Tepelná ztráta domu - novostavba

Autor: Katka Procházková
Datum: 31.03.2020 09:14
uživatel: 132217


Dobrý den,
pomohl by mi prosím někdo s výpočtem tepelných ztrát domu? Chtěli bychom dům vytápět TČ, ale nevíme, jak ho dimenzovat.
jedná se o bungalov Praha východ - Úvaly
stavba je do menšího L - 14,2x12,5m s výkusem/terasou 2,5x5m a s výkusem na vchod 1,9x0,69m (obvod domu 54m)
zastavěná plocha 163,7m2
užitná plocha 127m2
výška stropu cca 2,55m
okna trojskla plocha 26,9m2
podlaha polystyren síla 18cm
stěna 30cm porotherm + 20cm polystyren
40cm strop vata knauf 0,035
stavba bude mít podlahové topení a bude bez rekuperace
moc děkuji za pomoc

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček03.04.2020 19:30
Jakub Plojhar03.04.2020 15:01
Jiří Kubíček03.04.2020 13:29
Jakub Plojhar03.04.2020 07:00
Jiří Kubíček02.04.2020 21:25
Jakub Plojhar02.04.2020 17:13
Jiří Kubíček01.04.2020 13:42
Katka Procházková01.04.2020 08:16
Jiří Kubíček31.03.2020 15:42
Katka Procházková31.03.2020 11:50
Jiří Kubíček31.03.2020 10:50

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.03.2020 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, nemáte náhodou vyhotovený PENB, podle určitých údajů z průkazu by to bylo rychlejší ? Především by hodně pomohl údaj o celkových měrných TZ prostupem v jednotkách W/K, který je uveden v pravém dolním rohu tabulky s konstrukcemi, jejich plochami a izolačními vlastnostmi.

Autor: Katka Procházková
Datum: 31.03.2020 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132217
reakce na ...
Dobrý den p. Kubíček,
bohužel Vám PENB nedokáži dodat. Lze to i spočítat bez PENB?
Dokáži Vám vypsat (jestli to pomůže) detailnější informace ke stavbě.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.03.2020 15:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, takže podle vašich údajů dům stojí v mírném klimatickém pásmu, počítal jsem průměrnou vnitřní teplotu 21°C a venkovní výpočtovou -12°C, bez rekuperace. TZ větráním bez rekuperace při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h vycházejí při vnitřní ploše 127 m2 a světlé výšce 2,55 m cca 1,16 kW. Měrné TZ prostupem vycházejí cca 93,6 W/K a tedy TZ prostupem cca 3,09 kW, celkové TZ tedy 4,25 kW. Nechci vám radit, ale kdybyste do domu přidali rekuperaci, stačila by nějaká pasivní, dosáhnete na dotaci v programu NZÚ minimálně v třídě B0, ale dost možná i B1, což je 185 nebo 335 tus. Kč. Co se týká volby TČ, volil bych nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 6-7 kW.

Autor: Katka Procházková
Datum: 01.04.2020 08:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132217
reakce na ...
Dobrý den, p. Kubeček,
moc děkuji za pomoc, jste úžasný :)
čekala jsem TZ o něco vyšší, známý mají většinou kolem 6kW
My si rádi necháme poradit :) o rekuperaci jsem prvně také přemýšlela, ale máme problém s prostorem - vedení bychom mohli dát buď do podlahy (což se nám moc nechce - ubírali bychom v těchto místech zateplení) a nebo by musela vést v nezateplené půdě (pod střechou), ale zkusíme to ještě nějak vymyslet :)
ještě jednou moc děkujeme

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.04.2020 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, není zač děkovat. Často bývají u výpočtů TZ příliš nadsazené TZ větráním, já počítám s průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h, což je pro RD nejreálnější hodnota.

Autor: Jakub Plojhar
Datum: 02.04.2020 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132209
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, pane Kubíčku,

mohu Vás poprosit o zkontrolování výpočtu tepelných ztrát? Dům je dvoupatrový o užitné ploše 121m2. Stěna Heluz 30 P15 + 20 cm EPS Greywall. V Podlaze je 20 cm EPS 150. Střecha je plochá, polystyren je ve vrstvě 27cm + spádové klíny 12 cm/2cm. Okna trojska s U=0,5. Dům se nachází v Českých Budějovicích. Větrání bude řešeno rekuperací. Dále Vás prosím o doporučení zdroje vytápění pro tyto ztráty. V případě potřeby mohu zaslat dokumentaci.

Děkuji Vám,

Plojhar

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 02.04.2020 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, podle toho dokumentu toho moc nezkontroluji, protože z toho člověk absolutně vůbec nepozná, jak byly spočítány TZ prostupem, s jakými součiniteli a plochami jednotlivých ochlazovaných konstrukcí. Jediné, co z toho poznám, že bylo počítáno s vnitřní plochou 124,6 m2 a světlou výškou skoro 2,8 m, TZ větráním pak byly spočítané orientačně na intenzitu větrání 0,5 1/h. Osobně zastávám názor, že nejreálnější hodnota intenzity v RD je v průměru kolem 0,3 1/h, takže TZ větráním jsou trochu nadhodnocené a kdyby souhlasila ta světlá výška, vnitřní plocha a byly dobře vypočítané TZ prostupem, pak by celkové TZ byly 5 kW, nikoli přes 6 kW. To je tak jediné, co vám k tomu mohu říci. Kdybyste chtěl ověřit kompletně TZ domu, musel byste mi sem ofotit z protokolu PENB tabulku s konstrukcemi, jejich součiniteli a izolačními vlastnostmi, dále potvrdit tu vnitřní plochu vytápěné zóny a světlou výšku stropů, ještě doplnit, zda dům nebude mít rekuperaci.

Autor: Jakub Plojhar
Datum: 03.04.2020 07:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132209
reakce na ...
Dobrý den, bohužel nový PENB ještě vyhotoven nemám, protože nevím, jaký zdroj vytápění pořídit. Proto jsem si nechal nejdříve spočítat ztráty.

Plocha je 122m2, nikoliv 124,6m2, výška v 1.NP je 2,83m a ve 2.NP je 2,73m.

Kdyby byly teoreticky ztráty prostupem spočítány správně, kolik by byly celkové ztráty s použitím rekuperace? Rekuperaci budu určitě pořizovat.

Popřípadě jaký byste mi doporučil zdroj vytápění na tyto ztráty?

Děkuji Vám.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.04.2020 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, v případě, že by TZ prostupem byly spočítané dobře, pak TZ větráním bez rekuperace vycházejí cca 1,3 kW. Jde o to kolik v reálu uspoří rekuperace. Sice máte nějakou papírovou účinnost, ale od té se to ve skutečnosti trochu liší a navíc něco stejně uteče infiltrací. Podle mne to bude kolem 50%, takže když té rekuperaci budu hodně fandit, pak by TZ vašeho domu byly cca 4,3 kW. Osobně bych rekuperaci pořídil pasivní, všude do domu teplovodní podlahové vytápění a když už budete mít rekuperaci, můžete čerpat dotaci v programu NZÚ minimálně ve třídě B0, možná by vyšla i B1. Dotace by vám zaplatila tepelné čerpadlo, kdyby to byla B1, tak i rekuperaci.

Autor: Jakub Plojhar
Datum: 03.04.2020 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132209
reakce na ...
Dobrý den, pane Kubíčku,

moc Vám děkuji. Jaké byste mi doporučil TČ a s jakým výkonem? Byl by lepší invertor, nebo bude lepší on/off s aku nádrží? Když už bych dal TČ, tak bych tím chtěl ohřívat i vodu.

Děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.04.2020 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, osobně bych šel do inverteru ve spojení s bojlerem vhodným pro ohřev TV tepelným čerpadlem a odděleného od ohřevu podlahovky trojcestným ventilem. Jelikož nemáte velké TZ, tak něco za rozumnou cenu, vybíral bych mezi značkami jako Panasonic, LG, Fujitsu, Samsung atd., stačil by vám inverter o nominálním výkonu kolem 6-8 kW.