel by som poprosit o radu. Mam problem s velmi castym spustanim sa startu cyklu kurenia pocas normalne provozu. popis chyby

vodu vyhreje na 66 stupnov (display na horaku)
vykon horaku je 1
potom sa spusti obehove cerpadlo do podlahoveho kurenia
teplota pomaly klesa na 60-63 stupnov
zrazu vykon horaku spadne na 0
cerpadlo stale bezi
ked teplota klesne na 59 - vtedy vypne cerpadlo
ale horak aj ked naskoci na vykon 1, tak uz plamen je taky slaby, ze zase skoci na 0
no a potom sa uz pusti postventilace (FH) na koniec c. 6 vykon horaku
a potom sa zase spusta cely proces kurenia od znova

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Michal Baniari25.03.2020 19:40
mako makovic24.03.2020 11:16

Příspěvky
Autor: Michal Baniari
Datum: 25.03.2020 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132171
reakce na ...
Tak problem vyrieseny.
problem bol v nastaveni davkovania peliet.

podla vyrobcu tam malo byt 12 sekund.

bohuzial bolo 15.

okrem toho bola aj max. teplota iba 70, co sposobovalo dalsie problemy.


dakujem za ochotu.

Autor: mako makovic
Datum: 24.03.2020 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102125
reakce na ...
teplotu na horaku mate nastavenu na aku hodnotu ?

odpovědět na původní příspěvek