Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TČ voda-voda, dům 28kW má smysl? dodavatelé ?

Autor: Jiří Simek
Datum: 24.03.2020 11:16
uživatel: 115946


Dobrý den,
přemýšlím jestli má význam řešit vytápění v RD jinak než plynovým kotlem který dosluhuje Dakon GL 30 eko.
Starý historicky chráněný nezateplený RD s 3 byty TZ vypočtená 30Kw roční spotřeba plynu cca 75.000,-, měděné rozvody, deskové radiátory. Tuto sezonu topím vodu na max. 60C.

Vedle domu studna s vice méně neomezeným přítokem vody, proto mě napadlo TČ voda - voda. Jen nevím má-li to smysl, je čerpadlo schopné dodat potřebný výkon, teplou vodu do radiátorů 60C, pořizovací náklady / reálná návratnost , životnost... ceny TČ typu nad 300.000 mi přijdou jak finanční nesmysl.

Nebo rovnou vyměnit opět za nízkoteplotní litinový plynový kotel případně kondenzační.

1/ energetická náročnost snížit nelze bohužel
2/ 5m3 vody za hodinu by bylo v pořádku a odvod vody by se řešil trativodem do potoka?
3/ kdo jake firmy dělají takové TC voda voda?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček27.03.2020 12:18
Jiří Simek27.03.2020 11:22
Jiří Simek27.03.2020 11:21
Instalaterství Žalud27.03.2020 10:53
Pavel Wolf27.03.2020 10:03
Lubomir Švarc27.03.2020 09:54
Jiří Simek27.03.2020 09:38
Lubomir Švarc24.03.2020 13:53
Jiří Kubíček24.03.2020 13:00

Příspěvky
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 27.03.2020 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Na tento výkon potřebujete přečerpat minimálně 65m3 za den. Potřebujete druhou vsakovací studnu-není možné znehodnocovat podzemní vodu vypouštěním do povrchového toku a potřebujete povolení odboru životního prostředí. Až budete mít druhou studnu musíte udělat čerpací zkoušku a teprve poté se podívat na tepelné čerpadlo W-W. Pokud to není studna na bažinách, tento průtok a vsakování většina nedá.

Autor: Jiří Simek
Datum: 27.03.2020 11:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115946
reakce na ...
Na bažinách ne ale na bývalém potoce ano. Ale jak jsem psal finančně i provedením moc náročné tak od toho ustoupíme.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.03.2020 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, úplně nemám s TČ voda/voda zkušenosti, ale při vašich TZ byste potřeboval dost velký objem vody, orientačně přes 10 tis. litrů za hodinu, a to nevím, zda by ta studna zvládla, další věcí je, že ty studny byste pravděpodobně potřeboval dvě, tu vodu musíte vracet do vsakovací studny. Podle mne to dopadne tak, že zůstanete u plynu, spíše by stálo za to zapracovat na snížení TZ.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 24.03.2020 13:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Při deltě 5st. by to dělalo 5 kubíků,těch 100 kubíků je hodně.

Autor: Jiří Simek
Datum: 27.03.2020 09:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115946
reakce na ...
A kdopak takový systém je schopen vyrobit dodat? 5m3 / za h by bylo v pohodě.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.03.2020 09:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Těm 60st. do radiátorů mám rozumět jak?
Nonstop při jaké venkovní teplotě?
Jinak 30kw Vám nikdo zdarma neudělá.
Buď 16kw voda-vzduch za 160k plus dotop plynem nebo 2x16kw,ovšem na 60st. raděj zůstaňte u plynu.
Jinak se obraťe na p. Vávru,který kupuje plyn za 1,10 /kwh.
V tom případě se Vám tč nevyplatí investičně,to pak nový kondenzák.
Těch 75 000,- pro 3 byty se Vám zdá hodně?
Vodu ze studny nemůžete pouštět do potoka.

Autor: Jiří Simek
Datum: 27.03.2020 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115946
reakce na ...
No radiátory jsou malé dělané na spád 80/60 tak vodu alespoň 60 aby to vůbec bylo schopné objekt vytopit. A navíc lidem pokud pustím do radiátorů vodu 50 se zdá že se netopí a je zima. I když vím,že to pravda není.

Zdarma jsem nemyslel ale nějakou investičně rozumnou cenu.

Jak je vidět je to tak finančně i povolovackami náročné že to nebude proveditelne. Asi opravdu zustanu u plynu.

A tento starý objekt zas levný litinový než do kondenzace,kominy...který nic moc zřejmě neušetří.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 27.03.2020 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ono to podle výrobce bude asi 7 m3/h každopádně asi bude doporučeno udělat čerpací zkoušku t.j. několik týdnů čerpat vodu a měřit průtok teplotu aby jste potom nebyl zklamaný že není voda. Každopádně se dělá i ta vsakovací studna. Odkaz na výrobce třeba
https://tepelna-cerpadla-spirala.cz/tepelne-cerpadlo-voda-voda
Těch 60st jak se tu píše bude asi trvale pro TČ nesplnitelné.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.03.2020 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, bral jsem to orientačně a omylem mi tam skočila nula navíc :-).

odpovědět na původní příspěvek