Podlahové čidlo - správný odporZdravím,
koupil jsem si nový termostat k elektrickému podlahovému topení. Předchozí používal podlahové čidlo NTC 12kOhm. Nové čidlo vyžaduje NTC 10kOhm. Bohužel to přibalené mi nepřijde husím krkem, takže tam mám zatím to 12Ohmové. Přemýšlím jak velký problém to je, že je připojené jiné čidlo. Chápu, že termostat si myslí, že je teplota podlahy nižší, než ve skutečnosti je, ale vadí to? Reguluju dle prostorového čidla v termostatu, které u toho nového konečně ukazuje odpovídajici hodnoty. Limity teploty podlahy jsem nastavil na přiměřeně nižší teploty, abych zohlednil jiné čidlo. Je problém i v něčem dalším? Dále pak původní čidlo byla 13A, to nové je až 16A, může být problém i v tomto, nebo mám jen prostě větší výkonnostní rezervu? Děkuji předem za odpovědi.