Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hybridní FVE SolarEdge s baterií LG

Autor: Aleš Svěrák
Datum: 04.04.2020 09:24
uživatel: 132186


Dobrý den,
chci se zeptat zda má někdo FVE postavenou na technologii od SolerEdge, případně zkušenosti s ní? Zároveň bych se chtěl zeptat i na baterie od LG v porovnání např. s RTC (někde tady jsem četl, že se u RTC dá využít max. 50% kapacity a počet cyklů je ve skutečnosti pouze 3500 .. což mě od řešení postavené na RTC odrazuje) atd.
Předem děkuji za reakce.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Stanislav Lúčan06.04.2020 18:01
Stanislav Lúčan06.04.2020 18:00
Stanislav Lúčan06.04.2020 17:56
Petr Zíka06.04.2020 17:16
Stanislav Lúčan04.04.2020 19:15
Miroslav Šperlín04.04.2020 17:02
Aleš Svěrák04.04.2020 16:29
Marek Bednar04.04.2020 14:50
Miroslav Šperlín04.04.2020 14:32

Příspěvky
Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 04.04.2020 14:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Využití kapacity baterie RTC mám 90%, mám nastaven rozsah 7-97% a opravdu takový je (změřeno). Je možno nastavit i 100% ale to žádné baterce neudělá dobře. Účinnost jako poměr dodané a vrácené energie je 95%. Počet cyklů se uvádí 5000. Když některý výrobce uvádí víc záleží na jeho solidnosti, pravdu zjistíme až po letech.
Je ten SolarEdge asymetrický? Pokud není tak by bylo nešťastné ho provozovat v této zemi (obzvlášť s baterkou).

Autor: Marek Bednar
Datum: 04.04.2020 14:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Napr. Tesla Powerwall 2 ma podminky zaruky v Evrope viz odkaz.
https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/powerwall/powerwall_2_ac_warranty_europe_1-5_english.pdf

Autor: Aleš Svěrák
Datum: 04.04.2020 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132186
reakce na ...
Děkuji moc za reakci. Takže je to hovadina? V tom případě zůstanu u baterie i střídače RTC.
O SolarEdge jsem uvažoval kvůli lepšímu monitoringu (doufám, že ho RTC v budoucnu trochu vylepší) a tomu, že budu mít během dne ¨v určité hodiny trochu zastíněný okraj řady panelů od větví nedaleké vzrostlé lípy. SE má optimizéry na každém panelu a tím pádem nespadne výkon celého stringu. Nemáte někdo také tento problém (komín, anténa, větve)? Zajímalo by mě o kolik procent cca. spadne výkon celého stringu. V plánu je 4,5kWp vše na 1 stringu. Celý výkon neppotřebuji a kdyby to stále dávalo např. 50% při slunečném dni, tak bych byl spokojený.
Máte pravdu, že netuším zda je SE asymetrický, to mě vůbec nenapadlo.

Autor: Miroslav Šperlín
Datum: 04.04.2020 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130085
reakce na ...
Optimizéry nemám ale každý moderní panel by měl mít v sobě diodu která ho při zastínění překlene takže by to nemělo vyřadit celý string.

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 04.04.2020 19:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Měl jsem podobný problém.
Řešil jsem sloup u domu v zimním období.
V dnešní době už ty panely jsou dělané jinak a RCT střídač to zvládá u mě celkem v poho a dokonce prý komunikuje i s optimalizery solar edge.
Klidně mi napište na mail a můžu zdělit moje zkušenosti.
Standa

Autor: Petr Zíka
Datum: 06.04.2020 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
...trochu zastíněný okraj řady panelů od větví... Popíšu Vám úplně nejhorší variantu. Máte 5 panelů, každý má v sobě 60 článků spojené sériově. Jeden článek zastíníme z 90%, bude dávat místo 10A jen 1A. Začne svítit slunce, na panelech se objeví napětí, měnič sepne a začne zvyšovat odebíraný proud. Až se dostane na 1A, začne klesat napětí a měnič si řekne: aha, už klesá napětí, víc proudu nedostanu, tady je bod maximálního výkonu. A zůstane tam. Takže místo 199V/10A odebíráte 200V/1A, místo 1990W jen 200W. To je ta úplně nejhorší varianta, máte plný svit na 99.7% plochy panelů a přesto dostáváte jen 10% výkonu.

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 06.04.2020 17:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Zdravím.
Tomu už bohužel v dnešní době neuvěří nikdo, kdo má novějších modely. Přidávám fotky ometených panelů které po ometení dávaly cca 500w. Před ometením asi 100w pod sněhem. Asi lom světla nebo co ;-)

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 06.04.2020 18:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Nejde mi vložit obrázek s panely ;-(

Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 06.04.2020 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak ještě jeden pokus.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama